Pose : Alimentation SSR et choix radiateur
- FlodeMeze
- Auteur du sujet
- Hors Ligne
- Nouveau membre
- Messages : 10
- Remerciements reçus 0
je suis en phase d’installation de mon MSPV 4x4. Brièvement, mon installation est la suivante : Je produis mon chauffage (radiateur à eau) et mon ECS via une PAC eau-eau. Mon ballon ECS présente également une résistance d’appoint que je vais utiliser pour y placer mon 1er SSR, à proximité, afin d’y router le surplus. Je vais placer une sonde de température DS18B20 depuis le ballon ECS jusqu’au MSPV à une distance de 13 mètres l’un de l’autre.
Mes questions sont les suivantes :
- Faut-il alimenter la partie puissance du ssr par le neutre (comme on le voit souvent sur les forum) ou par la phase (comme le montre les schémas de Patrick) et pourquoi (pour comprendre un peu ) ?
- Avez-vous des références de radiateur à inertie sans électronique si ça existe à me conseiller, pour une deuxième sortie ?
Je languis la fin de la pose pour voir les capacités et fonctionnalité de la bête.
Merci d'avance
Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.
- felvic
- Hors Ligne
- Administrateur
- Messages : 1792
- Remerciements reçus 132
peu importe- Faut-il alimenter la partie puissance du ssr par le neutre (comme on le voit souvent sur les forum) ou par la phase (comme le montre les schémas de Patrick) et pourquoi (pour comprendre un peu ) ?
Avec Linux vous avez un noyau, avec Windows vous avez des pépins...
Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.
- FlodeMeze
- Auteur du sujet
- Hors Ligne
- Nouveau membre
- Messages : 10
- Remerciements reçus 0
Merci Felvic
Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.
- domdom07
- Hors Ligne
- Membre junior
- Messages : 30
- Remerciements reçus 1
en france on a 2 possibilité
soit on coupe la phase
soit on coupe la phase et le neutre
mais jamais on ne coupe le neutre seul
la raison est simple et est dû au régime terre neutre utilisé chez nous
pour simplifier c'est comme si le neutre était directement relié à la terre chez EDF
c'est ce qui permet au différentiel de péter si une phase touche la terre
c'est aussi ce qui fait que normalement si on touche un fil bleu ( le neutre ) on reçois peu de courant
dans un interrupteur on est obligé de couper la phase
si on coupe un neutre l'autre partie du fil bleu sera reliée à la phase à travers la résistance de l'appareil branché
tu te retrouve avec un fil bleu raccordé à une phase ce qui est dangereux et interdit
en plus dans le cas d'un ballon ou d'un radiateur la résistance est faible
c'est pinut à coté du corps humain
si un accident arrive ce sera dû à un mauvais câblage
en france on a la chance d'avoir des normes sévères mais pour notre sécurité
un petit dessin simplifié de la sécurité du différentiel
Pièces jointes :
Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.
- felvic
- Hors Ligne
- Administrateur
- Messages : 1792
- Remerciements reçus 132
La protection est la même qu'avant la modification, à savoir le disjoncteur dédié et le différentiel en amont...
Avec Linux vous avez un noyau, avec Windows vous avez des pépins...
Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.
- FlodeMeze
- Auteur du sujet
- Hors Ligne
- Nouveau membre
- Messages : 10
- Remerciements reçus 0
On coupe toujours la phase, jamais le neutre c'est vital!
Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.
- felvic
- Hors Ligne
- Administrateur
- Messages : 1792
- Remerciements reçus 132
On coupe toujours la phase, jamais le neutre c'est vital!
Comme je l'ai dit plus haut, le relais statique ne coupe pas la phase, il module la puissance.
Sur un CE la phase n'est coupée que par le disjoncteur dédié ( et bien sûr par le thermostat quand la température de consigne est atteinte )...
Avec Linux vous avez un noyau, avec Windows vous avez des pépins...
Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.
- domdom07
- Hors Ligne
- Membre junior
- Messages : 30
- Remerciements reçus 1
c'est un montage électronique extrêmement basique composé de 2 ou 3 parties
pour simplifier on a la partie commande opto-coupleur souvent 3 à 30v
on commande une LED qui s'allume et s'éteint
on a ensuite une photo cellule qui va alimenter un triac
un triac ne fonctionne qu'en tout ou rien comme un interrupteur
c'est la version not zero crossing noté NZC celle qui est utilisée dans le cas présent en régulation d'une résistance
le relais statique peut être aussi en version zero crossing noté ZC
dans ce cas en plus le circuit opto-coupleur attend le passage au zéro de la sinusoïde pour commander ou arrêter le triac
le modèle ZC n'est pas adapté pour l'utilisation en résistance mais si c'est pour un moteur type pompe piscine en tout ou rien il est mieux
son avantage est aussi ses limites c'est pour éviter les parasites et aussi préserver les moteurs
il y a au maximum 100 coupures ou mise en marche soit 50cycles
il y a aussi une petite partie souvent ignorée c'est l'alimentation de la gâchette du triac et le ZC qui est prise sur le 220
c'est elle qui peut donner des petites bizarreries de mesures sur l'osciloscope
un relais statique n'est qu'un simple montage une trentaine de composant selon modèle, qualité et spécification
il faut faire attention à utiliser le bon modèle et éviter les truc de merde, bas de gamme chinois
je t'invite à lire cet article pour un peu plus d'explications sur les subtilité entre NZC et ZC
toshiba.semicon-storage.com/eu/semicondu...q/opto/opto-054.html
la régulation par relais statique est faite par la période du cycle
c"est un robinet grand ouvert puis grand fermé
si on ouvre 1/4 du temp on aura 4x moins d'eau
ce n'est pas un robinet qu'on ferme plus ou moins pour réduire le débit
pour ce qui est de couper un neutre sans couper la phase c'est simplement interdit et dangereux
Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.
