Branchement sondes de température

Plus d'informations
03 Oct 2021 10:07 #1 par Vmax49
Branchement sondes de température a été créé par Vmax49
Bonjour Patrick, quelles sont les sondes de température à utiliser avec le MsunPV pour remonter l'information de température du ballon, et aussi ou les brancher sur le MsunPV...
Merci d'avance

Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.

Plus d'informations
03 Oct 2021 11:09 #2 par patrick
Réponse de patrick sur le sujet Branchement sondes de température
Bonjour André,
Ce sont des sondes numériques type DS18B20.
Je n'en ai pas encore parlé parce que ça nécessiterait un chapitre complet de doc.

Elles sont (seront) livrées prêtent à brancher avec connecteur 3pts et un adaptateur de bus pour créer un groupe de 4 sondes (2 groupes possibles).
Pas de configuration à faire, elles se numérotent automatiquement au premier branchement et gardent leur ordre sur le bus même en cas de remplacement de l'une d'elle.

Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.

Plus d'informations
03 Oct 2021 11:25 #3 par Vmax49
Réponse de Vmax49 sur le sujet Branchement sondes de température
merci pour ta réponse, concernant l'adaptateur de bus il se branche sur les fiches qui sont libres actuellement?
Si tu as une référence...
bon dimanche

Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.

Plus d'informations
13 Jan 2022 13:08 #4 par Lilde
Réponse de Lilde sur le sujet Branchement sondes de température
Hello,
Est ce qu'il y a des nouvelles pour les sondes de température ?
Et est ce que l'on peut utiliser un câble téléphonique avec une longueur d'environ 20m pour relier le MS Sun PV au sondes de température ?

Merci d'avance,
Bonne journée.

Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.

Plus d'informations
14 Jan 2022 14:14 #5 par patrick
Réponse de patrick sur le sujet Branchement sondes de température
Bonjour Léo,
Oui, pas de souci avec un câble téléphone de 20m.

Je devrais mettre en ligne une nouvelle mise à jour des MSPV d'ici qlqs jours/semaines qui va améliorer la gestion des sondes et la fiabilité de lecture de celles-ci.
Autre nouveauté de la future maj, la possibilité de mettre en veille ou de couper complétement le Wifi.
Et aussi une version rail DIN des modèles S et M, et, si j'ai un peu + de temps, un tout petit écran Oled pour pouvoir contrôler le MSPV sans devoir allumer un ordi ou smartmachin.
 

Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.

Plus d'informations
14 Jan 2022 14:21 #6 par Lilde
Réponse de Lilde sur le sujet Branchement sondes de température
Ok, merci pour les news.

Le MSPV est pour mon beau-père, il est pas encore décidé sur le fonctionnemenrt qu'il souhaite. Est ce qu'il est possible d'avoir des simulations des entrées comme sur le maxisun ?
Il serait probablement intéressé par un affichage de consommation / production solaire depuis l'écran du MSPV, est ce que cela serait possible ?
On peut te commander directement cette version ?

Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.

Plus d'informations
14 Jan 2022 14:57 #7 par patrick
Réponse de patrick sur le sujet Branchement sondes de température
Je n'ai pas encore ajouté la simulation avec MSApp de la partie "Routeur PV" des modules Solaire, mais ça va venir prochainement...

Si tu parles, dans ta question précédente, d'écran physique, la réponse est simple les MSPV n'en ont pas pour l'instant.
Par contre sur l'interface Web tu as jusqu'à 8 compteurs pour afficher ce que tu veux:

 


 
Ici (chez moi !) tu as 6 compteurs:
EnConso, c'est la conso de la maison depuis minuit.
EnInj, l'énergie injectée sur le réseau depuis minuit.
EnPV_j, énergie produite par le PV aujourd'hui.
ENPV_P, énergie produite par le PV "permanente", cad depuis que j'ai remis ce compteur à zéro.
ENRout1 et 2, énergie routée vers le ballon et vers le radiateur d'appoint.
 
Pièces jointes :
Les utilisateur(s) suivant ont remercié: Lilde

Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.

Plus d'informations
14 Jan 2022 15:00 #8 par Lilde
Réponse de Lilde sur le sujet Branchement sondes de température
Oui, ça j'ai bien vu !
Pour la visualisation des données, est ce que tu as des captures d'écran ?

