Instalation Enphase + Batterie + Mpvsun = petit probléme
- Nicolas81
- Auteur du sujet
- Hors Ligne
- Nouveau membre
- Messages : 16
- Remerciements reçus 0
4400Watt de panneaux trinasolar (10x 440w)
3200Watt d'onduleur enphase (10x iq8mc)
10500kwh de batterie enphase (3x 3500kwh)
1 mpvsun 4x4 avec relais 40a
1 ballon eau chaude thermodynamique atlantic duolix avec résistance de relève 3000Watt
le système fonctionne parfaitement, j'ai trouvé l’installation du routeur simple et bien expliqué pour la mise en marche. (part contre prévoir du temps pour la mise en place)
Toute fois j'ai un petit soucis de gestion entre la recharge des batteries et la résistance du ballon
j'ai trouvé logique de mettre la pince de consommation mpvsun après la pince enphase qui gère les batteries (quand on part du tableau dans le sens injection)
Quand on a une journée ensoleillé (sans nuage) :
je charge les batteries puis le routeur prend le relais pour la charge du ballon d'eau chaude
Parfait
Quand on a une journée ensoleillé avec nuage
je charge les batterie, un nuage passe les batteries coupe, le soleil reviens les batterie charge mais le routeur aussi puis au bout de 10 seconde les batteries prenne le dessus et charge au max ainsi de suite......
à se stade le problème c'est que le routeur et trop bien conçu (trop réactif pour mon installation)
J'arrive à diminué le phénomène en injectant 200watt mais cela ne suffit pas
Est-il possible de rajouter une tempo du style:
si surplus de 200Watt je compte 10 seconde puis j'active le routage ?
merci
nicolas
Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.
- Rob_27
- Hors Ligne
- Membre platinium
- Messages : 766
- Remerciements reçus 83
Quelle est ta version SVP?
Sinon une réponse rapide et juste dans le principe, regarde dans l'onglet visualisation, si tu as le module piscine. En fait il faut faire du même style et commander le module solaire correspondant.
Avec ta version cela sera plus facile de t'aider.
Cordialement
Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.
- Nicolas81
- Auteur du sujet
- Hors Ligne
- Nouveau membre
- Messages : 16
- Remerciements reçus 0
Pièces jointes :
Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.
- Rob_27
- Hors Ligne
- Membre platinium
- Messages : 766
- Remerciements reçus 83
Perso, j'aurai coupé de la tempo la sortie vers la piscine(passage à 0 au lieu de 1) et mis le valon de cette tempo sur valin du thermostat secu ballon.
En clair, la tempo TMP1, ne déclenche plus la piscine, et lorsque les conditions sont remplies ( à toi de mettre la puissance souhaitée dans le thermostat TH1 mini/piscine) cette tempo active le thermostat sécu ballon (TH4)et donc le routage.
Regarde si le délai de la tempo piscine te va bien.
J'espère que ça marche.
Nota: toujours faire une sauvegarde avant de modifier.
Bonne soirée.
Pièces jointes :
Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.
- Nicolas81
- Auteur du sujet
- Hors Ligne
- Nouveau membre
- Messages : 16
- Remerciements reçus 0
il me faut juste une tempo pour différé le départ de la charge du ballon de 10 seconde quand je suis en autobal
Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.
- Rob_27
- Hors Ligne
- Membre platinium
- Messages : 766
- Remerciements reçus 83
Non , en autobal, c'est avec les horaires et n'utilise pas le routage. Enleve autobal, met dans th1 le seuil solaire que tu désires. Attention au signe , attends du soleil suffisant. Desolé.
Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.
- Rob_27
- Hors Ligne
- Membre platinium
- Messages : 766
- Remerciements reçus 83
Très occupé, mais je ne voulais pas te laisser comme ça. Il manquait encore un truc pour que ça marche.
J'ai rapidement fait une version, qui fonctionne en simulation.
Sauvegarde ta configuration, puis si tu veux teste celle ci. Pas obligé d'envoyer les schémas hydo et logique, tu ne le feras que si ça te va.
Donc à 300 W de production (réglable), ça va router sur le ballon après tempo, si tu actives le bouton Seuil PV.
Normalement si ce bouton n'est pas activé, le moindre surplus va dans ton ballon, comme avant.
Il faut peaufiner certains éléments, mais je n'ai plus guère le temps.
J'espère que c'est bon.
Bon courage.
Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.
- Nicolas81
- Auteur du sujet
- Hors Ligne
- Nouveau membre
- Messages : 16
- Remerciements reçus 0
Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.
- Nicolas81
- Auteur du sujet
- Hors Ligne
- Nouveau membre
- Messages : 16
- Remerciements reçus 0
désolé pour le retour tardif mais:
j'ai fait pas mal de test aujourd'hui mais cela fonctionne pas, le routage du ballon se déclenche des que je suis en dessous de 0w et pas de tempo
Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.
- Rob_27
- Hors Ligne
- Membre platinium
- Messages : 766
- Remerciements reçus 83
A l'instant je viens de la simuler, et ça marche bien.
2 choses:
La première en re-téléchargeant le zip que je t'ai donné, il y a 2 fichiers conf; c'est une erreur de ma part. Il faut prendre celui nommé MSun_110424_MS_PV4_4d+batt.conf
La seconde, dans ton interface WEB, il faut activer le bouton nommé Seuil PV pour activer la fonctionnalité demandée.
J'espère que ce n'était que cela, sinon a part simuler, je ne peux pas tester.
Pense a sauvegarder ta config en cours.
Bonne soirée.
Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.
- Nicolas81
- Auteur du sujet
- Hors Ligne
- Nouveau membre
- Messages : 16
- Remerciements reçus 0
j'ai activé :
Seuil PV
autobal
zéro
Je te fait un résumé de la fonction voulu:
si surplus de 200watt (donc seuil pv) on lance une tempo de 10 seconde puis on enclenche l'injection dans le ballon
j'injecte le programme avec le logiciel, peut être il faut passé part l'interface web?
edit: quand je met le programme MSun_110424_MS_PV4_4d+batt.conf cela ne change rien à part l option seuil pv
Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.
- Rob_27
- Hors Ligne
- Membre platinium
- Messages : 766
- Remerciements reçus 83
Essaie cette conf, attention j'ai mis 200+100 de seuil, modifie le cas échéant.
Si c'est bon, je t'enverrai les autres fichiers.
Bonne soirée.
Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.
- Nicolas81
- Auteur du sujet
- Hors Ligne
- Nouveau membre
- Messages : 16
- Remerciements reçus 0
You don't have permission to access this resource.
lors du téléchargement sur le forum
bonne soirée également
merci
Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.
- Rob_27
- Hors Ligne
- Membre platinium
- Messages : 766
- Remerciements reçus 83
Enlève de l'extention du fichier joint le ".txt"
Bonsoir
Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.
- Nicolas81
- Auteur du sujet
- Hors Ligne
- Nouveau membre
- Messages : 16
- Remerciements reçus 0
ci dessous une photo, j'aimerais savoir si j'ai bien compris:
le premier c'est l'hystérésis mais les autres?
car si je mes ton fichiers avec t'es réglages le ballon attend 10s s'allume puis s'éteint, attend 10s s'allume puis s'éteint etc etc
donc j'ai essayé plusieurs possibilité (sans trop comprendre) et ça fonctionne
Une autre question, je peu copié le fichier conf dans le premier dossier que tu m'a envoyé ou il y a une manip pour généré tous le dossier
Edit le fichier ne fonctionne pas
Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.