Détection fin de chauffe sans sonde température _ 2 ballons
- MacLow
- Auteur du sujet
- Hors Ligne
- Membre senior
- Messages : 44
- Remerciements reçus 2
Je n'ai pas encore testé cette config, pourriez vous me confirmer qu'elle semble ok ?
Je me suis inspiré de la config de Vutana, merci (ard-tek.com/index.php/forum/vos-schemas/...ns-sonde-temperature)
Détection fin de chauffe sans sonde température avec en plus de l'interuption du timer , je souhaitais interrompre le routage si mon ballon est chaud.
La config est pour l'instant uniquement sur BallonH , je dupliquerais sur Ballon B par la suite.
Ayant plusieurs consommateur je dois m'assurer que la commande A1 est active ET que mon ballon ne consomme pas (grace à la pince ampèremétrique)
Si cette condition est remplie => désactiver le routage pendant 4h + désactiver le timer pendant 9h
Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.
- felvic
- Hors Ligne
- Administrateur
- Messages : 1785
- Remerciements reçus 132
Avec Linux vous avez un noyau, avec Windows vous avez des pépins...
Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.
- MacLow
- Auteur du sujet
- Hors Ligne
- Membre senior
- Messages : 44
- Remerciements reçus 2
Comment puis je récupérer la valeur de A1 ou m'assurer que A1 est pilotée d'au moins 5% ?
Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.
- MacLow
- Auteur du sujet
- Hors Ligne
- Membre senior
- Messages : 44
- Remerciements reçus 2
Comment puis je récupérer la valeur de A1 ou m'assurer que A1 est pilotée d'au moins 5% ?
Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.
- felvic
- Hors Ligne
- Administrateur
- Messages : 1785
- Remerciements reçus 132
Avec Linux vous avez un noyau, avec Windows vous avez des pépins...
Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.
- MacLow
- Auteur du sujet
- Hors Ligne
- Membre senior
- Messages : 44
- Remerciements reçus 2
Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.
- felvic
- Hors Ligne
- Administrateur
- Messages : 1785
- Remerciements reçus 132
Avec Linux vous avez un noyau, avec Windows vous avez des pépins...
Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.
- MacLow
- Auteur du sujet
- Hors Ligne
- Membre senior
- Messages : 44
- Remerciements reçus 2
Pièces jointes :
Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.
- patrick
- Hors Ligne
- Administrateur
- Messages : 3107
- Remerciements reçus 478
Tu peux avoir les valeurs des sorties et les remployer en entrée de thermostats ou autres.
Il faut que tu configures une sonde du groupe 1 et position Cmd1 à 4, ce qui correspond aux valeurs des 4 sorties, de 0 à 400%:
Pas sûr par contre que ce soit bien interprété par KC2MS, la maj de la "moulinette" date un peu maintenant.
Pièces jointes :
Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.
- MacLow
- Auteur du sujet
- Hors Ligne
- Membre senior
- Messages : 44
- Remerciements reçus 2
Pour être sûr d'avoir bien compris :
- j'applique le schéma avec pwmBalH en duplication de A1/BallonH & en entrée d'un thermostat
- avec msapp je configuré ce pwmBalH en sonde lambda externe
Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.
- patrick
- Hors Ligne
- Administrateur
- Messages : 3107
- Remerciements reçus 478
Pièces jointes :
Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.
- MacLow
- Auteur du sujet
- Hors Ligne
- Membre senior
- Messages : 44
- Remerciements reçus 2
Par contre avec une simu via msapp la tempo tmp2 ne s'arrête pas si les conditions redeviennent Valides (l'idée est de filtrer les temps de réaction des différents éléments)
Une solution pour créer ce filtre ?
Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.
- patrick
- Hors Ligne
- Administrateur
- Messages : 3107
- Remerciements reçus 478
Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.
- MacLow
- Auteur du sujet
- Hors Ligne
- Membre senior
- Messages : 44
- Remerciements reçus 2
Désolé je débute avec ces outils
A noter que msapp ne réinitialise pas la tempo
C'est quand on commence avec ces outils que l'on comprend tout ce que l'on peut faire avec ton produit et encore je n'ai pas encore testé home assistant
Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.
- MacLow
- Auteur du sujet
- Hors Ligne
- Membre senior
- Messages : 44
- Remerciements reçus 2
Par contre dans MSAPP, malgré le changement d'état de S9, rien ne semble se passer (pas encore teste sur le msun-pv) ... une idée ?
le schema commenté :
15h44:Je viens de voir mon erreur sur le branchement de TH3 à TMP2 mais ca ne change pas la question...
Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.