Soucis avec radiateur
- THIERRYSAU
- Auteur du sujet
- Hors Ligne
- Nouveau membre
-
- Messages : 10
- Remerciements reçus 0
En effet j'ai mis ma sortie 3 en tor pour commander un radiateur électrique de 1000w (électronique)
Donc je voudrais pour cette sortie: si j'ai une production restante (pow reseau)de -1300w(aprés les 2 ballons) le radiateur s'enclenche (rad1) et s'arrête quand power réseau indique -200 par exemple pour éviter les coupures sans cesse Je m'arrache les cheveux mais rien ne marche donc pouvez vous m'aider je vous joint ma config
Merci d'avance
Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.
- Rob_27
- Hors Ligne
- Membre platinium
-
- Messages : 2241
- Remerciements reçus 198
Si tu mets en TOR une sortie, cette dernière une fois déclenchée prend toute sa puissance, il n'y a pas de modularité.
Dans ta config jointe, tu as juste changé en TOR une sortie qui est branchée derrière un module solaire, lui même activé si les sorties précédentes (tes 2 ballons) sont soit complétement chargées ou alors si production solaire dépasse la puissance de tes 2 ballons.
Ca suffit pas à ce que tu veux.
A supposer que tu réalises cela, ça peut pas marcher en prenant Powreso dans ton raisonnement.si j'ai une production restante (pow reseau)de -1300w(aprés les 2 ballons) le radiateur s'enclenche (rad1) et s'arrête quand power réseau indique -200
Car si à un instant T, Powreso est à -1300, tu actives à pleine charge (TOR) ton radiateur, du coup Powreso passe à xxx (selon sa puissance), donc ça coupe le radiateur, Powreso repasse à -1300, etc.....effet Yoyo.
Je crois comprendre que tu souhaites sur ta sortie 3 éliminer le surplus et non pas faire fonctionner ton radiateur à pleine charge.
Aussi le plus simple est de soit remplacer ton radiateur par un avec thermostat mécanique ou bien modifier ton radiateur électronique tel que décrit ici:
ard-tek.com/index.php/forum/le-guide-du-...rmostat-electronique
Pour moins de 30 € tu trouves des convecteurs en neuf, et en grattant sur "le bon coin", pour beaucoup moins chers.
Franchement c'est la solution la plus facile et sans prise de tête.
Cdlt
Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.
- Rob_27
- Hors Ligne
- Membre platinium
-
- Messages : 2241
- Remerciements reçus 198
Et ce qui cloche dans ce que tu souhaites, c'est que tant que tu n'as pas -1300, ton radiateur ne fonctionne pas, donc si ça reste longtemps à-1299, ben tu injectes tout le temps.
Non il faut éliminer le moindre w de surplus dans ton radiateur, dès qu'il apparaît.
Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.
- THIERRYSAU
- Auteur du sujet
- Hors Ligne
- Nouveau membre
-
- Messages : 10
- Remerciements reçus 0
j'ai bien compris tes explications donc je vais voir pour effectivement trouver ou modifier mon radiateur avec un thermostat mécanique effectivement l'effet yoyo sa va pas être terrible sinon
je te remercie aussi pour ta config que je trouve vraiment utile et détaillé en tout cas dans mon cas
Encore merci
cdlt
Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.
- THIERRYSAU
- Auteur du sujet
- Hors Ligne
- Nouveau membre
-
- Messages : 10
- Remerciements reçus 0
Alors j'ai fini ma configuration avec les conseils de Rob_27 et ça marche à la perfection sauf : ma sortie TOR pour ma pompe de piscine
En effet celle ci se déclenche bien à 3000 w de production solaire, la sortie 4 TOR bien activée et voyant sur le relais (ssr) allumé et la pompe piscine démarre jusque là tout va bien
mais des que celui ci se coupe après la tempo et c'est là que je comprends pas la pompe continue de tourner alors que le voyant du relais est éteint
J'ai essayé de débrancher la sortie du ssr et là la pompe se coupe
comme si le relais ssr resté collé en gros
je pige pas du tout
J'ai changé le relais pour voir car j'en avais un d'avance mais pareil je pense que cela provient de ma sortie 4 Tor mais je vois pas le problème
Merci pour votre aide
Pièces jointes :
Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.
