13 Oct 2015 10:43 - 14 Oct 2015 17:22 #46 par Lebritish
Réponse de Lebritish sur le sujet Module chaudière à gazéification
Salut,

Ok je veux bien essayer comme ca mais j'ai qd même du mal à croire que les mêmes reglages vont être bon lorsque le bas du ballon est a 25° et lorsqu'il est a 70°C , non ?

autre chose: je suis sur la carte d’extension sorties donc j'ai au maxi PWM 10s. J'ai pas le 5s. Ca va le faire quand même ? D'ailleurs pkoi pas de PWM 5s, voir même 5Hz , sur la carte d'extension ? ce sont bien des relais statiques ?

je comprends pas non plus ta remarque concernant le I. l'action de celui ci devrait dépendre de l'erreur consigne/mesure en fonction du temps. Or comme tu me le décris il est fixe :dry:
ou j'ai rien compris :sick:
Dernière édition: 14 Oct 2015 17:22 par Lebritish.

Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.

  • Lebritish
  • Portrait de Lebritish Auteur du sujet
  • Hors Ligne
  • Membre platinium
  • Membre platinium
Plus d'informations
14 Oct 2015 17:23 - 14 Oct 2015 18:08 #47 par Lebritish
Réponse de Lebritish sur le sujet Module chaudière à gazéification
c'est de nouveau en route.
ca marche pas mieux avec les nouveaux reglages :sick:

18h30
consigne 72.2
Bp = 3
Vitesse 75%
PWM 10s

19h20
consigne = 80
BP=5
Vitesse 75%
PWM 10s

19h55
consigne = 80
BP=0.5
Vitesse 75%
PWM 10s


20h05
consigne = 80
BP=0.5
Vitesse 100%
PWM 10s
Dernière édition: 14 Oct 2015 18:08 par Lebritish.

Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.

Plus d'informations
14 Oct 2015 18:46 #48 par patrick
Réponse de patrick sur le sujet Module chaudière à gazéification
Salut,

Mouais, pas mieux, pire même.

Tu peux essayer à 50% de vitesse, ou même 25%?

Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.

  • Lebritish
  • Portrait de Lebritish Auteur du sujet
  • Hors Ligne
  • Membre platinium
  • Membre platinium
Plus d'informations
14 Oct 2015 19:19 - 14 Oct 2015 19:53 #49 par Lebritish
Réponse de Lebritish sur le sujet Module chaudière à gazéification
comme tu veux !

21h05
consigne = 80
BP=3
Vitesse 25%
PWM 10s

euh si ca marche pas comme ca tu me mets un P et un I ?

PS: t'inquiete pas si tu vois le solaire qui tourne, c'est juste que je viens de mettre de l'antigel, donc je purge.
Dernière édition: 14 Oct 2015 19:53 par Lebritish.

Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.

  • Lebritish
  • Portrait de Lebritish Auteur du sujet
  • Hors Ligne
  • Membre platinium
  • Membre platinium
Plus d'informations
14 Oct 2015 19:54 #50 par Lebritish
Réponse de Lebritish sur le sujet Module chaudière à gazéification
21h52
consigne = 80
BP=40
Vitesse 25%
PWM 10s


c'est terminé on verra plus gr chose car le bas du stock est monté en T° :unsure:

Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.

  • Lebritish
  • Portrait de Lebritish Auteur du sujet
  • Hors Ligne
  • Membre platinium
  • Membre platinium
Plus d'informations
17 Oct 2015 10:10 #51 par Lebritish
Réponse de Lebritish sur le sujet Module chaudière à gazéification
Bjr Patrick,

T'as une idée là ? il va falloir que je rallume la chaudiere :blush:

Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.

Plus d'informations
17 Oct 2015 19:31 #52 par patrick
Réponse de patrick sur le sujet Module chaudière à gazéification
Salut,

Suite à notre conversation de cet aprèm et avec mon père ;) , je pense qu'il faudrait peut être réguler non pas sur la température en sortie de chaudière mais sur la température en entrée, cad ajouter une sonde entre CI3/C_Chaud et la chaudière.
On aurait une réponse beaucoup + rapide et on serait + dans l'objectif du "Thermovar" qui est de ne pas envoyer d'eau trop froide dans la chaudière.

Il faudra quand même réguler la température de la chaudière d'autre part, soit par la vitesse du ventilo d'AP, soit par un mix avec la température retour.

Je vais qd même essayer de faire un PID de base sur un module ECS/mélangeur.

PS: Du coup, tu vas manquer d'entrées sondes, non? :S

Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.

Plus d'informations
18 Oct 2015 19:09 #53 par patrick
Réponse de patrick sur le sujet Module chaudière à gazéification
Bsoir,

J'avance doucement la nouvelle fonction "Chargement de stock avec mélangeur".

C'est assez long parce que je n'avais pas encore mis en place la commande PWM des sorties pour cette catégorie de modules. La case à cocher était déjà là dans Kicad ou MSApp mais inactive pour l'instant.

Ensuite j'ajouterais quelques paramètres pour améliorer la stabilité de la vitesse du circulateur ou de la position de la vanne, cad un "I" et un "D" et sûrement une option "Bande proportionnelle dynamique" :woohoo: . Vu que sur ces modules j'ai 3 entrées sondes, ça devrait être simple... :whistle:

Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.

