Détection fin de chauffe sans sonde température _ 2 ballons
- patrick
-
- Hors Ligne
- Administrateur
-
- Messages : 3269
- Remerciements reçus 500
Pourrais-tu poster ta config ici ? Il faut renommer l'extension en ".txt" sinon ça coince.
Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.
- MacLow
- Auteur du sujet
- Hors Ligne
- Membre senior
-
- Messages : 44
- Remerciements reçus 2
Voici mes fichiers , je préfère verifier avant d'envoyer sur l'appareil ... Il marche à perfection pour l'instant
Pièces jointes :
Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.
- MacLow
- Auteur du sujet
- Hors Ligne
- Membre senior
-
- Messages : 44
- Remerciements reçus 2

je viens de verser la config dans mon msun_pv :
Avec le timer avec A1 à 75% => S9 reste à 0% ... ; S9 pas dans le fichier exporté :
PS : j'ai inversé ma sonde production PV ce matin

Pièces jointes :
Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.
- patrick
-
- Hors Ligne
- Administrateur
-
- Messages : 3269
- Remerciements reçus 500

Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.
- MacLow
- Auteur du sujet
- Hors Ligne
- Membre senior
-
- Messages : 44
- Remerciements reçus 2
Pour info lorsque le routage via SOL1 envoie une commande sur A1 , S9 réagit correctement . mais le module TH2 ne semble pas changer d'état.
reminder : Avec le timer sur A1 à 75% => S9 reste à 0%
A noter : le voyant et la barre d'activation de la commande Bureau ne fonctionnent pas sur ma config :
BallonH & BallonB disjonctés pour l'esssai

Pièces jointes :
Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.
- MacLow
- Auteur du sujet
- Hors Ligne
- Membre senior
-
- Messages : 44
- Remerciements reçus 2
TH2 n'avait pas pris S9 en entré A et était resté sur PowRéso ...
Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.
- patrick
-
- Hors Ligne
- Administrateur
-
- Messages : 3269
- Remerciements reçus 500
Tu as une autre erreur au niveau des paramètres de TH2. Ils sont en % avec 1 décimale alors que S9 est en % entiers, sans décimale.
Pour les test passe tes tempos avec des temps de 10sec maxi sinon tu en as pour la vie des

Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.
- MacLow
- Auteur du sujet
- Hors Ligne
- Membre senior
-
- Messages : 44
- Remerciements reçus 2
Je crois que j'ai une version qui fonctionne ^^

PS : obligé de passer par un thermostat pour faire une entrée ValOff qui fonctionne ; en sortie de temporisation ca ne veut pas rentrer sur un timer ou un module Solaire ...

Reste le soucis : quand le timer active A1 ; ce n'est pas reporté sur le pwmBalH (lié à group1 cmd1) .... Et je ne peux pas désactiver les cycles de chauffe du thermostat du chauffe eau
Pièces jointes :
Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.
- patrick
-
- Hors Ligne
- Administrateur
-
- Messages : 3269
- Remerciements reçus 500
Ça ne va pas t'arranger mais c'est normal. Les variables cmd1 à 4 ne sont que le reflet de ce qui est routé et pas de ce qui est piloté par les modules Timer, Commande ou Thermostat par exemple.Reste le soucis : quand le timer active A1 ; ce n'est pas reporté sur le pwmBalH (lié à group1 cmd1) .... Et je ne peux pas désactiver les cycles de chauffe du thermostat du chauffe eau
Bon, je suis sûr qu'on doit pouvoir faire qlq chose de très simple avec les modules Compteur mais pas le temps de m'y pencher dessus, comme d'hab !

Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.
- MacLow
- Auteur du sujet
- Hors Ligne
- Membre senior
-
- Messages : 44
- Remerciements reçus 2

Ta proposition est peut etre un peu complexe via un compteur ...
Que me donne la sortie "value out" du timer ?
J'ai réussi à comprendre ce qui ne marchait pas (avec plusieurs release) : pardon, j'ai édité mon post, juste avant ta réponse : obligé de passer par un thermostat pour faire une entrée ValOff qui fonctionne : en sortie de temporisation ca ne veut pas rentrer sur un timer ou un module Solaire ...

Pièces jointes :
Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.
- patrick
-
- Hors Ligne
- Administrateur
-
- Messages : 3269
- Remerciements reçus 500
Tu peux employer cette valeur en entrée de thermostat, en parallèle de TH2 par exemple pour détecter le forçage par un timer.
Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.
- MacLow
- Auteur du sujet
- Hors Ligne
- Membre senior
-
- Messages : 44
- Remerciements reçus 2
J'ai 2 "nouveaux" paramètres à résoudre ...
1er item : Sol2 & Sol3 se desactivent si Sol1 est chaud => Sol1 valin passe à Off => ok
sauf que Sol1 ValOff = 0 // donc Sol2 ne fonctionne pas

si j'enlève le lien Sol2 pwm = Sol1 pwm ....
actuellement je recupère valoff de TH2 , sauf que TH2valoff = 0 quand je veux verifier la condition du timer

Merci d'avance pour tes propositions de correction
Pièces jointes :
Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.
- patrick
-
- Hors Ligne
- Administrateur
-
- Messages : 3269
- Remerciements reçus 500
Il faudrait que je modifie le firmware pour pouvoir faire ça.
Actuellement: si Valin = 0 ou Off => Val_On ET Val_Off = 0.
Alors qu'il faudrait: si Val_In = 0 => Val_On = 0 ET Val_Off = 1.
J'avais regardé ça il y a qlqs jours mais j'ai bien peur d'avoir des effets indésirables.
Notamment le fait que cette config ne sera pas utilisable avec des anciennes versions de firmware.
Il faut que regarde, il y a peut être d'autres modules avec une logique des entrées de validation différente...
Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.
- MacLow
- Auteur du sujet
- Hors Ligne
- Membre senior
-
- Messages : 44
- Remerciements reçus 2
Oui en effet ca résoudrait ce soucis.Bonsoir,
Il faudrait que je modifie le firmware pour pouvoir faire ça.
Actuellement: si Valin = 0 ou Off => Val_On ET Val_Off = 0.
Alors qu'il faudrait: si Val_In = 0 => Val_On = 0 ET Val_Off = 1.
C'est compliqué de gerer deux firmware suivant les "générations" ?Notamment le fait que cette config ne sera pas utilisable avec des anciennes versions de firmware.
Oui, ou trouver un moyen de prioriser SOL1 avant SOL2Il faut que regarde, il y a peut être d'autres modules avec une logique des entrées de validation différente...

Quel est le mécanisme actuel ? pourquoi "chainer" val off vers val in permet de prioriser SOL1 ?
Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.
- MacLow
- Auteur du sujet
- Hors Ligne
- Membre senior
-
- Messages : 44
- Remerciements reçus 2
d'après la doc : "L'entrée ValIn autorise ou non le fonctionnement de ce module.
• Si ValIn n'est reliée à aucun autre module, ce Timer est toujours actif.
• Si ValIn est reliée et que son état est à 1 (Marche) , ce Timer est en fonctionnement
normal.
• Si son état est à 0 (Arrêt), les sorties de ce timer ne sont plus commandées, ses 2
sorties de validation passent à l'arrêt (ValOn = 0; ValOff = 1)."
Tu confirmes que c'est toujours d'actualité ?
Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.
- Vous êtes ici :
-
Accueil
-
forum
-
Maxisun
-
Vos schémas
- Détection fin de chauffe sans sonde température _ 2 ballons