Bonjour,

Je suis également bloqué avec un MSunPV 4-4a, j'ai vu le post de Topper, mais je ne veux pas polluer ses échanges et ne suis pas sur que se soit le même problème. J'ai un MSunPV avec 4 sorties que j'ai installé avec la programmation d origine (Projet MS_PV4_4a) et avec votre aide je suis arrivé à me reconnecter au routeur et j'ai ajouté un Timer à la sortie ballon (pour le forcer de 16H à 18H au cas où).

Pour l'instant le surplus passe dans un premier temps dans le ballon, puis va dans le rad SdB (tout cela fonctionne sans que j'ai changé quoi que se soit).
Mais maintenant je voudrais qu'après cela le surplus aille dans le Rad Bureau, mais là rien à faire, la marche manuel fonctionne mais pas en automatique.
Topper dit qu'il n'a pas de SOL3, moi je ne sais pas.
J'ai bien chargé la config et essayé de la voir, mais je ne peux rien faire et je n'arrive pas à faire une simulation avec MSunPV App.
Si quelqu'un peut m'expliquer comment faire des essais sur la config installée dans le routeur.

Par la suite je voudrais injecter le surplus du surplus dans le Rad de la cuisine en utilisant la sortie 4 n'ayant pas besoin du piscine ou de Spa.
Là également si quelqu'un sait comment faire.

Je vous joins une copie d'écran des entrées, et des schémas
Merci d'avance pour votre aide.
Pièces jointes :

Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.

Plus d'informations
02 Nov 2022 14:25 #2 par felvic
Réponse de felvic sur le sujet Problème avec MSunPV 4-4a
Hello,

Fais passer ton fichier .conf ( pas le .cnf )

Concernant le routage du radiateur cuisine, on ne peut router que sur les trois premières sorties

Avec Linux vous avez un noyau, avec Windows vous avez des pépins...

Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.

Plus d'informations
02 Nov 2022 15:06 #3 par DanyFr
Réponse de DanyFr sur le sujet Problème avec MSunPV 4-4a
Correction pour mon ail d'avant.

J'ai trouvé le moyen d'agrandir les schéma tout en restant lisible, et je n'ai pas non plus de sol 3 ni 4.
Je n'ai qu'un timer pour la sortie bureau et un mini PV (sais pas ce que c'est) plus tempo pour la sortie piscine.

Si je comprends bien il faut que je refasse le schéma logique et hydraulique avec 2 modules SOL pour la sortie 3 et 4, est-ce exact?

Sur le schéma logique il y a des rond blu vert et jaune au niveau des sorties et des entrées, qu'est-ce que cela représente?

Maintenant mon MSAPP ne trouve plus le routeur alors que sur le même ordi la page WEB fonctionne parfaitement, une idée?

Merci

Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.

Plus d'informations
02 Nov 2022 15:22 #4 par DanyFr
Réponse de DanyFr sur le sujet Problème avec MSunPV 4-4a
Bonjour Felvic,

Voici le fichier.conf, je n'ai rajouté qu'un Timer sur la sortie ballon.

Y a t il moyen de bidouiller quelque chose pour la sortie 4?
Comment fonctionne cette sortie?

Merci
Pièces jointes :

Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.

Plus d'informations
02 Nov 2022 15:51 #5 par DanyFr
Réponse de DanyFr sur le sujet Problème avec MSunPV 4-4a
Encore une question, comment puis-je extraire les schémas logique et hydraulique de ma configuration actuelle?

Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.

Plus d'informations
02 Nov 2022 15:58 #6 par DanyFr
Réponse de DanyFr sur le sujet Problème avec MSunPV 4-4a
SI j'ai bien compris les exemples il suffirait que j'installe la version MSPV_4-4 qui elle a un 3ème module SOL, pour déjà avoir mes 3 radiateurs.
Si c'est juste il me rets qu'a trouver une astuce pour la sortie 4, donc déjà de comprendre comment elle fonctionne.

Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.

Plus d'informations
02 Nov 2022 16:11 #7 par felvic
Réponse de felvic sur le sujet Problème avec MSunPV 4-4a
Je t'ai rajouté un troisieme solaire "radiateur".

Non la sortie 4 est toujours en TOR

Fichier attaché :

Nom du fichier : MSun_02112...4_4a.zip
Taille du ficher :9 ko

Avec Linux vous avez un noyau, avec Windows vous avez des pépins...
Pièces jointes :

Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.

Plus d'informations
02 Nov 2022 16:14 #8 par felvic
Réponse de felvic sur le sujet Problème avec MSunPV 4-4a

Encore une question, comment puis-je extraire les schémas logique et hydraulique de ma configuration actuelle?

Oui, ils se trouvent dans les archives sch_hyd0.svg.gz et sch_log0.svg.gz

Avec Linux vous avez un noyau, avec Windows vous avez des pépins...

Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.

Plus d'informations
02 Nov 2022 17:41 #9 par DanyFr
Réponse de DanyFr sur le sujet Problème avec MSunPV 4-4a
Merci beaucoup Felvic.

Je regarde cela demain.

La sortie 4 étant toujours en TOR (j'imagine tout ou rien), à partir de quand la sortie démarre?
Immédiatement dès qu'il y a du surplus ou autrement?

Pourrais-tu m'expliquer le fonctionnement normal de la sortie 4.

Ne pourrait-on pas imaginer mettre une tempo après le démarrage de la sortie 3 ?
Ou bien mettre un interrupteur qui permettrait de démarrer manuellement la sortie 4 ?

Bonne soirée

Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.

Plus d'informations
03 Nov 2022 08:25 #10 par DanyFr
Réponse de DanyFr sur le sujet Problème avec MSunPV 4-4a
Bonjour Felvic,

J'ai bien eu ton fichier, mais je ne sais pas quoi en faire,je m'explique.

D'un je voudrais l'ouvrir, c'est à dire voir les schémas hydraulique et logique, pour comprendre

Et de 2 je l'ai ouvert avec MSunPV-App, puis transféré dans mon routeur, qui m'a renvoyé le message "Envoi OK", mais dans la page WEB au niveau du nom du projet c'est toujours le même (Projet MS_PVA-4_4a) et au niveau des schémas logique et hydraulique, rien n'a changé, je n'ai toujours pas de 3ème SOL.

Je me retrouve donc avec le même problème que Topper, je reste bloqué sur la version 4_4a

J'ai donc repris son post et la réponse de Patrick "En passant par la page Système de l'interface web, en bas clic sur mises à jour puis Mise à jour configuration, choisir un fichier et sélectionner obligatoirement le configdn.cnf dans le répertoire de la 4-4."
Là j'ai sélectionné ton fichier configdn.cnf et fait "Envoi" , mais malgré que j'ai eu le message OK, rien n'a changé ni dans le nom du projet ni dans les schémas.
Une Idée?

Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.

Plus d'informations
03 Nov 2022 08:43 #11 par patrick
Réponse de patrick sur le sujet Problème avec MSunPV 4-4a
Daniel,
Il y a un truc que tu dois louper qlq part ou c'est moi qui explique mal. :dry:
As-tu vu ces vidéos : ard-tek.com/index.php/forum/support-tech...configuration-videos

Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.

Plus d'informations
03 Nov 2022 09:43 #12 par DanyFr
Réponse de DanyFr sur le sujet Problème avec MSunPV 4-4a
Bonjour Patrick,

Rassure toi le problème est chez moi.:(

Avec tes vidéos, je suis arrivé avec la 2ème solution de faire la modif en passant en 4_4.
Mais cela ne corresponds plus à mon attente, j'ai donc remis la version que m'a fait Felvic (encore merci).

Ce qui me laissait croire que cela ne fonctionnait pas c'est que Felvic n'a pas modifiée la version, donc pas de changement au niveau de l'accueil et comme je n'ai pas les schémas, pas de changement à ce niveau non plus.

Y a t il un moyen d'extraire les schémas des fichiers cnf ou conf?
Merci

Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.

Plus d'informations
03 Nov 2022 10:54 #13 par felvic
Réponse de felvic sur le sujet Problème avec MSunPV 4-4a

Y a t il un moyen d'extraire les schémas des fichiers cnf ou conf?
Merci

Les schémas se trouvent dans les archives sch_hyd0.svg.gz et sch_log0.svg.gz, qui sont chacun stockés dans les archives .gz de même nom.

Mais il vaut mieux se focaliser sur les paramètres et l'interface.

Au début j'ai creusé le sujet et personnalisé mes fichiers graphiques, je m'aperçois qu'au final je ne les regarde plus...

Avec Linux vous avez un noyau, avec Windows vous avez des pépins...

Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.

Plus d'informations
03 Nov 2022 11:01 #14 par felvic
Réponse de felvic sur le sujet Problème avec MSunPV 4-4a
Je m'aperçois que j'ai oublié de te configurer la sortie radiateur ( 3 ).
Voilà la config:

Fichier attaché :

Nom du fichier : MSun_02112...1-03.zip
Taille du ficher :9 ko

Avec Linux vous avez un noyau, avec Windows vous avez des pépins...
Pièces jointes :

Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.

Plus d'informations
03 Nov 2022 11:06 #15 par DanyFr
Réponse de DanyFr sur le sujet Problème avec MSunPV 4-4a
Merci Felvic,

Tu as certainement vu mes échanges avec Patrick.
Pourrais-tu aussi m'envoyer le schéma logique de ta modif et si fait le schéma hydraulique

Merci d'avance