- Rob_27
- Hors Ligne
- Membre platinium
-
- Messages : 2241
- Remerciements reçus 198
Si le voyant du SSr est éteint, ta pompe n'est normalement plus alimentée.....ou alors ton câblage a un problème.voyant sur le relais (ssr) allumé et la pompe piscine démarre jusque là tout va bien
mais des que celui ci se coupe après la tempo et c'est là que je comprends pas la pompe continue de tourner alors que le voyant du relais est éteint
Vérifie avec un multimètre entre neutre et 1 du SSR, tu dois avoir 230V, que le voyant soit allumé ou pas.
Puis vérifie entre neutre et 2 du SSR:
Si voyant allumé: 230V
Si voyant éteint : 0V.
Bien entendu en prenant les précautions d'usage.
Sinon j'ai pas idée de ta panne, mais c'est relativement simple à mettre hors de cause le SSr et la programmation ou bien si tu n'as pas de multimètre.
Tu remplaces ta pompe par une lampe ou autre consommateur et regarde ce qu'il se passe.
Cdlt
Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.
- THIERRYSAU
- Auteur du sujet
- Hors Ligne
- Nouveau membre
-
- Messages : 10
- Remerciements reçus 0
alors je viens d'essayer donc à L'arrêt voyant éteint 230v sur 1(neutre et 1) et 0 sur deux
j'enclenche la marche forcée donc pompe en marche
je coupe et j'ai toujours la pompe qui marche test multi 230v sur 1 et 230v sur 2 et voyant ssr éteint
au secours
donc demain je vais essayer de débrancher ma pompe et de mettre une lampe à la place comme tu as dis pour voir
Merci
Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.
- Rob_27
- Hors Ligne
- Membre platinium
-
- Messages : 2241
- Remerciements reçus 198
Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.
- THIERRYSAU
- Auteur du sujet
- Hors Ligne
- Nouveau membre
-
- Messages : 10
- Remerciements reçus 0
Ou alors ma sortie 4 sur mon msunpv est hs c'est possible ça ? car le ssr j'ai essayé avec un autre donc pas lui qui est en cause
Je vais faire cela demain je te tiens au courant
Bonne soirée et merci
Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.
- Rob_27
- Hors Ligne
- Membre platinium
-
- Messages : 2241
- Remerciements reçus 198
Ceux de Patrick sont des random. Ça marche même si pour faire du Tor il vaut mieux un zéro cross.
Hypothèse, c'est peut être un problème d'auto maintien du à ta pompe et au SSR.
Si avec ta lampe ca marche bien, et que ton cablage pompe est correct....peut être tester en commandant un contacteur plutôt que ta pompe directement.
J'ai pas d'autres idées, si des spécialistes passent par là.
Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.
- THIERRYSAU
- Auteur du sujet
- Hors Ligne
- Nouveau membre
-
- Messages : 10
- Remerciements reçus 0
C'est un random ceux de Patrick
Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.
- THIERRYSAU
- Auteur du sujet
- Hors Ligne
- Nouveau membre
-
- Messages : 10
- Remerciements reçus 0
Donc je pense que le relais de la pompe de piscine ou les appareils qui étaient branchés sur celui ci (comme l'appareil hors gel) devais perturber le ssr
Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.
- THIERRYSAU
- Auteur du sujet
- Hors Ligne
- Nouveau membre
-
- Messages : 10
- Remerciements reçus 0
Cdlt
Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.
- Rob_27
- Hors Ligne
- Membre platinium
-
- Messages : 2241
- Remerciements reçus 198
Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.
- Vous êtes ici :
-
Accueil
-
forum
-
MSun-PV
-
Vos installations
- Soucis avec radiateur