solaire avec msd
- patrick
- Hors Ligne
- Administrateur
- Messages : 3003
- Remerciements reçus 459
Nouveaux fichiers:
Je suis reparti sur la version avec seulement des thermostats, plus souples pour faire ce que l'on veut.
Sur ce schéma tout se contrôle avec la commande 1.
4 positions:
- Hiver / priorités = murs > ecs, piscine désactivée
- Mi-saison Froid / priorités = murs > ecs > piscine
- Mi-saison Chaud / priorités = ecs > murs > piscine
- Été / priorités = ecs > murs > piscine + rafraîchissement nocturne
On pourra simplifier ce schéma par la suite...
Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.
- solar23
- Auteur du sujet
- Hors Ligne
- Membre junior
- Messages : 27
- Remerciements reçus 0
mais,en simulation, je n'arrive pas à mettre en route le refroidissement nocturne.
et puis, pendant que j'y suis, ce serait bien de pouvoir rajouter une temporisation (je crois que ça s'appelle comme ça). Je m'explique, l'été, par exemple; le soleil est voilé, les panneaux ne montent pas à plus de 45°, et l'ecs est à 50°, (actuellement, il me semble, tant que si la consigne n'a pas été atteinte,le système est bloqué) , ce serait bien, plutôt que de perdre cette énergie, de l'envoyer dans la piscine.
donc, je ne sais pas trop, au bout de 10mn, 1/4 d'heure ou plus, si les panneaux n'ont toujours pas montés en température, déclencher la piscine pendant, je ne sais pas, 10-15 mn, et puis retourner vers ecs, etc...........
Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.
- solar23
- Auteur du sujet
- Hors Ligne
- Membre junior
- Messages : 27
- Remerciements reçus 0
je viens de supprimer sur les plans les 2 timers, puis régénéré un msconf, et là, avec msapp, le refroidissement nocturne, ainsi que gestion des 500l fonctionnent.Donc, en simulation, les timers ne marchent pas; j'ai bien essayé en réglant l'heure aux plages horaires concernées. Je n'ai pas trouvé l'astuce pour que msapp réagisse à ces consignes horaires
A quoi, correspond dans msapp, la température dans l'onglet de gauche "simulation" qui est différente selon le mode choisi: hiver-35°, mi-froid-30°, mi-chaud-10° et été-10°.
Je n'ai pas trouvé comment régler la température de démarrage des capteurs; car, par exemple, il n'est pas vraiment utile de faire démarrer les capteurs l'été avant 40°; l'hiver, par contre, comme j'ai des msd, c'est bien de les faire démarrer comme c'est actuellement.Mais, peut-être que ce n'est pas nécessaire avec le maxisun, puisque la vitesse des circulateurs est progressive, ce que je ne peux pas faire avec ma régulation actuelle
thierry
Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.
- patrick
- Hors Ligne
- Administrateur
- Messages : 3003
- Remerciements reçus 459
Si si les timers fonctionnent bien.
Tu mets le curseur de la souris sur le cadre Heure/date de la simulation, entre les sondes, et en tournant la molette tu te mets sur 6:00 pour démarrage de Gestion 500l, puis sur 9:00 pour arrêt.
Tu peux voir l'état des modules dans l'onglet visu.
C'est la valeur de "ValueOut" du module Commande correspondant.A quoi, correspond dans msapp, la température dans l'onglet de gauche "simulation" qui est différente selon le mode choisi: hiver-35°, mi-froid-30°, mi-chaud-10° et été-10°.
N'est employé ici que par TH1 dont la consigne est modifiée par la sortie ValueOut de CMD1: 35°C en position Hiver, 30 pour MiFroid et 10 pour MiChaud et été
Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.
- solar23
- Auteur du sujet
- Hors Ligne
- Membre junior
- Messages : 27
- Remerciements reçus 0
Si si les timers fonctionnent bien.
Tu mets le curseur de la souris sur le cadre Heure/date de la simulation, entre les sondes, et en tournant la molette tu te mets sur 6:00 pour démarrage de Gestion 500l, puis sur 9:00 pour arrêt.
ok, là était l'astuce; moi, je modifiais l'heure à 8:00 par exemple; je ne faisais pas défiler les heures et là, niet; superbe.
et c'est pourtant logique de faire comme tu l'indiques;
oui, mais encore? excuses mon incurie, mais je ne comprends pas;A quoi, correspond dans msapp, la température dans l'onglet de gauche "simulation" qui est différente selon le mode choisi: hiver-35°, mi-froid-30°, mi-chaud-10° et été-10°.
C'est la valeur de "ValueOut" du module Commande correspondant.
N'est employé ici que par TH1 dont la consigne est modifiée par la sortie ValueOut de CMD1: 35°C en position Hiver, 30 pour MiFroid et 10 pour MiChaud et été
cette valeur "valueout" sert à quoi?
quant à ma question de réglage de la température de démarrage des capteurs?
Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.