Avis sur mon cablage MsunPv + Commande Domotique
- Franck_M
- Auteur du sujet
- Hors Ligne
- Membre junior
Réduire
Plus d'informations
- Messages : 26
- Remerciements reçus 0
27 Nov 2023 09:08 - 28 Nov 2023 17:19 #1
par Franck_M
Avis sur mon cablage MsunPv + Commande Domotique a été créé par Franck_M
Bonjour
Actuellement, avant installation du MsunPv, mon eau chaude est pilotée par ma domotique Jeedom (Contacteur pour gérer la mise en route et contrôle par sonde de température). Cela me permet de gérer la période d'allumage en fonction du soleil ou de mettre en marche forcée quand j'en ai besoin.
Je voudrai garder mon système domotique pour piloter le ballon comme aujourd'hui et aussi permettre la marche forcée manuelle en cas de panne du MsunPV ou de Jeedom.
Aussi, j'ai imaginé le cablage suivant ... mais je ne suis pas un électricien.
Besoin de votre aide pour être sûr que je ne fais pas de bêtise !
Merci de votre aide
Actuellement, avant installation du MsunPv, mon eau chaude est pilotée par ma domotique Jeedom (Contacteur pour gérer la mise en route et contrôle par sonde de température). Cela me permet de gérer la période d'allumage en fonction du soleil ou de mettre en marche forcée quand j'en ai besoin.
Je voudrai garder mon système domotique pour piloter le ballon comme aujourd'hui et aussi permettre la marche forcée manuelle en cas de panne du MsunPV ou de Jeedom.
Aussi, j'ai imaginé le cablage suivant ... mais je ne suis pas un électricien.
Besoin de votre aide pour être sûr que je ne fais pas de bêtise !
Merci de votre aide
Pièces jointes :
Dernière édition: 28 Nov 2023 17:19 par Franck_M.
Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.
- didix042
- Hors Ligne
- Nouveau membre
Réduire
Plus d'informations
- Messages : 5
- Remerciements reçus 0
29 Nov 2023 10:53 #2
par didix042
Réponse de didix042 sur le sujet Avis sur mon cablage MsunPv + Commande Domotique
regarde ici, les schémas sont similaires:
ard-tek.com/index.php/forum/vos-installa...cteur-hp-hc-conserve
ard-tek.com/index.php/forum/vos-installa...cteur-hp-hc-conserve
Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.
- Wilfried
- Hors Ligne
- Nouveau membre
Réduire
Plus d'informations
- Messages : 3
- Remerciements reçus 0
19 Jan 2024 23:51 #3
par Wilfried
Réponse de Wilfried sur le sujet Avis sur mon cablage MsunPv + Commande Domotique
Bonjour,
J'ai le même montage avec une box eedomus.
Bon week end à tous
J'ai le même montage avec une box eedomus.
Bon week end à tous
Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.
- steffgl
- Hors Ligne
- Nouveau membre
Réduire
Plus d'informations
- Messages : 7
- Remerciements reçus 0
22 Jan 2024 12:38 #4
par steffgl
Bonjour ,
ton montage fonctionne ?
Réponse de steffgl sur le sujet Avis sur mon cablage MsunPv + Commande Domotique
Bonjour
Actuellement, avant installation du MsunPv, mon eau chaude est pilotée par ma domotique Jeedom (Contacteur pour gérer la mise en route et contrôle par sonde de température). Cela me permet de gérer la période d'allumage en fonction du soleil ou de mettre en marche forcée quand j'en ai besoin.
Je voudrai garder mon système domotique pour piloter le ballon comme aujourd'hui et aussi permettre la marche forcée manuelle en cas de panne du MsunPV ou de Jeedom.
Aussi, j'ai imaginé le cablage suivant ... mais je ne suis pas un électricien.
Besoin de votre aide pour être sûr que je ne fais pas de bêtise !
Merci de votre aide
Bonjour ,
ton montage fonctionne ?
Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.
- Wilfried
- Hors Ligne
- Nouveau membre
Réduire
Plus d'informations
- Messages : 3
- Remerciements reçus 0
22 Jan 2024 14:14 #5
par Wilfried
Réponse de Wilfried sur le sujet Avis sur mon cablage MsunPv + Commande Domotique
Bonjour,
Oui cela fonctionne très bien !
Oui cela fonctionne très bien !
Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.
