Insert bouilleur 17kw+ fioul 22kw + solaire

Plus d'informations
28 Oct 2016 11:20 #16 par Chestroled
Réponse de Chestroled sur le sujet Insert bouilleur 17kw+ fioul 22kw + solaire
Oui tout fonctionne dans ma logique,

Reste le circulateur B_Ecs qui reste définitivement muet , même en position "forcé' . Que ce soit en simu ou en réel

Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.

Plus d'informations
28 Oct 2016 11:44 #17 par patrick
Réponse de patrick sur le sujet Insert bouilleur 17kw+ fioul 22kw + solaire
Pas à pas:

Tu charges ta config dans MSApp.
Tu passes en simulation.
Tu mets provisoirement 1sec pour TOn et TOff de tempo1.
Tu montes TBal_H et TECS au dessus de 60°C.
Tu mets le cadre de l'heure, entre les sondes 1 à 8 et sous le cadre des commandes, à 8:00.
Tu passes la commande 1 sur Auto et la comd2 sur Timer.

Et là ça devrait rouler !

Pour changer l'heure sur le MS tu as le bouton "Envoi heure Maxisun préréglée" dans l'onglet Système de MSApp:

Tu remarqueras que cette heure change quand tu fais varier celle du cadre Simulation précédent.
Pièces jointes :

Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.

Plus d'informations
28 Oct 2016 13:31 #18 par Chestroled
Réponse de Chestroled sur le sujet Insert bouilleur 17kw+ fioul 22kw + solaire
Oui on est bien d'accord,

mais j'ai pas de sortie sur C_Becs..... Timer ou forcé (pourtant je vois la tempos qui fonctionne)


Pièces jointes :

Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.

Plus d'informations
28 Oct 2016 14:50 - 28 Oct 2016 14:54 #19 par patrick
Réponse de patrick sur le sujet Insert bouilleur 17kw+ fioul 22kw + solaire
Et si tu coches A3 A5 ou A7 dans la table des sorties, est-ce que celles-ci clignotent ?
Dernière édition: 28 Oct 2016 14:54 par patrick.

Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.

Plus d'informations
28 Oct 2016 16:23 #20 par Chestroled
Réponse de Chestroled sur le sujet Insert bouilleur 17kw+ fioul 22kw + solaire
Non, ON_Inv , C_Becs reste tout le temps allumé.

Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.

Plus d'informations
28 Oct 2016 16:27 #21 par Chestroled
Réponse de Chestroled sur le sujet Insert bouilleur 17kw+ fioul 22kw + solaire
Voilà ça fonctionne mais le tim_On doit être au moins de 2s sinon rien n'apparait.... Et en cochant dans le tableau du Timer la sortie C_Becs

Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.

Plus d'informations
28 Oct 2016 16:29 #22 par patrick
Réponse de patrick sur le sujet Insert bouilleur 17kw+ fioul 22kw + solaire
Étrange. Peux tu remettre ici ta config, celle que tu charges dans MSApp actuellement ?

Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.

Plus d'informations
28 Oct 2016 19:18 #23 par patrick
Réponse de patrick sur le sujet Insert bouilleur 17kw+ fioul 22kw + solaire
Je pense avoir trouvé, il faut modifier aussi la date dans le cadre simulation. Sinon, les timers considèrent qu'on est sur un jour non actif et ne s'enclenchent pas... les limites de la simulation. :(

À voir sur le MS...

Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.

Plus d'informations
31 Oct 2016 08:14 - 31 Oct 2016 08:16 #24 par Chestroled
Réponse de Chestroled sur le sujet Insert bouilleur 17kw+ fioul 22kw + solaire
Salut la clique,

je suis désolé mais j'arrive vraiment pas à faire marché cette satanée tempo !

Ci-joint la config que j'injecte dans le MS, quelqu'un peut-il testé ?

TMP1 reste à 0s,
Dans le visu, mes conditions Valin sont correctes mais quand je change de status valeur OUT du TIM1 passe à 10 puis 15° ?

Merci pour le coup de main....
Pièces jointes :
Dernière édition: 31 Oct 2016 08:16 par Chestroled.

Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.

Plus d'informations
31 Oct 2016 08:57 - 31 Oct 2016 09:01 #25 par patrick
Réponse de patrick sur le sujet Insert bouilleur 17kw+ fioul 22kw + solaire
Bjour,

Ben chez moi ça marche nickel en faisant comme je te l'avais indiqué ci-dessus ("pas à pas"), aussi bien en simu que sur le Maxisun. :whistle:

Par contre je me fais chaque fois avoir par ta config de TIM1 où le samedi et le dimanche ne sont pas des jours actifs, et comme MSApp démarre avec le jour de la simulation sur le samedi 21/11/15 il n'y a rien qui démarre tant que tu n'as pas changé celui-ci.

Attention aussi, en mettant timon et timoff de Tmp1 à 300sec, tu n'as qu'une impulsion d'une seconde toutes les 5min. :blink:
Dernière édition: 31 Oct 2016 09:01 par patrick.

Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.

Plus d'informations
31 Oct 2016 09:10 #26 par Chestroled
Réponse de Chestroled sur le sujet Insert bouilleur 17kw+ fioul 22kw + solaire
Je suis quand même pas cinglé....

Jour jeudi 19/11
Heure 8h05
T_Ballh 60°
T_ecs 65°
TIm_On 20sec
Tim_Off 2sec

Controle B_ecs , timer ou forcé

Également lorsque j’appelle la config par réseau dans la visu je n'ai aucun nom de mes modules ?
Pièces jointes :

Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.

Plus d'informations
31 Oct 2016 09:24 #27 par patrick
Réponse de patrick sur le sujet Insert bouilleur 17kw+ fioul 22kw + solaire
Ben voilà, tu as trouvé ! Enfin, je pense. :blink:

Les timers ne changent d'état qu'à l'heure précise programmée... Si tu as une programmation "On" à 8:00 et qu'il est 8:05 sur le Maxisun ou en simu, ça ne marche pas. Il faut que tu restes + d'une seconde sur 8:00 ou que tu envoies 8:00 au Maxisun.

Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.

Plus d'informations
31 Oct 2016 12:53 #28 par Chestroled
Réponse de Chestroled sur le sujet Insert bouilleur 17kw+ fioul 22kw + solaire
Oui donc ça ne fonctionne pas.... Puisque le but est de pouvoir forcer la boucle sanitaire. Hors si le timer n'est pas passé par le "checkpoint" ça na s'enclenche pas en manuel.... Donc quid ?

Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.

Plus d'informations
31 Oct 2016 13:29 #29 par patrick
Réponse de patrick sur le sujet Insert bouilleur 17kw+ fioul 22kw + solaire
Il y a tjs une solution. Je n'ai pas le temps de m'y pencher dessus maintenant mais en employant 2 tempos et ou/un thermostat qlq part ça devrait le faire...

Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.

Plus d'informations
31 Oct 2016 13:43 #30 par patrick
Réponse de patrick sur le sujet Insert bouilleur 17kw+ fioul 22kw + solaire
J'y pense, en marche forcée tu veux que le circulateur tourne sans arrêt ou que sa commande passe par une tempo pour faire des cycles On/Off ?