Détection fin de chauffe sans sonde température _ 2 ballons

Plus d'informations
02 Nov 2023 15:03 #16 par patrick
C'est intéressant mais malheureusement illisible sur les captures.
Pourrais-tu poster ta config ici ? Il faut renommer l'extension en ".txt" sinon ça coince.

Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.

Plus d'informations
02 Nov 2023 15:09 #17 par MacLow
Bonjour Patrick,

Voici mes fichiers , je préfère verifier avant d'envoyer sur l'appareil ... Il marche à perfection pour l'instant

Fichier attaché :

Nom du fichier : 231102mspv...1-02.zip
Taille du ficher :233 ko
Pièces jointes :

Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.

Plus d'informations
06 Nov 2023 15:19 - 06 Nov 2023 15:23 #18 par MacLow
Je n'ai pas pu attendre ;-)

je viens de verser la config dans mon msun_pv :

Avec le timer avec A1 à 75% => S9 reste à 0% ... ; S9 pas dans le fichier exporté :

Fichier attaché :

Nom du fichier : MS061123.txt
Taille du ficher :480 ko


PS : j'ai inversé ma sonde production PV ce matin ;-)
Pièces jointes :
Dernière édition: 06 Nov 2023 15:23 par MacLow.

Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.

Plus d'informations
06 Nov 2023 19:02 #19 par patrick
Sam, je regarde tout ça dès que j'ai 5min... :)

Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.

Plus d'informations
07 Nov 2023 09:56 #20 par MacLow
Oui pas de soucis, Patrick je cherche de mon coté. tes questions m'ont orientées et aidé à mieux comprendre les items à regarder.

Pour info lorsque le routage via SOL1 envoie une commande sur A1 , S9 réagit correctement . mais le module TH2 ne semble pas changer d'état.
reminder : Avec le timer sur A1 à 75% => S9 reste à 0%

A noter : le voyant et la barre d'activation de la commande Bureau ne fonctionnent pas sur ma config :
BallonH & BallonB disjonctés pour l'esssai ;-)
Pièces jointes :

Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.

Plus d'informations
07 Nov 2023 11:06 - 07 Nov 2023 11:21 #21 par MacLow
Rebonjour, A priori j'ai trouvé "la première" erreur dans la config :
TH2 n'avait pas pris S9 en entré A et était resté sur PowRéso ...
Dernière édition: 07 Nov 2023 11:21 par MacLow. Raison: la première erreur car, il y en a d'autres ...

Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.

Plus d'informations
07 Nov 2023 18:50 #22 par patrick
J'avais déjà jeté un œil sur ta config hier soir mais pas vu cette erreur. Je n'ai pas testé en simulation non plus.
Tu as une autre erreur au niveau des paramètres de TH2. Ils sont en % avec 1 décimale alors que S9 est en % entiers, sans décimale.

Pour les test passe tes tempos avec des temps de 10sec maxi sinon tu en as pour la vie des rats surmulots ! :lol:
Les utilisateur(s) suivant ont remercié: MacLow

Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.

Plus d'informations
08 Nov 2023 14:46 - 08 Nov 2023 16:48 #23 par MacLow
Merci Patrick, C'est pris en compte

Je crois que j'ai une version qui fonctionne ^^ :cheer:

Fichier attaché :

Nom du fichier : mspv_4-4c_...1-08.zip
Taille du ficher :1,185 ko


PS : obligé de passer par un thermostat pour faire une entrée ValOff qui fonctionne ; en sortie de temporisation ca ne veut pas rentrer sur un timer ou un module Solaire ... :unsure:

Reste le soucis : quand le timer active A1 ; ce n'est pas reporté sur le pwmBalH (lié à group1 cmd1) .... Et je ne peux pas désactiver les cycles de chauffe du thermostat du chauffe eau
Pièces jointes :
Dernière édition: 08 Nov 2023 16:48 par MacLow.

Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.

Plus d'informations
08 Nov 2023 16:49 #24 par patrick

Reste le soucis : quand le timer active A1 ; ce n'est pas reporté sur le pwmBalH (lié à group1 cmd1) .... Et je ne peux pas désactiver les cycles de chauffe du thermostat du chauffe eau

Ça ne va pas t'arranger mais c'est normal. Les variables cmd1 à 4 ne sont que le reflet de ce qui est routé et pas de ce qui est piloté par les modules Timer, Commande ou Thermostat par exemple.

