Serveur WEB (Résolu)
- Niala
- Auteur du sujet
- Hors Ligne
- Nouveau membre
-
Réduire
Plus d'informations
- Messages : 6
- Remerciements reçus 0
21 Aoû 2025 16:42 - 21 Aoû 2025 16:43 #1
par Niala
Serveur WEB a été créé par Niala
Bonjour,
Après avoir bidouillé les firmwares (WIFI, ROUTEUR) j'ai tout planté.
Je n'accède plus au serveur web. "file no found"
Pourtant le ping fonctionne.
Avec l'appli mspv_tools j'ai tenté de réinjecter les firmwares.
Mais voici le retour fourni:
Uploading...
esptool v0.4.8 - (c) 2014 Ch. Klippel <Cette adresse e-mail est protégée contre les robots spammeurs. Vous devez activer le JavaScript pour la visualiser.>
setting board to nodemcu
setting baudrate from 115200 to 921600
setting port from COM1 to COM4
setting address from 0x00000000 to 0x00000000
espcomm_upload_file
espcomm_upload_mem
setting serial port timeouts to 1000 ms
opening bootloader
resetting board
trying to connect
flush start
setting serial port timeouts to 1 ms
setting serial port timeouts to 1000 ms
flush complete
espcomm_send_command: sending command header
espcomm_send_command: sending command payload
read 0, requested 1
trying to connect
flush start
setting serial port timeouts to 1 ms
setting serial port timeouts to 1000 ms
flush complete
espcomm_send_command: sending command header
espcomm_send_command: sending command payload
read 0, requested 1
trying to connect
flush start
setting serial port timeouts to 1 ms
setting serial port timeouts to 1000 ms
flush complete
espcomm_send_command: sending command header
espcomm_send_command: sending command payload
read 0, requested 1
resetting board
trying to connect
flush start
setting serial port timeouts to 1 ms
setting serial port timeouts to 1000 ms
flush complete
espcomm_send_command: sending command header
espcomm_send_command: sending command payload
read 0, requested 1
trying to connect
flush start
setting serial port timeouts to 1 ms
setting serial port timeouts to 1000 ms
flush complete
espcomm_send_command: sending command header
espcomm_send_command: sending command payload
read 0, requested 1
trying to connect
flush start
setting serial port timeouts to 1 ms
setting serial port timeouts to 1000 ms
flush complete
espcomm_send_command: sending command header
espcomm_send_command: sending command payload
read 0, requested 1
resetting board
trying to connect
flush start
setting serial port timeouts to 1 ms
setting serial port timeouts to 1000 ms
flush complete
espcomm_send_command: sending command header
espcomm_send_command: sending command payload
read 0, requested 1
trying to connect
flush start
setting serial port timeouts to 1 ms
setting serial port timeouts to 1000 ms
flush complete
espcomm_send_command: sending command header
espcomm_send_command: sending command payload
read 0, requested 1
trying to connect
flush start
setting serial port timeouts to 1 ms
setting serial port timeouts to 1000 ms
flush complete
espcomm_send_command: sending command header
espcomm_send_command: sending command payload
read 0, requested 1
warning: espcomm_sync failed
error: espcomm_open failed
error: espcomm_upload_mem failed
Je ne sais l'analyser.
Avec msapp_pv_104a j'arrive a télécharger la config. voir image2
A ce stade le routeur en permanence (LED verte allumé en permanence, et conso élec du chauffe eau a fond)
Je me permet de vous solliciter pour la question suivante ?
Est-ce possible de faire une restauration d'usine ?
N'ayant pas respecter (lecture après la bêtise faite) le fait d'avoir laissé toutes les connexions élec, au cours des maj des firmwares est-ce que j'ai endommagé le routeur uniquement, le relais de sortie ou également les sondes et pinces?
Cordialement.
Alain
Après avoir bidouillé les firmwares (WIFI, ROUTEUR) j'ai tout planté.
Je n'accède plus au serveur web. "file no found"
Pourtant le ping fonctionne.
Avec l'appli mspv_tools j'ai tenté de réinjecter les firmwares.
