2 contacts en parallels

Plus d'informations
27 Jan 2025 18:39 - 27 Jan 2025 18:42 #1 par ericti
2 contacts en parallels a été créé par ericti
bonsoir a tous
est ce que mon montage peut fonctionner ?
merci
ou est ce que il y a un risque pour les sorties A1 et A2 du routeur
Pièces jointes :
Dernière édition: 27 Jan 2025 18:42 par ericti.

Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.

Plus d'informations
27 Jan 2025 19:01 - 27 Jan 2025 19:08 #2 par Rob_27
Réponse de Rob_27 sur le sujet 2 contacts en parallels
Bonjour Ericti

Tu es joueur en demandant s'il y a un risque.:)
Ton schéma met en parallèle du 5v continu avec du 220V. Ca va cramer.....

Regarde ce post la réponse du 2 janvier à 20h46 ou bien utilises la fonction recherche.
ard-tek.com/index.php/forum/faq-mspv/260...lon-eau-chaude#21907


Dans cette réponse et hors schéma, tu as une proposition si tu tiens réellement à conserver le contact Linky.

Cordialement

edit: c'est le schéma pour un ballon avec thermostat électronique, mais le principe est le même.

D'ailleurs voici un lien pour un ballon sans électronique:
ard-tek.com/index.php/forum/le-guide-du-...ur-un-forcage-manuel
Dernière édition: 27 Jan 2025 19:08 par Rob_27.

Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.

Plus d'informations
27 Jan 2025 20:18 #3 par ericti
Réponse de ericti sur le sujet 2 contacts en parallels
ok pour le 5V
mais je suis bien obligé de garder le contact edf pour les jours ou il n'y a pas de production par mes PS

Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.

Plus d'informations
27 Jan 2025 20:56 #4 par patrick
Réponse de patrick sur le sujet 2 contacts en parallels
Bonsoir,
Comme le dit Robin ça va cramer !
Les sorties du MSPV doivent passer par un relais statique pour pouvoir piloter un circuit de puissance comme la résistance de ton chauffe-eau.
Pour ce qui est de faire le complément en cas de production PV insuffisante le MSPV sait très bien se débrouiller tout seul.
Le contact EDF ne servant qu'en secours en cas de panne.

Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.

Plus d'informations
27 Jan 2025 21:04 #5 par Rob_27
Réponse de Rob_27 sur le sujet 2 contacts en parallels
Bonsoir.

Dans les 2 schémas proposés dans les liens ci dessus, le contacteur j/N ne sert que de mode secours en cas de défaillance du routeur. Il est facultatif et est indépendant du contact d'Edf.

Le routeur dispose de boutons de commande:
Manubal, le ballon fonctionne pleine charge tant que le bouton est allumé
AUTOBAL, idem mais aux heures et jours programmés, c'est pour cela que le contact EDF ne sert plus.(voir le premier lien ci dessus, si tu y tiens vraiment)


Bien entendu, si soleil, le routeur envoie ta production vers ta maison et ton ballon.

Je te propose de lire la documentation téléchargeable en page d'accueil, de parcourir le forum en utilisant la fonction recherche, c'est une mine d'informations.

Bonne soirée.