Paramétrage bornier de sortie

Plus d'informations
11 Nov 2022 09:09 #1 par dam10
Paramétrage bornier de sortie a été créé par dam10
Bonjour,

Si je paramètre une de mes sortie en TOR, est ce que je pourrais piloter un optocoupleur qui lui même pilotera un contacteur de puissance ?

Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.

Plus d'informations
11 Nov 2022 09:33 #2 par patrick
Réponse de patrick sur le sujet Paramétrage bornier de sortie
Bonjour Damien,
Je dirais oui à priori mais ça dépend + de ce que tu appelles "optocoupleur".
Les sorties du MSPV sont en 5V et la bobine de ton contacteur doit être en 230V je suppose ?

Sinon, j'aurais pu te proposer ça: ard-tek.com/index.php/forum/support-tech...et-autre-relais#4678

Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.

Plus d'informations
11 Nov 2022 09:38 #3 par dam10
Réponse de dam10 sur le sujet Paramétrage bornier de sortie
Merci Patrick pour ta réponse, mon optocoupleur est équipé d'une bobine qu'on alimente entre 3 et 30v et pilote un contact sec où l'on peut passer du 230v 20a

Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.

Plus d'informations
13 Nov 2022 06:43 #4 par dam10
Réponse de dam10 sur le sujet Paramétrage bornier de sortie
J'ai raconté une annerie c'est 230v 3a, c'est pour cela que je met un contacteur de puissance.....

Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.

Plus d'informations
21 Nov 2022 17:42 #5 par domdom07
Réponse de domdom07 sur le sujet Paramétrage bornier de sortie
attention
si tu fait des boulettes de programmation avec un contacteur à bobine
il va cliqueter avec des amorçages multiples
il y aura étincelage et ton relais va cramer
un relais n'est pas fait pour être actionné et coupé à fréquence élevée
il faut un relais statique qui est fait pour cela
Les utilisateur(s) suivant ont remercié: dam10

Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.

Plus d'informations
25 Nov 2022 16:30 #6 par dam10
Réponse de dam10 sur le sujet Paramétrage bornier de sortie
Bonjour,
J'ai bien branché mon relais statique 5v qui pilote mon contacteur de puissance pour ma pompe. En me mettant en manuel nickel, sa fonctionne impec. Par contre aujourd'hui le routage en direction du CE qui se trouve sur la sortie 1 c'est stoppé car le relais de la sonde de t° a coupé l'alim, normal. Je m'attendais a ce que la sortie 2 se mette en route mais ce ne fut pas le cas et pourtant le routage était de 400%.... Il y a certainement un paramètre que j'ai raté. Seriez vous lequel ?? Pour info la sortie 2 est en TOR.
Pièces jointes :

Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.

Plus d'informations
25 Nov 2022 16:46 - 25 Nov 2022 16:50 #7 par felvic
Réponse de felvic sur le sujet Paramétrage bornier de sortie
C'est normal, la sortie 2 est en TOR, elle n'est pas commandée par l'arrêt du routage sur la sortie 1.

Ce sont uniquement les routages qui fonctionnent en cascade...

Avec Linux vous avez un noyau, avec Windows vous avez des pépins...
Dernière édition: 25 Nov 2022 16:50 par felvic.

Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.

Plus d'informations
25 Nov 2022 17:09 #8 par dam10
Réponse de dam10 sur le sujet Paramétrage bornier de sortie
J'ai encore un peu de mal à tout saisir. Du coup que devrais je faire pour que cela fonctionne ? Merci d'avance ;)

Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.

Plus d'informations
25 Nov 2022 17:22 #9 par felvic
Réponse de felvic sur le sujet Paramétrage bornier de sortie
Je suppose que tu as un thermostat qui mesure la température du ballon et le coupe à XX° ?

Avec Linux vous avez un noyau, avec Windows vous avez des pépins...

Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.

Plus d'informations
25 Nov 2022 17:36 #10 par dam10
Réponse de dam10 sur le sujet Paramétrage bornier de sortie
C'est un thermostat inegré à la sonde de température du CE

Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.

Plus d'informations
25 Nov 2022 17:39 #11 par dam10
Réponse de dam10 sur le sujet Paramétrage bornier de sortie
Je pense qu'il y a moyen de récupérer la sonde virtuel routeur vers ballon. Lorsqu'elle est a 400% c'est que la chauffe est terminée.

Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.

Plus d'informations
25 Nov 2022 18:17 #12 par felvic
Réponse de felvic sur le sujet Paramétrage bornier de sortie
C'est pas simple.

Fais passer ton fichier .conf: ard-tek.com/index.php/forum/configuratio...er-sur-le-forum#5381

C'est quoi comme pompe sur la sortie 2?

Avec Linux vous avez un noyau, avec Windows vous avez des pépins...

Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.

Plus d'informations
26 Nov 2022 09:10 #13 par dam10
Réponse de dam10 sur le sujet Paramétrage bornier de sortie

Fichier attaché :

Nom du fichier : MSun_26112..._PMP.txt
Taille du ficher :56 ko


C'est une petite motopompe de 800W.
J'ai opéré une modif en mettant la sortie pompe sur SURCH_ON avec en source B la sonde S4 et une valeur de declenchement de 400% . Je pense que sa doit le faire.
Pièces jointes :

Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.

Plus d'informations
26 Nov 2022 09:16 #14 par dam10
Réponse de dam10 sur le sujet Paramétrage bornier de sortie
Pièces jointes :

Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.

Plus d'informations
26 Nov 2022 09:52 #15 par felvic
Réponse de felvic sur le sujet Paramétrage bornier de sortie
ça doit pouvoir fonctionner, mais tu n'es pas obligé de passer par Sol2 pour activer Surch On, tu peux le faire direct sur Sol1.

Tu as vérifié que quand il n'y a plus de production solaire, le pourcentage de OutBal redescend?

Avec Linux vous avez un noyau, avec Windows vous avez des pépins...

Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.