  • Lebritish
  • Portrait de Lebritish Auteur du sujet
  • Hors Ligne
  • Membre platinium
  • Membre platinium
Plus d'informations
18 Oct 2015 19:54 - 18 Oct 2015 20:01 #54 par Lebritish
Réponse de Lebritish sur le sujet Module chaudière à gazéification
Bsoir,

Effectivement rajouter une sonde entre la V3V et l'entrée chaudière me parait une bonne idée pr s'affranchir du retard pur (merci papa Nies ;) )
Je vais supprimé le monitoring du PV et remplacer cette entrée par la sonde en question dès demain.
pour la régule de la T° de sortie de la chaudière je la ferait plutôt avec la vitesse du circulateur.

Ce matin j'ai lancé une chaudière avec la V3V en mode manuel et le circu en vitesse 1. Lorsque le bas du BT est froid alors il a fallu que j'ouvre très peu la V3V. Donc je pense que c'est inutile de faire tourner le circu trop vite en régime stabilisé. Ca marchait plutôt bien(76 a 72°C) en manuel (de 10h40 à 11h15). Bon après je suis parti donc je l'ai remis en automatique, donc yoyo.

vivement la nouvelle fonction. Merci d'avance ;) Si on peut même avoir une BP dynamique et un PID ds la même fonction :woohoo: :woohoo: :woohoo:

Sinon pr mon histoire de capteur de pression pour représenter l’énergie présente ds le BT ça marche bien mais il me faudrait plus de gain au niveau de l'affichage. Aujourd’hui j'ai un gain réel maxi de 3 en mettant -10000 ds la case gain du MS. Ça serait pas possible d'augmenter ce gain maxi à.... disons: 1 500 000 :blink: (je sens que ça va pas rentrer au niveau du nb de bits maxi ds le calcul :whistle: )

bonne soirée,

Thierry
Dernière édition: 18 Oct 2015 20:01 par Lebritish.

Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.

  • Lebritish
  • Portrait de Lebritish Auteur du sujet
  • Hors Ligne
  • Membre platinium
  • Membre platinium
Plus d'informations
20 Oct 2015 11:36 #55 par Lebritish
Réponse de Lebritish sur le sujet Module chaudière à gazéification
Salut,

J'ai modifié la config hier soir. Ajout d’une sonde (S14) de T° en entrée chaudière (entre la CI3 et la chaudière) et modif du programme du MS.
Je pense faire des essais ce soir en mettant la T° d'entrée de chaudière à 65°C et piloter la Vitesse du circu pr avoir 75-80°C en sortie de chaudière.

je te dis kôa... enfin tu verras bien en temps réel sur les courbes ;)

A+,

Thierry

Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.

Plus d'informations
20 Oct 2015 11:57 - 20 Oct 2015 12:01 #56 par patrick
Réponse de patrick sur le sujet Module chaudière à gazéification
OK, je zyeuterai ça.... B)

Pour ton capteur de pression, tu voudrais convertir quelle tension en quelle unité ?
Dernière édition: 20 Oct 2015 12:01 par patrick.

Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.

  • Lebritish
  • Portrait de Lebritish Auteur du sujet
  • Hors Ligne
  • Membre platinium
  • Membre platinium
Plus d'informations
20 Oct 2015 12:49 - 20 Oct 2015 12:54 #57 par Lebritish
Réponse de Lebritish sur le sujet Module chaudière à gazéification
Alors j'ai un capteur qui va me sortir une tension entre 0.7 et 1.1 volts (peut etre 1.05 maxi).
Je voudrais afficher cela entre 0 et 100 % sans chiffre après la virgule. Comme ça l'affichage sur le graphique sera du même ordre de grandeur que les T°. Actuellement il faut que je décoche les 15 autres courbes pour voir celle ci qui est calée entre 0 et 1 :sick:
Il me faut donc un gain réel de 250-300. (100/ (1.1-0.7)) ce qui correspond ds MSapp à 1 495 000 :blink:
Il me faudra aussi un décalage électrique de 0.7V. D'ailleurs a ce propos j'ai vu ds Msapp que le décalage du zéro est appliqué après le gain (ce n'est pas un zéro électrique) du coup il faudra un décalage ds le MS de 300*0.7 = 210.

En plus de l'affichage des courbes c'est aussi plus pratique pour madame de lire 50% plutôt que 0.5V qui veut dire qu'il y a encore la moitié de l’énergie dispo ds le BT :unsure: D'ici là a ce qu'elle ne demande pas l'affichage sur une jauge sur l'interface web :whistle:

merci d'avance !!!
Dernière édition: 20 Oct 2015 12:54 par Lebritish.

Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.

Plus d'informations
20 Oct 2015 16:15 #58 par patrick
Réponse de patrick sur le sujet Module chaudière à gazéification
Je n'ai pas refait le calcul mais le gain devrait tourner autour de 600 pour une entrée de 0.7 à 1.1V et une sortie de 0 à 100%, donc pas de soucis pour adapter l’échelle.

Bon, je vois que ta chaudière démarre... :blink:

Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.

  • Lebritish
  • Portrait de Lebritish Auteur du sujet
  • Hors Ligne
  • Membre platinium
  • Membre platinium
Plus d'informations
20 Oct 2015 17:04 - 20 Oct 2015 17:31 #59 par Lebritish
Réponse de Lebritish sur le sujet Module chaudière à gazéification
V3V th sur T_Echaud

18h15
Cons = 60
Bp = 5

19h03
cons = 70
Bp = 25

19h03
cons = 70
Bp = 45
Dernière édition: 20 Oct 2015 17:31 par Lebritish.

Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.

Plus d'informations
20 Oct 2015 18:09 #60 par patrick
Réponse de patrick sur le sujet Module chaudière à gazéification
Il faut que tu mettes le mini des sorties 11 et 12 à 10, 20 ou 50% pour que la bande proportionnelle ai de l'effet.
Comme on les avait configurées ça tourne en TOR.