Tu parlais d'un écran Oled que tu aimerais ajouter donc je demandais si quand ça sera prêt si ça sera possible d'avoir ces compteurs sur l'écran et si on pouvait commander directement cette version (avec écran) ?

Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.

Plus d'informations
15 Jan 2022 16:21 #9 par patrick
Réponse de patrick sur le sujet Branchement sondes de température
Bonjour,

Qu'appelles-tu "visualisation des données" ? Les courbes des mesures enregistrées sur la carte SD ?






Oui, il y aura une version avec écran mais seulement pour afficher les mesures de puissance des 4 entrées et l'état des 4 sorties, et pour modifier les paramètres des 4 modules Solaire/Routeur PV.
Pièces jointes :

Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.

Plus d'informations
07 Mai 2022 12:32 #10 par Paps42
Réponse de Paps42 sur le sujet Branchement sondes de température
Merci Patrick pour ta réponse ou l’on peux se brancher directement sur les broches de la carte comme indiqué pour mettre une sonde !
Il va falloir que je me penche maintenant sur ton logiciel msapp pour me connecter au MSunPV !
J’ai vu aussi que tu indique que l’on peux ajouter des compteurs comme tu l’as dit sur ton message.
Pareil il faut les activer sur ton logiciel msapp.
J’aimerais surtout avoir l’indication de ce que j’ai router sur mon chauffe eau.
On peux le faire sans pince supplémentaire ?
Sinon on doit ajouter une pince ou sur la carte.
Tu peux nous aiguiller à faire cette manip?
Merci à toi.
@+

Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.

Plus d'informations
08 Aoû 2022 11:34 #11 par Accarien
Réponse de Accarien sur le sujet Branchement sondes de température
Bonjour
J'ai une sonde ds18b20 branchée sur mon mSunPv 4x4
Sachant que je n'ai pas la carte d'adaptation, puis-je en brancher une seconde ?
Si oui, que les mêmes bornes que la première ?
Merci

Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.

Plus d'informations
08 Aoû 2022 12:03 #12 par patrick
Réponse de patrick sur le sujet Branchement sondes de température
Salut François,
Oui, tu peux en mettre jusqu'à 8, tjs sur les mêmes bornes, toutes en parallèle.
Tu peux aussi les déporter avec un bout de câble téléphone ou réseau qui va faire office de bus.

Attention:
Les sondes se numérotent automatiquement.
Si tu en branches une elle va prendre la position 1.
Si tu en ajoutes une deuxième, sans débrancher la première, elle va prendre la position 2.
Si tu as débranché la première, la deuxième ci-dessus va se numéroter en position 1 aussi, et du coup quand tu vas les mettre toutes les 2 sur le même bus, ben elle vont se mélanger les pinceaux et le MSPV ne va en prendre qu'une en compte.
Pour les réinitialiser il faut passer par MSApp:
Pièces jointes :

Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.

Plus d'informations
08 Aoû 2022 12:08 - 08 Aoû 2022 12:09 #13 par Accarien
Réponse de Accarien sur le sujet Branchement sondes de température
Salut et merci
Quand tu dis sans débrancher la première, on est d'accord que je ne le fais pas avec le routeur sous tension ?
C'est à dire : je branche la première (déjà fait), je coupe le courant, j'ajoute la seconde, je remets le courant.

Ça me paraît logique mais je préfère être sûr
Dernière édition: 08 Aoû 2022 12:09 par Accarien.

Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.

Plus d'informations
08 Aoû 2022 12:15 #14 par patrick
Réponse de patrick sur le sujet Branchement sondes de température
Toutafé, couper le courant avant.
La présence ou non des sondes n'est détectée qu'à la mise sous tension ou après un reset.
Je te conseille aussi de coller une petite étiquette sur le câble avec son numéro, 1, 2, 3, 4...etc...

Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.

Plus d'informations
08 Aoû 2022 19:46 #15 par Accarien
Réponse de Accarien sur le sujet Branchement sondes de température
Ok
Dernière question, entre mon routeur et l'endroit où je souhaites brancher une sonde de courant et un ds18b20, j'ai un câble composé d'uniquement 4 fils, les deux capteurs peuvent ils partager le GND ?
me suffit t'il de trouver le fil de la sonde ampèremétrique qui a continuité avec le GND de la carte du routeur afin d'identifier le fil de GND de la sonde ? Ou puis-je me fier aux couleurs des fils de la sonde (rouge et noir) ?
Merci encore pour ton aide !

Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.

Propulsé par Kunena