Mais voici le retour fourni:
Uploading...
esptool v0.4.8 - (c) 2014 Ch. Klippel <Cette adresse e-mail est protégée contre les robots spammeurs. Vous devez activer le JavaScript pour la visualiser.>
setting board to nodemcu
setting baudrate from 115200 to 921600
setting port from COM1 to COM4
setting address from 0x00000000 to 0x00000000
espcomm_upload_file
espcomm_upload_mem
setting serial port timeouts to 1000 ms
opening bootloader
resetting board
trying to connect
flush start
setting serial port timeouts to 1 ms
setting serial port timeouts to 1000 ms
flush complete
espcomm_send_command: sending command header
espcomm_send_command: sending command payload
read 0, requested 1
trying to connect
flush start
setting serial port timeouts to 1 ms
setting serial port timeouts to 1000 ms
flush complete
espcomm_send_command: sending command header
espcomm_send_command: sending command payload
read 0, requested 1
trying to connect
flush start
setting serial port timeouts to 1 ms
setting serial port timeouts to 1000 ms
flush complete
espcomm_send_command: sending command header
espcomm_send_command: sending command payload
read 0, requested 1
resetting board
trying to connect
flush start
setting serial port timeouts to 1 ms
setting serial port timeouts to 1000 ms
flush complete
espcomm_send_command: sending command header
espcomm_send_command: sending command payload
read 0, requested 1
trying to connect
flush start
setting serial port timeouts to 1 ms
setting serial port timeouts to 1000 ms
flush complete
espcomm_send_command: sending command header
espcomm_send_command: sending command payload
read 0, requested 1
trying to connect
flush start
setting serial port timeouts to 1 ms
setting serial port timeouts to 1000 ms
flush complete
espcomm_send_command: sending command header
espcomm_send_command: sending command payload
read 0, requested 1
resetting board
trying to connect
flush start
setting serial port timeouts to 1 ms
setting serial port timeouts to 1000 ms
flush complete
espcomm_send_command: sending command header
espcomm_send_command: sending command payload
read 0, requested 1
trying to connect
flush start
setting serial port timeouts to 1 ms
setting serial port timeouts to 1000 ms
flush complete
espcomm_send_command: sending command header
espcomm_send_command: sending command payload
read 0, requested 1
trying to connect
flush start
setting serial port timeouts to 1 ms
setting serial port timeouts to 1000 ms
flush complete
espcomm_send_command: sending command header
espcomm_send_command: sending command payload
read 0, requested 1
warning: espcomm_sync failed
error: espcomm_open failed
error: espcomm_upload_mem failed
Je ne sais l'analyser.
Avec msapp_pv_104a j'arrive a télécharger la config. voir image2
A ce stade le routeur en permanence (LED verte allumé en permanence, et conso élec du chauffe eau a fond)
Je me permet de vous solliciter pour la question suivante ?
Est-ce possible de faire une restauration d'usine ?
N'ayant pas respecter (lecture après la bêtise faite) le fait d'avoir laissé toutes les connexions élec, au cours des maj des firmwares est-ce que j'ai endommagé le routeur uniquement, le relais de sortie ou également les sondes et pinces?
Cordialement.
Alain
Dernière édition: 21 Aoû 2025 16:43 par Niala.
Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.
- Rob_27
- Hors Ligne
- Membre platinium
-
Réduire
Plus d'informations
- Messages : 1744
- Remerciements reçus 170
21 Aoû 2025 17:26 - 21 Aoû 2025 17:26 #2
par Rob_27
Réponse de Rob_27 sur le sujet Serveur WEB
Bonjour,
Ton routeur étant récent, je ne sais pas pourquoi tu as essayé de bidouiller avec Mspv_tool.
Regarde au post 92 du lien ci dessous, tu y trouveras la compil des démarches à effectuer.
Adapte bien sûr les noms de fichiers à ceux de la version 105.
Arrête toi au point 6, peut être qu'il n'y a pas nécessité de changer la version FW routeur.
Fais nous un screen de la page System à ce moment là.
C'est normal que tu ais une config 2-1???
ard-tek.com/index.php/forum/news-mspv/28...-105b?start=90#25690
Bon courage.
Ton routeur étant récent, je ne sais pas pourquoi tu as essayé de bidouiller avec Mspv_tool.
Regarde au post 92 du lien ci dessous, tu y trouveras la compil des démarches à effectuer.
Adapte bien sûr les noms de fichiers à ceux de la version 105.
Arrête toi au point 6, peut être qu'il n'y a pas nécessité de changer la version FW routeur.
Fais nous un screen de la page System à ce moment là.
C'est normal que tu ais une config 2-1???
ard-tek.com/index.php/forum/news-mspv/28...-105b?start=90#25690
Bon courage.
