utilisation du fil pilote pour la commande d'un radiateur de surplus simple
- domdom07
- Auteur du sujet
- Hors Ligne
- Membre junior
Réduire
Plus d'informations
- Messages : 30
- Remerciements reçus 1
21 Nov 2022 22:49 #1
par domdom07
utilisation du fil pilote pour la commande d'un radiateur de surplus simple a été créé par domdom07
normalement on ne peut pas déporter la commande au tableau sans un minimum de 2 fils supplémentaire
on doit pouvoir simplifier utilisation, configuration et câblage
le principe
ne pas se préoccuper de la configuration du routeur
et utilisation du courant haché sortant du relais statique
réalisation
si le fil pilote n'est pas utilisé
ajouter à coté du radiateur existant une 2e prise spécifique dédiée
y brancher le neutre, la terre et le fil pilote
un radiateur bain huile sur roulettes max 1500W avec thermostat mécanique branché
au niveau du tableau brancher ce fil sur le relais statique
brancher le 2e fil du relais statique sur le disjoncteur du radiateur
utilisation
le bain huile va chauffer en priorité avec thermostat bien monté
cela va chauffer la pièce à une température plus haute
le radiateur mural avec le thermostat en position plus basse ne va pas se déclencher
la nuit ou en absence de soleil le radiateur mural prend le relais
avantage
utilisable par une personnes âgée il suffit de régler le bain huile plus chaud
le bain huile peut être enlevé pendant l'été
pas d'action sur pc
la possibilité d'utiliser une sortie relais pour 2 voir 3 radiateur de petites puissance reliée à un même relais
si on respecte les conditions d'intensité de 16A acceptée par le fil 1,5 du fil pilote et le disjoncteur
condition impératives
vérifier que les fils pilotes sont bien en 1,5 ( normalement c'est le cas
la somme des puissances radiateur mobile et fixe relié à ce même disjoncteur est de 16 A un peu plus de 3000w
utilisation d'une prise différente style clapet avec message réservé radiateur auxiliaire uniquement ,
ou une prise avec détrompeur type circuit de secours industriel
ou mieux en installation fixe au mur raccordé directement
il ne faudrait pas brancher un appareil qui a de l'électronique
éventuel changement nécéssaire
si présence d'un disjoncteur 20A le remplacer par un 16A
si puissance trop importante
soit un radiateur mural moins puissant ( on est généralement très au dessus avec les isolations actuelles)
soit ajout d'un disjoncteur et réaffectation d'un ou plusieurs radiateurs muraux pour respect des puissances
ce n'est pas pour tous les radiateur de la maison mais peut chauffer 2 ou 3 pièces avec le rab solaire si suffisant
régler 2 thermostat est plus accessible pur toute la famille
cela peut aussi dépanner si aucun fil ne peut être tiré
il y a aussi une autre alternative si bonne production en hiver, qui est l'utilisation de radiateurs muraux à thermostat mécanique
directement contrôlé et avoir un radiateur d'appoint mobile sur une prise
attention certains radiateurs qui semblent mécanique ont de l'électronique, s'en assurer par démontage
dans tous les cas à faire vérifier et valider par une personne compétente
on doit pouvoir simplifier utilisation, configuration et câblage
le principe
ne pas se préoccuper de la configuration du routeur
et utilisation du courant haché sortant du relais statique
réalisation
si le fil pilote n'est pas utilisé
ajouter à coté du radiateur existant une 2e prise spécifique dédiée
y brancher le neutre, la terre et le fil pilote
un radiateur bain huile sur roulettes max 1500W avec thermostat mécanique branché
au niveau du tableau brancher ce fil sur le relais statique
brancher le 2e fil du relais statique sur le disjoncteur du radiateur
utilisation
le bain huile va chauffer en priorité avec thermostat bien monté
cela va chauffer la pièce à une température plus haute
le radiateur mural avec le thermostat en position plus basse ne va pas se déclencher
la nuit ou en absence de soleil le radiateur mural prend le relais
avantage
utilisable par une personnes âgée il suffit de régler le bain huile plus chaud
le bain huile peut être enlevé pendant l'été
pas d'action sur pc
la possibilité d'utiliser une sortie relais pour 2 voir 3 radiateur de petites puissance reliée à un même relais
si on respecte les conditions d'intensité de 16A acceptée par le fil 1,5 du fil pilote et le disjoncteur
condition impératives
vérifier que les fils pilotes sont bien en 1,5 ( normalement c'est le cas
la somme des puissances radiateur mobile et fixe relié à ce même disjoncteur est de 16 A un peu plus de 3000w
utilisation d'une prise différente style clapet avec message réservé radiateur auxiliaire uniquement ,
ou une prise avec détrompeur type circuit de secours industriel
ou mieux en installation fixe au mur raccordé directement
il ne faudrait pas brancher un appareil qui a de l'électronique
éventuel changement nécéssaire
si présence d'un disjoncteur 20A le remplacer par un 16A
si puissance trop importante
soit un radiateur mural moins puissant ( on est généralement très au dessus avec les isolations actuelles)
soit ajout d'un disjoncteur et réaffectation d'un ou plusieurs radiateurs muraux pour respect des puissances
ce n'est pas pour tous les radiateur de la maison mais peut chauffer 2 ou 3 pièces avec le rab solaire si suffisant
régler 2 thermostat est plus accessible pur toute la famille
cela peut aussi dépanner si aucun fil ne peut être tiré
il y a aussi une autre alternative si bonne production en hiver, qui est l'utilisation de radiateurs muraux à thermostat mécanique
directement contrôlé et avoir un radiateur d'appoint mobile sur une prise
attention certains radiateurs qui semblent mécanique ont de l'électronique, s'en assurer par démontage
dans tous les cas à faire vérifier et valider par une personne compétente
Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.
