Insert bouilleur 17kw+ fioul 22kw + solaire

Plus d'informations
23 Oct 2016 19:47 - 24 Oct 2016 19:32 #1 par Chestroled
Insert bouilleur 17kw+ fioul 22kw + solaire a été créé par Chestroled
Bonjour la compagnie,

je suis dans les couloirs depuis longtemps mais je n'ai jamais passé la porte, il est temps.

Ayant maintenant emménagé les lieux, j'ai un peu de temps de me re-plonger dans le Maxisun pour mettre à jour le bijoux et gérer les fonctions mises de côté jusqu'alors (puisque l'ensemble tournais avec une config de premier jet)

Descriptif rapide de l'installation.

- Insert bouilleur automatique ( gestion par panel éléctronique) Flamigo Aquaflam 17kw
- Ballon tampon combiné (serpentin inox ecs) 1000L (ré-isolé à la vue des déperditions de 12°
- Chaudière fioul à condensation Buderus 22kW
- Panneau solaire tubulaires 3x22 tubes (non montés à ce jour)

La gestion du plancher chauffant et des radiateurs est faites par la chaudière
La gestion de l'insert ( commande de l'admission d'air) est faites par le module fournis
Le Maxisun gère :
- Bascule entre la chaudière et le stock suivant les conditions
- Chargement du ballon ECS présent sous la chaudière suivant les conditions
- Gestion solaire
- Alarmes
- Gestion de la boucle ECS sur timer et programmation hebdo

Sur schéma ça ressemble à ça :

Fichier attaché :


En réalité ça ressemble à ça :

Sur isolation du ballon:
Fichier attaché :


Chaufferie :

Fichier attaché :


Fichier attaché :


Fichier attaché :


Perte sur 12h30 sans puisage avant sur-isolation

Fichier attaché :


L'installation du poêle (manque le parement ) sur un système coulissant afin d'avoir accès aux tuyauteries.

Fichier attaché :



Le beau :

Fichier attaché :


Je suis globalement satisfait de l'ensemble, ci ce n'est que l'autonomie des 1000l n'est pas énorme.

En pièce jointe également mon dernier schéma Maxisun 4.2.4

La logique est la suivante :

- SI ballon haut > 36°c ALORS vanne 3 voie OFF et contact chaudière OFF SINON 3 voie ON et relais chaudière ON
Dans tout les cas SI ecs < 48°c ALORS contact chaudière ON
- SI haut du ballon > 51°c ET ecs < 48°c ALORS Vanne bypass et Circulateur ECS on ( remplissage du ballon ECS via la stock)
- SI Programmateur ON Alors Tempo impulsion 1800sec boucle ecs ( préchauffe l'ecs dans les canalisations)
- SI T° poele > 94°c ALORS alarme
- SI T° ballon > 94°c ALORS alarme
- Gestion solaire via le module dédié

Il reste que je n'arrive pas à faire fonctionner le Timer + la tempo pour la boucle ecs une idée ?
Est-ce que vous pourriez jeter un oeil pour voir si il est possible de simplifier la logique ou améliorer quelque choses?

Je donnerais ici l'évolution de l'installation.

Merci à tous pour les échanges et surtout à Patrick pour son travail :)
Pièces jointes :
Dernière édition: 24 Oct 2016 19:32 par Chestroled.

Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.

Plus d'informations
24 Oct 2016 13:56 #2 par patrick
Réponse de patrick sur le sujet Insert bouilleur 17kw+ fioul 22kw + solaire
Bjour Alexandre,

Jolie installation que voilà ! B)

Pour pouvoir te répondre plus efficacement, il manque les schémas ou ils ne sont pas passés.

Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.

Plus d'informations
24 Oct 2016 16:35 #3 par Chestroled
Réponse de Chestroled sur le sujet Insert bouilleur 17kw+ fioul 22kw + solaire
Salut Patrick

Apparement ils étaient restés dans le tuyaux.. :D

les voilà joints !

Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.

Plus d'informations
24 Oct 2016 18:45 - 24 Oct 2016 18:59 #4 par Lebritish
Réponse de Lebritish sur le sujet Insert bouilleur 17kw+ fioul 22kw + solaire
ben ils sont tjs ds les tuyaux: :evil:

"Not Found
The requested URL /media/kunena/attachments/330/Schemas424.zip was not found on this server."

je mets en PJ ma config concernant la gestion de l'ECS; Sur la position ON la commande de l'ecs a une tempo de 2h. Si ca peut te donner des idées ;)

Fichier attaché :

Nom du fichier : ECS_tempo_002.pro.zip
Taille du ficher :18 ko


A+

Thierry
Pièces jointes :
Dernière édition: 24 Oct 2016 18:59 par Lebritish.

Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.

Plus d'informations
24 Oct 2016 18:54 #5 par patrick
Réponse de patrick sur le sujet Insert bouilleur 17kw+ fioul 22kw + solaire
Pareil pour moi, 404. :(

Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.

Plus d'informations
24 Oct 2016 19:33 #6 par Chestroled
Réponse de Chestroled sur le sujet Insert bouilleur 17kw+ fioul 22kw + solaire
Cette fois c'est la bonne, il ne veux pas de mon travail ce forum :p

Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.

Plus d'informations
24 Oct 2016 23:29 #7 par patrick
Réponse de patrick sur le sujet Insert bouilleur 17kw+ fioul 22kw + solaire
Je viens de tester rapidement ta configuration et tout m'a l'air OK.