Dernière édition: 21 Aoû 2025 17:26 par Rob_27.
Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.
- Niala
- Auteur du sujet
- Hors Ligne
- Nouveau membre
-
Réduire
Plus d'informations
- Messages : 6
- Remerciements reçus 0
Hier 14:20 - Hier 14:54 #3
par Niala
Réponse de Niala sur le sujet Serveur WEB
Bonjour,
Je vous remercie pour votre prompt retour.
Après de multiple essais, et beaucoup de patience (ce qu'il me manquait je pense) j'ai réussi a reseter le module.
Merci merci et encore merci!!!
Pour l'explication, j'ai bidouillé car le module fonctionnant a la perfection, j'ai souhaité aller un cran plus loin.
Càd que dans mon cas je route le surplus vers mon ballon uniquement (d'où la config 2-1), mais le soir mon contacteur (monté sur un programmateur 17h à 20h) s'enclenchait si une douche était prise entre temps.
J'ai cru comprendre qu'il était possible, de me passer de mon contacteur et d'optimiser ma conso élec.
J'ai donc souhaité mettre en place la programmation horaire de 18h à 21h. Chose que je n'arrive pas a faire sur ma config (en Pj)
Et j'ai encore cru comprendre qu'il était même possible d'annuler cette programmation horaire si la température de ma sonde du ballon avais atteint (par exemple) 55° entre 8h et 17h.
Est-ce que je me trompe?
Ma configuration est la suivante :
Région Est de la france.
4 panneaux de 500W monté sur 2 micro onduleur SOLAX
C.E. de 150L sans A.C.I.
Un relais 2.5KW
2 pinces ( 1 sur le réseau, l'autre sur la prod photovoltaique)
1 Sonde a la moitié du C.E. ( Le thermostat méca coupe a 55°)
1 Sonde de T° extérieur.
Pensez-vous que je puisse abuser de votre soutien, en vous demandant de l'aide sur la programmation de mon besoin?
Le problème est je ne dois visiblement pas être très habille avec le logiciel Ms-App
Cordialement
Alain
Je vous remercie pour votre prompt retour.
Après de multiple essais, et beaucoup de patience (ce qu'il me manquait je pense) j'ai réussi a reseter le module.
Merci merci et encore merci!!!
Pour l'explication, j'ai bidouillé car le module fonctionnant a la perfection, j'ai souhaité aller un cran plus loin.
Càd que dans mon cas je route le surplus vers mon ballon uniquement (d'où la config 2-1), mais le soir mon contacteur (monté sur un programmateur 17h à 20h) s'enclenchait si une douche était prise entre temps.
J'ai cru comprendre qu'il était possible, de me passer de mon contacteur et d'optimiser ma conso élec.
J'ai donc souhaité mettre en place la programmation horaire de 18h à 21h. Chose que je n'arrive pas a faire sur ma config (en Pj)
Et j'ai encore cru comprendre qu'il était même possible d'annuler cette programmation horaire si la température de ma sonde du ballon avais atteint (par exemple) 55° entre 8h et 17h.
Est-ce que je me trompe?
Ma configuration est la suivante :
Région Est de la france.
4 panneaux de 500W monté sur 2 micro onduleur SOLAX
C.E. de 150L sans A.C.I.
Un relais 2.5KW
2 pinces ( 1 sur le réseau, l'autre sur la prod photovoltaique)
1 Sonde a la moitié du C.E. ( Le thermostat méca coupe a 55°)
1 Sonde de T° extérieur.
Pensez-vous que je puisse abuser de votre soutien, en vous demandant de l'aide sur la programmation de mon besoin?
Le problème est je ne dois visiblement pas être très habille avec le logiciel Ms-App
Cordialement
Alain
Pièces jointes :
Dernière édition: Hier 14:54 par Niala.
Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.
- Rob_27
- Hors Ligne
- Membre platinium
-
Réduire
Plus d'informations
- Messages : 1744
- Remerciements reçus 170
Hier 14:56 #4
par Rob_27
Réponse de Rob_27 sur le sujet Serveur WEB
Bonjour Niala.
1) Ta config la 2-1 ne dispose pas de timer, donc à moins de la modifier, effectivement, c'est normal que tu puisses pas régler les horaires.
2) Donc tu as une sonde de température, aussi pour gérer les horaires en fonction de la température, il existe une version toute faite de Patrick la 2-2d.