- Jeremy40
- Hors Ligne
- Membre premium
Réduire
Plus d'informations
- Messages : 146
- Remerciements reçus 5
22 Nov 2022 19:02 #2
par Jeremy40
Réponse de Jeremy40 sur le sujet utilisation du fil pilote pour la commande d'un radiateur de surplus simple
Bonsoir,
J'ai ce genre de radiateur bain d'huile mobile (1500w) avec thermostat mécanique. Je pense que je vais tirer 2 lignes avec PC uniquement dédiées a cet effet. Et effectivement ce servir en complement des radiateurs électroniques des chambres quand el temps n'y est pas. Je me pose la question pour l'été, comment ce servir du surplus qui sera beaucoup plus consequent que l'hiver. j'ai une piscine avec PAC mais beaucoup de trop loin du tableau elec de la maison. Je vais quand meme pas mettre le chauffage dans la maison en plein été quand meme
J'ai ce genre de radiateur bain d'huile mobile (1500w) avec thermostat mécanique. Je pense que je vais tirer 2 lignes avec PC uniquement dédiées a cet effet. Et effectivement ce servir en complement des radiateurs électroniques des chambres quand el temps n'y est pas. Je me pose la question pour l'été, comment ce servir du surplus qui sera beaucoup plus consequent que l'hiver. j'ai une piscine avec PAC mais beaucoup de trop loin du tableau elec de la maison. Je vais quand meme pas mettre le chauffage dans la maison en plein été quand meme
Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.
- domdom07
- Auteur du sujet
- Hors Ligne
- Membre junior
Réduire
Plus d'informations
- Messages : 30
- Remerciements reçus 1
22 Nov 2022 19:49 #3
par domdom07
Réponse de domdom07 sur le sujet utilisation du fil pilote pour la commande d'un radiateur de surplus simple
si tu voit une journée ensoleillée qui arrive tu sais que tu aura du rab
tu peut utiliser une clim de petite puissance ou placer une clim mobile avec un trou dans le mur
si tu la branche sur une prise normale et que tu ne la laisse tourner qu'aux bonnes heures de 13h à 17h
le ballon se chargera le matin tu auras passé la conso du repas de midi et de préférence fait le lave linge le matin
il n'y a plus de consommation prévue
tu auras la clim qui consomme et le routeur complétera le ballon
il y a juste à le faire les bons jours et bonnes heures
au départ une surveillance des conso te permettra de le savoir
tu peut utiliser une clim de petite puissance ou placer une clim mobile avec un trou dans le mur
si tu la branche sur une prise normale et que tu ne la laisse tourner qu'aux bonnes heures de 13h à 17h
le ballon se chargera le matin tu auras passé la conso du repas de midi et de préférence fait le lave linge le matin
il n'y a plus de consommation prévue
tu auras la clim qui consomme et le routeur complétera le ballon
il y a juste à le faire les bons jours et bonnes heures
au départ une surveillance des conso te permettra de le savoir
Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.
- felvic
- Hors Ligne
- Administrateur
Réduire
Plus d'informations
- Messages : 1785
- Remerciements reçus 132
23 Nov 2022 06:08 #4
par felvic
Tu peux pas tirer un câble style téléphone?
Quitte à l'enterrer peu profond dans le jardin...
Avec Linux vous avez un noyau, avec Windows vous avez des pépins...
Réponse de felvic sur le sujet utilisation du fil pilote pour la commande d'un radiateur de surplus simple
j'ai une piscine avec PAC mais beaucoup de trop loin du tableau elec de la maison. Je vais quand meme pas mettre le chauffage dans la maison en plein été quand meme
Tu peux pas tirer un câble style téléphone?
Quitte à l'enterrer peu profond dans le jardin...
Avec Linux vous avez un noyau, avec Windows vous avez des pépins...
Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.