Bon, je suis sûr qu'on doit pouvoir faire qlq chose de très simple avec les modules Compteur mais pas le temps de m'y pencher dessus, comme d'hab ! :dry:

Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.

Plus d'informations
08 Nov 2023 17:10 #25 par MacLow
Ok c'est compris, et pas urgent de toute facon. Ton appareil fonctionne bien ; je cherche juste à optimiser ma conso :P

Ta proposition est peut etre un peu complexe via un compteur ...

Que me donne la sortie "value out" du timer ?
J'ai réussi à comprendre ce qui ne marchait pas (avec plusieurs release) : pardon, j'ai édité mon post, juste avant ta réponse : obligé de passer par un thermostat pour faire une entrée ValOff qui fonctionne : en sortie de temporisation ca ne veut pas rentrer sur un timer ou un module Solaire ... :unsure:
Pièces jointes :

Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.

Plus d'informations
08 Nov 2023 19:09 #26 par patrick
ValueOut prends la valeur de Val_On quand tu es dans la plage horaire programmée et la valeur de Val_Off en dehors de cette plage.

Tu peux employer cette valeur en entrée de thermostat, en parallèle de TH2 par exemple pour détecter le forçage par un timer.
Les utilisateur(s) suivant ont remercié: MacLow

Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.

Plus d'informations
10 Nov 2023 13:13 - 10 Nov 2023 16:53 #27 par MacLow
Bonjour Patrick,

J'ai 2 "nouveaux" paramètres à résoudre ...

1er item : Sol2 & Sol3 se desactivent si Sol1 est chaud => Sol1 valin passe à Off => ok
sauf que Sol1 ValOff = 0 // donc Sol2 ne fonctionne pas :-(
si j'enlève le lien Sol2 pwm = Sol1 pwm ....


2eme item : je n'arrive pas à mettre en parallele TH2 (valout timer en alt1)
actuellement je recupère valoff de TH2 , sauf que TH2valoff = 0 quand je veux verifier la condition du timer :-(
Trouvé

Merci d'avance pour tes propositions de correction

Fichier attaché :

Nom du fichier : MSunPV_20231110c.zip
Taille du ficher :256 ko
Pièces jointes :
Dernière édition: 10 Nov 2023 16:53 par MacLow. Raison: config attachée / 2eme item OK

Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.

Plus d'informations
10 Nov 2023 19:07 #28 par patrick
Bonsoir,
Il faudrait que je modifie le firmware pour pouvoir faire ça.
Actuellement: si Valin = 0 ou Off => Val_On ET Val_Off = 0.
Alors qu'il faudrait: si Val_In = 0 => Val_On = 0 ET Val_Off = 1.

J'avais regardé ça il y a qlqs jours mais j'ai bien peur d'avoir des effets indésirables.
Notamment le fait que cette config ne sera pas utilisable avec des anciennes versions de firmware.

Il faut que regarde, il y a peut être d'autres modules avec une logique des entrées de validation différente...
Les utilisateur(s) suivant ont remercié: MacLow

Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.

Plus d'informations
13 Nov 2023 07:53 #29 par MacLow

Bonsoir,
Il faudrait que je modifie le firmware pour pouvoir faire ça.
Actuellement: si Valin = 0 ou Off => Val_On ET Val_Off = 0.
Alors qu'il faudrait: si Val_In = 0 => Val_On = 0 ET Val_Off = 1.
Oui en effet ca résoudrait ce soucis.

Notamment le fait que cette config ne sera pas utilisable avec des anciennes versions de firmware.
C'est compliqué de gerer deux firmware suivant les "générations" ?

Il faut que regarde, il y a peut être d'autres modules avec une logique des entrées de validation différente...
Oui, ou trouver un moyen de prioriser SOL1 avant SOL2 :whistle:
Quel est le mécanisme actuel ? pourquoi "chainer" val off vers val in permet de prioriser SOL1 ?

Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.

Plus d'informations
17 Nov 2023 08:54 #30 par MacLow
Bonjour Patrick , A priori le Timer a ce type de logique :

d'après la doc : "L'entrée ValIn autorise ou non le fonctionnement de ce module.
• Si ValIn n'est reliée à aucun autre module, ce Timer est toujours actif.
• Si ValIn est reliée et que son état est à 1 (Marche) , ce Timer est en fonctionnement
normal.
• Si son état est à 0 (Arrêt), les sorties de ce timer ne sont plus commandées, ses 2
sorties de validation passent à l'arrêt (ValOn = 0; ValOff = 1)."

Tu confirmes que c'est toujours d'actualité ?

Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.