Conf 4-4d11 avec 3 modules SOL pilotés par thermostat pour version routeur 105a

Plus d'informations
17 Fév 2025 11:36 - 22 Fév 2025 14:34 #1 par Rob_27
Bonjour,

Suite à la mise à jour firmware 105a (merci Patrick), voici en PJ une version avec 3 modules solaires pilotés par thermostat, permettant ainsi la coupure d'un module SOL, sans couper les suivants.

Cette version fonctionne chez moi sur un routeur 4X4, n'hésitez pas à remonter toutes anomalies de fonctionnement.

Je joins une notice succincte de fonctionnement ainsi que le fichier CONF et l'ensemble des fichiers pour mettre à jour votre page WEB.

Je rappelle que le fichier CONF s'envoie par Msapp version 105. (Pensez à faire une sauvegarde avant).

ATTENTION: Pour ceux désirant modifier le fichier "Pro" avec Kicad, afin de modifier ou créer une nouvelle version à partir de celle ci; la bibliothèque ne dispose pas du nouveau module solaire (Valonoff=0) aussi pensez à modifier avec Msapp 105 vos modules solaires.

Bonne journée.

Fichier attaché :

Nom du fichier : msun_pv4-4d11.zip
Taille du ficher :1,190 ko
Pièces jointes :
Dernière édition: 22 Fév 2025 14:34 par Rob_27.

Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.

Plus d'informations
17 Fév 2025 11:55 #2 par felvic
Top! ;)

Avec Linux vous avez un noyau, avec Windows vous avez des pépins...

Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.

Plus d'informations
17 Fév 2025 21:12 #3 par Philippe79
Bonsoir les modules solaires ne sont pas sur routeur, je l'ai fait, c'est bon? philippe

Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.

Plus d'informations
17 Fév 2025 21:39 #4 par Rob_27
Bonsoir,

Désolé je comprends pas le sens de ta phrase !

Peux tu la reformuler ?

Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.

Plus d'informations
17 Fév 2025 23:13 #5 par Philippe79
Re-bonsoir, j'ai le compteur bal qui est en négatif, je met en décompteur, pas de changement...Il était en positif avec d'autres versions. Philippe

Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.

Plus d'informations
18 Fév 2025 05:55 - 18 Fév 2025 06:10 #6 par Rob_27
C'est Powbal qui est négatif? Si oui, il faut changer le sens de la pince, mais ça ne gêne pas le fonctionnement.
Décompteur ou compteur, ces paramètres servent aux compteurs (routbal par exemple) en fonction du sens de la pince (powbal par exemple).
Cdlt


Edit: on peut aussi changer le sens de la pince avec Msapp, dans entrée/sortie, powbal, il y a une case à cocher.

Pense également à cocher les 3 modules de puissances dans la page web la première fois, il y a un pdf explicatif dans le zip.

De même , programme tes timers, ainsi que les thermostats en fonction de tes besoins.
Dernière édition: 18 Fév 2025 06:10 par Rob_27.

Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.

Plus d'informations
18 Fév 2025 09:54 - 18 Fév 2025 09:56 #7 par Rob_27
En complément de ma réponse ci dessus:

Il n'y a pas de raison que Powbal ait changé de signe; tu n'aurais pas inversé les pinces PowPV et Powbal, en renfichant les prises jack lorsque tu as fait la Maj 105…?
Pour éviter cela, j'ai mis une étiquette numérotée sur les jacks.
Dernière édition: 18 Fév 2025 09:56 par Rob_27.

Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.

Plus d'informations
18 Fév 2025 21:32 #8 par Philippe79
Bonsoir, j'ai commis deux erreurs : je n'avais pas mis la mise à jour pour Msapp donc pas de pvrouter on off et j'avais du appuyer par mégarde sur le bouton invers de la pince du ballon donc maintenant ça compte dans le bon sens.. Les premiers tests montrent un fonctionnement bien plus cohérent. Merci, philippe

Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.

Plus d'informations
18 Fév 2025 21:40 #9 par Rob_27
Super, oui effectivement il faut utiliser msapp 105.
Bonne soirée.

Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.

Plus d'informations
22 Fév 2025 11:39 #10 par Philippe79
Bonjour, je pense qu'il y a une erreur dans la configuration : le complément rad 1 n'est pas affecté à rad 1 donc la commande autorad1 ne fait rien. Philippe

Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.

Plus d'informations
22 Fév 2025 12:01 #11 par Rob_27
Oui Philippe bien vu.
Mauvaise connexion de ma part dans Kicad.
Je rectifie le lien du 1 er post.

Ci dessous la manip à faire.

Pièces jointes :

Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.

Plus d'informations
01 Mar 2025 22:16 #12 par Philippe79
Bonsoir, aujourd'hui un peu plus de soleil, voie 1 ok bridée à 25% pour envoyer plus de watt sur la voie 2, voie 2 à 100% . Pour la première fois, la voie 3 s'est mis en route mais elle semble bridée à 400 w (radiateur de 2000 w testé en fonctionnement avec manurad2), j'ai recherché sur msunpv pour voir un défaut, la seule différence sur la commande solaire voie 3 est le fait que maxlimit n'est pas coché. Philippe

Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.

Plus d'informations
01 Mar 2025 23:39 #13 par patrick
Philippe, tu as mis quoi comme relais sur ta sortie 3 ?
Possible que ce soit le même problème que: ard-tek.com/index.php/forum/support-tech...oulot?start=45#23021

Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.