- Vinc38
- Hors Ligne
- Membre premium
- Messages : 117
- Remerciements reçus 3
Bonjour,
je suis en phase d’installation de mon MSPV 4x4. Brièvement, mon installation est la suivante : Je produis mon chauffage (radiateur à eau) et mon ECS via une PAC eau-eau. Mon ballon ECS présente également une résistance d’appoint que je vais utiliser pour y placer mon 1er SSR, à proximité, afin d’y router le surplus. Je vais placer une sonde de température DS18B20 depuis le ballon ECS jusqu’au MSPV à une distance de 13 mètres l’un de l’autre.
Mes questions sont les suivantes :
- Faut-il alimenter la partie puissance du ssr par le neutre (comme on le voit souvent sur les forum) ou par la phase (comme le montre les schémas de Patrick) et pourquoi (pour comprendre un peu ) ?
- Avez-vous des références de radiateur à inertie sans électronique si ça existe à me conseiller, pour une deuxième sortie ?
Je languis la fin de la pose pour voir les capacités et fonctionnalité de la bête.
Merci d'avance
Bjr
Ton post m'intéresse car je produis mon eau chaude également via une PAC.
Es-tu sûr que tu puisses utiliser aussi facilement ta résistance d'appoint du chauffe-eau ?
Chez moi (enfin dans la PAC), la résistance d'appoint (qui sert pour l'eau chaude et éventuellement le chauffage) est en dehors du chauffe-eau, il y a donc un circuit de circulation à travers cet appoint. Donc alimenter la résistance seule ne marcherait pas, il faut aussi que la circulation soit commandée (et ça pas possible avec un courant haché).
N'est-ce pas la même chose chez toi ?
Merci
Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.
- FlodeMeze
- Auteur du sujet
- Hors Ligne
- Nouveau membre
- Messages : 10
- Remerciements reçus 0
Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.
- FlodeMeze
- Auteur du sujet
- Hors Ligne
- Nouveau membre
- Messages : 10
- Remerciements reçus 0
Les dessins parlent mieux parfois.
Faut-il brancher le SSR comme dans le cas n°1 ou n°2?
Pièces jointes :
Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.
- FlodeMeze
- Auteur du sujet
- Hors Ligne
- Nouveau membre
- Messages : 10
- Remerciements reçus 0
Dans mon cas, mon ballon est muni d'un double système pour chauffer l'eau. Un serpentin d'eau chaude et une résistance d'appoint.
Cette résistance est doublement alimenté :
- par la PAC qui commande cette résistance lors de très grand froid lorsque la température de bivalence est atteinte
- par un disjoncteur sur mon tableau qui reste sur OFF en permanence, mais que je mets sur ON en guise de marche forcée si trop de monde utilise la douche en même temps. Les fils sont branchés dans la PAC à la sortie de la carte électronique.
C'est cette dernière alimentation que je vais utiliser car je n'actionne jamais ce disjoncteur.
Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.
- domdom07
- Hors Ligne
- Membre junior
- Messages : 30
- Remerciements reçus 1
vous avez bien détecté une partie problème
mais résistance immergée ou pas ce n'est pas si simple
il peu sembler simple mais ce n'est pas le cas
utiliser une 2e commande et un 2e relais pour ton circulateur
elle devra être systématiquement déclenchée si tu commande ta résistance
elle devra être en tout ou rien sans hachage
mais en plus tu vas avoir beaucoup d'autres problèmes et risques à gérer
tu va envoyer du 220 haché sur ton circulateur si ton système de pac l'envois en même temp et provient d'un autre disjoncteur
ta circulation qui traversera ta PAC va fausser ses informations....
envoyer du 220 sur un sortie est aussi un risque
attendez un peu je n'ai pas le temp maintenant
j'essaye si possible ce soir de trouver du raisonnable
Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.
- felvic
- Hors Ligne
- Administrateur
- Messages : 1792
- Remerciements reçus 132
Faut-il brancher le SSR comme dans le cas n°1 ou n°2?
Comme tu veux
Avec Linux vous avez un noyau, avec Windows vous avez des pépins...
Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.
- felvic
- Hors Ligne
- Administrateur
- Messages : 1792
- Remerciements reçus 132
Chez moi (enfin dans la PAC), la résistance d'appoint (qui sert pour l'eau chaude et éventuellement le chauffage) est en dehors du chauffe-eau, il y a donc un circuit de circulation à travers cet appoint. Donc alimenter la résistance seule ne marcherait pas, il faut aussi que la circulation soit commandée (et ça pas possible avec un courant haché).
N'est-ce pas la même chose chez toi ?
Merci
Si la résistance et le circulateur fonctionnent de concert, tu branches la résistance sur le routage et le circulateur sur une sortie en TOR ( la A4 par exemple ).
Seul bémol, en cas de faible routage, le circulateur va faire tourner l'eau pour pas grand chose...
Avec Linux vous avez un noyau, avec Windows vous avez des pépins...
Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.
- Vous êtes ici :
- Accueil
- forum
- MSun-PV
- Support technique
- Pose : Alimentation SSR et choix radiateur