- Paps42
- Hors Ligne
- Membre premium
Réduire
Plus d'informations
- Messages : 120
- Remerciements reçus 23
23 Jan 2024 12:34 #6
par Paps42
Réponse de Paps42 sur le sujet Avis sur mon cablage MsunPv + Commande Domotique
Salut Franck,
Tu peux aussi simplifier ton câblage.
en utilisant le contacteur J/N directement ponté sur le SSR.
cela t'évite du câblage et cela t'élimine le disjoncteur C20.
Du coup le fait de ponter au dessus du SSR sans alimenter le J/N, tu fais passer le courant en direct et bingo.
bonne installation
Tu peux aussi simplifier ton câblage.
en utilisant le contacteur J/N directement ponté sur le SSR.
cela t'évite du câblage et cela t'élimine le disjoncteur C20.
Du coup le fait de ponter au dessus du SSR sans alimenter le J/N, tu fais passer le courant en direct et bingo.
bonne installation
Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.
- syl2222fr
- Hors Ligne
- Membre elite
Réduire
Plus d'informations
- Messages : 203
- Remerciements reçus 16
23 Jan 2024 14:00 #7
par syl2222fr
Réponse de syl2222fr sur le sujet Avis sur mon cablage MsunPv + Commande Domotique
Hello
Le temps que je bricole sur Paint, j'ai été grillé par Paps42
Je rajoute : Dans ton schéma, tu peux potentiellement rencontrer un soucis avec le différentiel (tes neutres sont tous pontés derrière plusieurs disjoncteurs).
Change le C10 à gauche par un C2 , le C16 à gauche par un C20
Et le paint tout moche :
Le temps que je bricole sur Paint, j'ai été grillé par Paps42
Je rajoute : Dans ton schéma, tu peux potentiellement rencontrer un soucis avec le différentiel (tes neutres sont tous pontés derrière plusieurs disjoncteurs).
Change le C10 à gauche par un C2 , le C16 à gauche par un C20
Et le paint tout moche :
Pièces jointes :
Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.
- steffgl
- Hors Ligne
- Nouveau membre
Réduire
Plus d'informations
- Messages : 7
- Remerciements reçus 0
24 Jan 2024 12:10 #8
par steffgl
Réponse de steffgl sur le sujet Avis sur mon cablage MsunPv + Commande Domotique
Bonjour , justement j'allais posé une question que le choix des disjoncteur .
Dans les notices on préconise C16 ou C20 + C2
Par contre je ne comprend pas le "Paint tout moche"
Merci pour vos retours ,
je cable ce WE routeur pour commande du HP/HC via domotique.
Je câblerai aussi une sonde aussi par la suite.
Dans les notices on préconise C16 ou C20 + C2
Par contre je ne comprend pas le "Paint tout moche"
Merci pour vos retours ,
je cable ce WE routeur pour commande du HP/HC via domotique.
Je câblerai aussi une sonde aussi par la suite.
Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.
- syl2222fr
- Hors Ligne
- Membre elite
Réduire
Plus d'informations
- Messages : 203
- Remerciements reçus 16
24 Jan 2024 12:18 #9
par syl2222fr
Réponse de syl2222fr sur le sujet Avis sur mon cablage MsunPv + Commande Domotique
Salut,
Le C16 ou C20 est laissé à ton appréciation (et, bien sur, lié à la puissance de ton ballon).
Comme tu avais mis un C20 à droite , je t'ai donc conseillé de mettre un C20 à gauche . Chez moi, c'est un C16
Pour le C2, c'est ce qu'il faut pour le contacteur jour nuit . Le mpvsun doit consommer pinuts (je dirais au hasard 5 watts) donc C2
Du coup, même si pour protéger le Mpvsun, tu peux voir des C10 , il vaut mieux mettre un C2 pour être cohérent avec la protection du contacteur Hp/Hc
Le C16 ou C20 est laissé à ton appréciation (et, bien sur, lié à la puissance de ton ballon).
Comme tu avais mis un C20 à droite , je t'ai donc conseillé de mettre un C20 à gauche . Chez moi, c'est un C16
Pour le C2, c'est ce qu'il faut pour le contacteur jour nuit . Le mpvsun doit consommer pinuts (je dirais au hasard 5 watts) donc C2
Du coup, même si pour protéger le Mpvsun, tu peux voir des C10 , il vaut mieux mettre un C2 pour être cohérent avec la protection du contacteur Hp/Hc
Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.
- Vous êtes ici :
- Accueil
- forum
- MSun-PV
- Vos installations
- Avis sur mon cablage MsunPv + Commande Domotique