Circuit chauffage non déclenché

Plus d'informations
31 Jan 2023 16:47 - 31 Jan 2023 16:51 #1 par DanHP
Circuit chauffage non déclenché a été créé par DanHP
Bonjour,

je suis un peu dépassé par le paramétrage du M'SunPV.... voila mon problème:
j'ai un routeur 2 voies. La première voie pour piloter une chauffe eau électrique, la deuxième pour un circuit chauffage composé de deux convecteurs électriques.
La 1ère voie fonctionne très bien: tant que le thermostat du cumulus ne coupe pas, l'excédent d'électricité est envoyé dans sa résistance.
Mais lorsque la température de l'eau est élevée et que le thermostat déclenche, le surplus n'est pas aiguillé vers le circuit chauffage mais dans le réseau???

En mode manuel, le contacteur statique fonctionne bien et mets sous tension le circuit chauffage. Un des deux convecteurs possède un thermostat électronique mais je le laisse éteint. Le principal convecteur a un thermostat mécanique. Il est en marche, son thermostat réglé suffisamment haut!
Pourquoi n'est il pas sous tension? la voie ne déclenche pas (led verte éteinte).

Je pensais à un mauvais réglage des paramètres..d'ailleurs je ne comprends pas comment on peut avoir un réglage à 400%? (chauffe eau). Je pensais le maximum à 100%.
j'espère être suffisamment clair. Par avance, merci pour votre aide.
Daniel
Dernière édition: 31 Jan 2023 16:51 par DanHP.

Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.

Plus d'informations
31 Jan 2023 17:00 #2 par Manu_428
Réponse de Manu_428 sur le sujet Circuit chauffage non déclenché
Tu as bien validé Autobal et AutoRad sur la page principale ?

Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.

Plus d'informations
31 Jan 2023 17:06 #3 par DanHP
Réponse de DanHP sur le sujet Circuit chauffage non déclenché

Tu as bien validé Autobal et AutoRad sur la page principale ?

au niveau des commandes, aucune ne sont activées...Je croyais que le mode AutoBal ou AutoRad devaient être validés seulement si on faisait intervenir un fonctionnement horaire?

Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.

Plus d'informations
31 Jan 2023 17:10 #4 par felvic
Réponse de felvic sur le sujet Circuit chauffage non déclenché

d'ailleurs je ne comprends pas comment on peut avoir un réglage à 400%? (chauffe eau). Je pensais le maximum à 100%.
j'espère être suffisamment clair. Par avance, merci pour votre aide.
Daniel

Poste ta config: ard-tek.com/index.php/forum/le-guide-du-...-poster-sur-le-forum

Pour les 400%: ard-tek.com/index.php/forum/le-guide-du-...odules-solaires#3662

Avec Linux vous avez un noyau, avec Windows vous avez des pépins...

Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.

Plus d'informations
31 Jan 2023 18:35 - 31 Jan 2023 18:37 #5 par DanHP
Réponse de DanHP sur le sujet Circuit chauffage non déclenché

d'ailleurs je ne comprends pas comment on peut avoir un réglage à 400%? (chauffe eau). Je pensais le maximum à 100%.
j'espère être suffisamment clair. Par avance, merci pour votre aide.
Daniel

Poste ta config: ard-tek.com/index.php/forum/le-guide-du-...-poster-sur-le-forum

Pour les 400%: ard-tek.com/index.php/forum/le-guide-du-...odules-solaires#3662

D'accord, pour avoie 100%, il faut 400%. je comprends mieux, merci.
Je ne sais pas si le fichier sera OK....
Pièces jointes :
Dernière édition: 31 Jan 2023 18:37 par DanHP.

Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.

Plus d'informations
31 Jan 2023 18:38 #6 par patrick
Réponse de patrick sur le sujet Circuit chauffage non déclenché

au niveau des commandes, aucune ne sont activées...Je croyais que le mode AutoBal ou AutoRad devaient être validés seulement si on faisait intervenir un fonctionnement horaire?

Daniel, tu as bien le "Test routeur" sur Zéro ?

Sinon, effectivement AutoBal et AutoRad n'agissent pas sur le routage.
Ce qui est étrange c'est que la commande manuelle fonctionne et pas le basculement en routage quand le ballon est chaud.

Il faudrait une capture d'écran de la page d'accueil ou mieux l'enregistrement de la journée, si tu bas mis une carte SD.

Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.

Plus d'informations
31 Jan 2023 19:20 #7 par DanHP
Réponse de DanHP sur le sujet Circuit chauffage non déclenché

au niveau des commandes, aucune ne sont activées...Je croyais que le mode AutoBal ou AutoRad devaient être validés seulement si on faisait intervenir un fonctionnement horaire?