La boucle de recirculation ECS fonctionne aussi. Par contre la commande2 n'a pas d'effet sur la tempo1 via le timer1, elle est tjs ON.
Pour remédier à ce problème il te faut relier la sortie ValON de CMD2 à l'entrée ValIn de TMP1:



J'ai mis des temps très courts à TMP1 pour les tests.
Pièces jointes :

Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.

Plus d'informations
25 Oct 2016 13:17 #8 par Chestroled
Réponse de Chestroled sur le sujet Insert bouilleur 17kw+ fioul 22kw + solaire
Salut Patrick,

Merci pour le retour; j'ai replacé le module dans mon schéma 4.2.4 sans vraiment regarder par la suite .

Est-ce que tu vois quelques chose dans mon schéma qui puisse être amélioré/simplifié ?

Merci :)

Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.

Plus d'informations
25 Oct 2016 15:24 #9 par patrick
Réponse de patrick sur le sujet Insert bouilleur 17kw+ fioul 22kw + solaire
Salut,

Ton schéma est bien comme ça. Pas grand chose à modifier.

2 ou 3 détails:

Tu as les sondes 1 et 3 à intervertir sur le schéma hydraulique pour qu'elles correspondent au bornier sondes du schéma logique. Tu changes juste la numérotation de leurs références.

Lorsque tu vas passer en version 424, il te faudra changer le gain de toutes les sondes: 4700 au lieu de 0. Automatique en cliquant sur l'icône "borniers" de Kc2Ms.

Idem pour les sorties, il te faut modifier les champs "Sortie A" des circus et vannes sur le schéma hydro pour les faire correspondre au bornier sorties du schéma logique.

Dans le module "Système", passes la calibration d'horloge à "-3,5", l'intervalle d'enregistrement à "01:00" minute et le numéro de série à "0000103".

Ajoutes 2 coins au schéma hydro, passes le à la moulinette et met le fichier sch_hyd1.svg sur la carte SD du MS.

B)

Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.

Plus d'informations
25 Oct 2016 20:41 - 25 Oct 2016 20:42 #10 par Chestroled
Réponse de Chestroled sur le sujet Insert bouilleur 17kw+ fioul 22kw + solaire
Bonsoir la populace,

j'ai bien modifié la validation comme tu me l'a indiqué Patrick, mais chez moi ça ne fonctionne pas, en manuel ou en timer, aucune activité sur C_Becs . Je dois merder quelque part... :side:

Pour le reste j'ai tout mis à jour sans encombres, bien que il m'est arrivé des choses étrange avec la moulinette ( changement des mes noms bornier avec des "O" à la fin... :blink: )
J'ai corrigé manuellement ça a l'air ok.

Au niveau du serveur c'est ok , même si je ne comprend pas pourquoi certains symboles sont incomplets (voir screen)

Fichier attaché :


En attaché tout mes fichiers en version finale
Pièces jointes :
Dernière édition: 25 Oct 2016 20:42 par Chestroled.

Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.

Plus d'informations
25 Oct 2016 23:28 #11 par patrick
Réponse de patrick sur le sujet Insert bouilleur 17kw+ fioul 22kw + solaire
Bjour,

Mets une sortie non-utilisée à la "Sortie A" des circus gérés par la chaudière ou le bouilleur.
Ici je leurs ai attribué la 10:

Tu peux rendre invisible tous les champs que tu veux (comme sur le circu de gauche ci-dessus), soit par le menu contextuel, soit par un clic droit sur le dessin puis éditer le champs.

Le "O" à la fin du nom ne devrait apparaître que pour les vannes.

Pour la boucle ECS, c'est en simulation que ça ne fonctionne pas ou sur le Maxisun ? Perso, je n'ai essayé qu'en simu.
Pièces jointes :

Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.

Plus d'informations
26 Oct 2016 07:02 #12 par Chestroled
Réponse de Chestroled sur le sujet Insert bouilleur 17kw+ fioul 22kw + solaire
Salut Patrick,

Ok pour les sorties fictives.

Pour les "O" je dois laisser les noms comme ça alors ?

Les 2 mon capitaine, en simu ou en réel je n'ai pas de réaction de "C_Becs"

Bonne journée

Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.

Plus d'informations
26 Oct 2016 07:44 #13 par patrick
Réponse de patrick sur le sujet Insert bouilleur 17kw+ fioul 22kw + solaire
Non, tu mets le nom des sorties vannes que tu veux. Les "O" et "F" à la fin sont là pour différencier les 2 sorties affectées à une vanne à 3 fils de commande.

Je re-testerai B_Ecs mais si toutes les conditions sont OK, T_ecs et t_ballH > à leurs consignes, cmd1 sur Auto et cmd2 sur Timer, et l'heure de simu à 8:00, j'ai bien la tempo qui démarre.

Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.

Plus d'informations
28 Oct 2016 11:01 #14 par Chestroled
Réponse de Chestroled sur le sujet Insert bouilleur 17kw+ fioul 22kw + solaire
Salut Patrick, tu veux bien essayer de ton côté car je n'arrive à rien, je dois me planter quelque part ...

Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.

Plus d'informations
28 Oct 2016 11:07 #15 par patrick
Réponse de patrick sur le sujet Insert bouilleur 17kw+ fioul 22kw + solaire
Salut,

Tu veux parler de la boucle ECS ? Le reste fonctionne ou pas ?

Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.