Plus d'informations
02 Mar 2025 21:58 #14 par Philippe79
Bonsoir, mon relais est bien un random recyclé de mon installation avec le routeur tignous, il a très bien marché pendant des années, le test en descendant le % pour la commande manu est ok. En fait je pense que j'ai juste un problème avec la lecture des graphes qui mélangent des % et des watts du coup je me perd! En fait ma voie 1 s'est coupée, CE plein; la voie 2 s'est coupée, CE plein et donc la voie 3 n'a pas suffit, il va falloir que je double les radiateurs. Philippe
.

Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.

Plus d'informations
03 Mar 2025 09:47 #15 par Rob_27
Bonjour Philippe.

Concernant tes 400% sur le fichier pour ta sortie 3, pourquoi ne pas mettre dans la pince Powrad, ton CE2 et ton/tes radiateurs en même temps? Comme cela dans le fichier journalier, en cliquant sur la courbe PowRad au moment où le CE2 est plein, tu sais ce qui a été routé sur ce dernier, et en cliquant à la fin de journée, par soustraction, ce qui a été routé sur le radiateur!
Ci dessous des explications sur Maxlimit.

Cordialement

Je profite de ce post, pour rajouter quelques explications pour tous les lecteurs:
En mettant cette version en ligne, j'ai fait en sorte qu'elle soit utilisable par tous et ce le plus simplement possible.

Par contre pour ceux qui veulent comprendre comment elle fonctionne et en tirer pleinement partie, il y a quelques subtilités à comprendre et à adapter selon son utilisation.

Tout d'abord, les commandes Puis. (Ball, Rad1 et Rad2) agissent sur le paramètre Alt2 de chaque module solaire. Ce paramètre, selon la sélection de la commande à 4 positions permet de modifier le Auxon de ce module.
Pour rappel le Auxon, peut varier de 0 à 400% de la puissance raccordée à ce module et permet dès cette valeur atteinte, d'ouvrir le module solaire suivant qui lui est raccordé.

Par exemple, si sur SOL1 est raccordé un ballon de 3KW avec un AuxOn de 200%, le module SOL2 s"ouvrira dès 1500W sur SOL1. Si sur Sol2 est raccordé un radiateur de 1000W, alors jusqu"'à 2500W de surplus seront répartis sur Ballon et radiateur. Si maintenant la production continue de croître, par exemple 3500W de surplus, alors le ballon prends 2500W et le radiateur reste à 1000. Dans cet exemple à 2 modules SOL, si le surplus passe à 4500W, alors le ballon prend 3000, le radiateur 1000 et 500 sont injectés.
Le surplus > à 2500 retourne vers le ballon parce que le paramètre Maxlimit est désactivé sur SOL1.

Supposons le même exemple avec Maxlimit activé sur SOL1.
Dès que le surplus dépasse 2500W alors les W en trop sont injectés. C"est normal, car dans ce cas Auxon de SOL1 à ouvert SOL2 dès les 200% atteints mais en plus, Maxlimit signifie au module SOL1, de ne pas dépasser ces 200%.

Pourquoi SOL3 n"a pas de MAxlimit:
Dans la 4-4d11, les modules SOL1, SOL2 et SOL3 sont en cascade, l"ouverture de chacun s"effectuant par le paramètre Auxon du précédent. Donc si SOL1 et SOL2 sont déclenchés et si on bride SOL3, il y a risque d'injection dès 100% au lieu de 400%.
Ou alors,si on met Maxlimit sur SOL3, on s'assure que la case 100%(400%) soit cochées ou alors on passe 400% sur les 4 boutons de Puis.Rad2 pour éviter une fausse manipulation.

Pourquoi alors y a-t-il un module Puis.Rad2, puisque l'on ne bride pas le module SOL3?
Si on reste sur une cascade SOL1-SOL2-SOL3, l"action de Puis.Rad2, ne sert à rien puisqu'il n'y a pas de module SOL4.
Par contre, si on change l"ordre de la cascade, SOL1-SOL3-SOL2, alors Puis.Rad2 a son utilité que perd Puis.Rad1.

Pourquoi changer l"ordre?
Changer l"ordre nécessite une action par Msapp (Le ValOff de SOL1 va sur SOL3, le Valoff de SOL3 va sur SOL2 et on supprime dans SOL2 le Valoff vers SOL3) et bien sûr mettre le Maxlimit sur SOL3 et enlever celui de SOL2.
Cela permet selon l"occupation des pièces, d'inverser les priorités de chauffe.

Les modules commandes:
En page WEB, le nom de chaque bouton est un % (25, 50, 75 et 100) dont le paramètre associé multiplié par 4 (100,200,300,400) correspond au Auxon et donc au Max limit des modules associés.
On aurait pu nommer ces boutons (arrêt, faible, moyen et Fort) et affecter par exemple comme paramètre (0,100, 250,400). Le 0 associé au maxlimit, inhibe le module solaire; cela peut être pratique pour tester ou tout simplement favoriser un équipement. Attention toutefois aux fausses manipulations notamment avec son téléphone.
En page WEb/parametres/commandes, on peut changer les valeurs des paramètres; pour changer les noms, il faut passer par Msapp.

Pour rappel, comme dit dans la notice, la suppression des modules commandes peut s'effectuer avec Msapps.

La pince PowRad:
Pour visualiser les puissances envoyées à RAD1 et RAD2, faire passer leur phase respective dans cette pince, ainsi on lit l'ensemble du routage en W sur les radiateurs. Les sorties OutRAD1 et OutRAD2 permettant d'en connaître approximativement la valeur exprimée en %.

Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.

Propulsé par Kunena