Daniel, tu as bien le "Test routeur" sur Zéro ?

Sinon, effectivement AutoBal et AutoRad n'agissent pas sur le routage.
Ce qui est étrange c'est que la commande manuelle fonctionne et pas le basculement en routage quand le ballon est chaud.

Il faudrait une capture d'écran de la page d'accueil ou mieux l'enregistrement de la journée, si tu bas mis une carte SD.

merci à tous pour votre aide.
Oui, il me semble qu'il était sur zéro. J'ai une carte SD. Demain il fait beau, je surveillerai à nouveau .
Bonne soirée et à plus tard

Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.

Plus d'informations
01 Fév 2023 08:19 #8 par felvic
Réponse de felvic sur le sujet Circuit chauffage non déclenché
Ta config est vide, tu n'as probablement pas fait "recherche" et "charger une configuration"

Avec Linux vous avez un noyau, avec Windows vous avez des pépins...

Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.

Plus d'informations
01 Fév 2023 09:23 #9 par DanHP
Réponse de DanHP sur le sujet Circuit chauffage non déclenché

Ta config est vide, tu n'as probablement pas fait "recherche" et "charger une configuration"

il me semblait que oui! je vais réessayer.

Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.

Plus d'informations
01 Fév 2023 09:55 - 01 Fév 2023 09:56 #10 par DanHP
Réponse de DanHP sur le sujet Circuit chauffage non déclenché
Il reconnait mon réseau, donc c'est OK? je suis un peu ...beaucoup perdu avec MS App. Je vois une date qui n'est pas à jour, par exemple...

Fichier attaché :

Nom du fichier : MSun_01022...2_2.conf
Taille du ficher :51 ko
Pièces jointes :
Dernière édition: 01 Fév 2023 09:56 par DanHP.

Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.

Plus d'informations
01 Fév 2023 10:02 #11 par felvic
Réponse de felvic sur le sujet Circuit chauffage non déclenché
il faut que tu crées une archive avec ton fichier.conf, ou que tu le renommes en .txt avant de le poster

Avec Linux vous avez un noyau, avec Windows vous avez des pépins...
Les utilisateur(s) suivant ont remercié: DanHP

Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.

Plus d'informations
01 Fév 2023 10:14 - 01 Fév 2023 19:36 #12 par DanHP
Réponse de DanHP sur le sujet Circuit chauffage non déclenché
Je refais une tentative sur la configuration. J'ai l'enregistrement de la journée: test routeur sur zéro, le surplus d'énergie a encore été envoyé sur le réseau et non dans le convecteur.
Comment récupérer l'enregistrement? Quand je veux le télécharger, il m'ouvre une page avec plein de données...
Pièces jointes :
Dernière édition: 01 Fév 2023 19:36 par DanHP.

Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.

Plus d'informations
02 Fév 2023 07:58 - 02 Fév 2023 07:59 #13 par felvic
Réponse de felvic sur le sujet Circuit chauffage non déclenché
La case SurchInt n'est pas cochée sur Sol1.

Dans Msapp: onglet "Solaires" ---> "Sondes Entréees" --- cocher "SurchInt"

Avec Linux vous avez un noyau, avec Windows vous avez des pépins...
Dernière édition: 02 Fév 2023 07:59 par felvic.

Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.

Plus d'informations
02 Fév 2023 15:26 - 02 Fév 2023 15:27 #14 par DanHP
Réponse de DanHP sur le sujet Circuit chauffage non déclenché

La case SurchInt n'est pas cochée sur Sol1.

Dans Msapp: onglet "Solaires" ---> "Sondes Entréees" --- cocher "SurchInt"

Bonjour Felvic,
j'aimerais pouvoir te dire...merci, c'est super, ça marche!.....et behhn non . J'ai tout planté. :woohoo: c'est l'horreur. J'ai fait plein de manips sans trop savoir, résultat je n'ai plus rien en sortie. Plus accès aux valeurs, aux commandes, etc... Juste les titres Entrees Commande Sorties Compteurs...!!! Toutes les valeurs sur le schéma égalent à 20. Production PV=0.
Je vais craquer !!!
Dernière édition: 02 Fév 2023 15:27 par DanHP.

Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.

Plus d'informations
02 Fév 2023 18:05 #15 par DanHP
Réponse de DanHP sur le sujet Circuit chauffage non déclenché
...j'ai remis une config msun pv2-2. J"ai à nouveau la main, mais la température T_bal1 reste à 0.
Je vais relire posément MSPV 102 pour essayer de comprendre!