- Jeremy40
- Hors Ligne
- Membre premium
Réduire
Plus d'informations
- Messages : 146
- Remerciements reçus 5
28 Nov 2022 19:13 #5
par Jeremy40
Ca va être sport mais pas impossible. Apres ma pompe de piscine sera en fonctionnement de toute façon l'été, puis l'électrolyseur, le régulateur de Ph…..est asservi a la pompe donc de l'électronique !!!
Réponse de Jeremy40 sur le sujet utilisation du fil pilote pour la commande d'un radiateur de surplus simple
j'ai une piscine avec PAC mais beaucoup de trop loin du tableau elec de la maison. Je vais quand meme pas mettre le chauffage dans la maison en plein été quand meme
Tu peux pas tirer un câble style téléphone?
Quitte à l'enterrer peu profond dans le jardin...
Ca va être sport mais pas impossible. Apres ma pompe de piscine sera en fonctionnement de toute façon l'été, puis l'électrolyseur, le régulateur de Ph…..est asservi a la pompe donc de l'électronique !!!
Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.
- felvic
- Hors Ligne
- Administrateur
Réduire
Plus d'informations
- Messages : 1785
- Remerciements reçus 132
29 Nov 2022 05:50 #6
par felvic
Avec le(s) relais statique(s) tu ne commandes que la pompe et/ou la PAC...
Avec Linux vous avez un noyau, avec Windows vous avez des pépins...
Réponse de felvic sur le sujet utilisation du fil pilote pour la commande d'un radiateur de surplus simple
Apres ma pompe de piscine sera en fonctionnement de toute façon l'été, puis l'électrolyseur, le régulateur de Ph…..est asservi a la pompe donc de l'électronique !!!
Avec le(s) relais statique(s) tu ne commandes que la pompe et/ou la PAC...
Avec Linux vous avez un noyau, avec Windows vous avez des pépins...
Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.
- Jeremy40
- Hors Ligne
- Membre premium
Réduire
Plus d'informations
- Messages : 146
- Remerciements reçus 5
29 Nov 2022 09:10 #7
par Jeremy40
Faut que je regarde comment faire alors, surtout pour la PAC, car je peux pas la faire tourner sans la pompe. Voir surtout pour la cablage.Mais bon comme elle va tourner de toute façon la journée au beaux jours, j'arrive pas à capter l'intérêt ?? Automatiquement ma prod sera consommé automatiquement nan ??
Toi par exemple l'été, tu fais du routage sur quel équipement ??
Réponse de Jeremy40 sur le sujet utilisation du fil pilote pour la commande d'un radiateur de surplus simple
Apres ma pompe de piscine sera en fonctionnement de toute façon l'été, puis l'électrolyseur, le régulateur de Ph…..est asservi a la pompe donc de l'électronique !!!
Avec le(s) relais statique(s) tu ne commandes que la pompe et/ou la PAC...
Faut que je regarde comment faire alors, surtout pour la PAC, car je peux pas la faire tourner sans la pompe. Voir surtout pour la cablage.Mais bon comme elle va tourner de toute façon la journée au beaux jours, j'arrive pas à capter l'intérêt ?? Automatiquement ma prod sera consommé automatiquement nan ??
Toi par exemple l'été, tu fais du routage sur quel équipement ??
Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.
- felvic
- Hors Ligne
- Administrateur
Réduire
Plus d'informations
- Messages : 1785
- Remerciements reçus 132
29 Nov 2022 09:17 #8
par felvic
Normalement soit tu asservis la filtration à la PAC, soit le contraire.
Regarde ici pour le routage: ard-tek.com/index.php/forum/vos-installa...-ma-config-mdsun-4x4
Avec Linux vous avez un noyau, avec Windows vous avez des pépins...
Réponse de felvic sur le sujet utilisation du fil pilote pour la commande d'un radiateur de surplus simple
surtout pour la PAC, car je peux pas la faire tourner sans la pompe.
Toi par exemple l'été, tu fais du routage sur quel équipement ??
Normalement soit tu asservis la filtration à la PAC, soit le contraire.
Regarde ici pour le routage: ard-tek.com/index.php/forum/vos-installa...-ma-config-mdsun-4x4
Avec Linux vous avez un noyau, avec Windows vous avez des pépins...
Les utilisateur(s) suivant ont remercié: Jeremy40
Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.
- domdom07
- Auteur du sujet
- Hors Ligne
- Membre junior
Réduire
Plus d'informations
- Messages : 30
- Remerciements reçus 1
29 Nov 2022 20:45 #9
par domdom07
Réponse de domdom07 sur le sujet utilisation du fil pilote pour la commande d'un radiateur de surplus simple
que ce soit la PAC ou la pompe de toute façon il ne faut pas réguler ce n'est pas des résistances
tourner la journée et le rab sur le ballon
tourner la journée et le rab sur le ballon