Tu peux la télécharger au lien ci dessous:
Elle se trouve dans le "répertoire 104" sous repertoire 2-2d (il faut la prendre dans le répertoire de Linux, car elle n'est pas dans le répertoire de Windows)
ard-tek.com/images/files/mspv/maj105c/maj_105c.zip
Pour la charger dans le routeur:
Par l’interface Web :
Onglet Système > Mises à jour > Mise à jour configuration, tu ouvres et tu envoies le fichier "configdn.cnf"
3)Dans cette version tu y trouveras 2 timers (ballon et Radiateur), ainsi que 4 thermostats.
Pour ton ballon, le thermostat nommé sécu ballon, permet de couper la chauffe pendant le routage donc à une température inférieure à celle du thermostat physique. Tu peux également lui mettre une température supérieure, ainsi c'est le physique qui coupera.
Un thermostat nommé Thermo Ballon qui est associé au timer Ballon. C'est celui ci qui permet de préchauffer la nuit à 55 par exemple.
Bien évidemment pour que ce dernier fonctionne il faut mettre des horaires de fonctionnement et activer la touche Autobal.
Cdlt
1) Ta config la 2-1 ne dispose pas de timer, donc à moins de la modifier, effectivement, c'est normal que tu puisses pas régler les horaires.
2) Donc tu as une sonde de température, aussi pour gérer les horaires en fonction de la température, il existe une version toute faite de Patrick la 2-2d.
Tu peux la télécharger au lien ci dessous:
Elle se trouve dans le "répertoire 104" sous repertoire 2-2d (il faut la prendre dans le répertoire de Linux, car elle n'est pas dans le répertoire de Windows)
ard-tek.com/images/files/mspv/maj105c/maj_105c.zip
Pour la charger dans le routeur:
Par l’interface Web :
Onglet Système > Mises à jour > Mise à jour configuration, tu ouvres et tu envoies le fichier "configdn.cnf"
3)Dans cette version tu y trouveras 2 timers (ballon et Radiateur), ainsi que 4 thermostats.
Pour ton ballon, le thermostat nommé sécu ballon, permet de couper la chauffe pendant le routage donc à une température inférieure à celle du thermostat physique. Tu peux également lui mettre une température supérieure, ainsi c'est le physique qui coupera.
Un thermostat nommé Thermo Ballon qui est associé au timer Ballon. C'est celui ci qui permet de préchauffer la nuit à 55 par exemple.
Bien évidemment pour que ce dernier fonctionne il faut mettre des horaires de fonctionnement et activer la touche Autobal.
Cdlt
Les utilisateur(s) suivant ont remercié: Niala
Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.
- Niala
- Auteur du sujet
- Hors Ligne
- Nouveau membre
-
Réduire
Plus d'informations
- Messages : 6
- Remerciements reçus 0
Hier 15:21 #5
par Niala
Réponse de Niala sur le sujet Serveur WEB
Re,
Encore merci!
Si je comprend bien dans cette version (que j'ai chargé pas de soucis), j'ai la programmation horaire, une coupure du routage si la T° est > a Secu ballon, et un routage pendant la plage horaire défini jusqu'à Termo ballon atteint.
Mais comment inhibé la plage horaire si Termo ballon a été atteint la journée.
Si je ne dis pas de bêtises, Patrick a développer une version qui fait ceci mais en fonction de la consommation ( Detection de fin de chauffe d'un CE sans sonde de température )
mais pas avec une sonde est-ce que je me trompe?
Alors est-ce faisable pour la version 2-2d?
Cdt
Alain
Encore merci!
Si je comprend bien dans cette version (que j'ai chargé pas de soucis), j'ai la programmation horaire, une coupure du routage si la T° est > a Secu ballon, et un routage pendant la plage horaire défini jusqu'à Termo ballon atteint.
Mais comment inhibé la plage horaire si Termo ballon a été atteint la journée.
Si je ne dis pas de bêtises, Patrick a développer une version qui fait ceci mais en fonction de la consommation ( Detection de fin de chauffe d'un CE sans sonde de température )
mais pas avec une sonde est-ce que je me trompe?
Alors est-ce faisable pour la version 2-2d?
Cdt
Alain
Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.
- Rob_27
- Hors Ligne
- Membre platinium
-
Réduire
Plus d'informations
- Messages : 1744
- Remerciements reçus 170
Hier 16:15 #6
par Rob_27
Réponse de Rob_27 sur le sujet Serveur WEB
Regarde dans le répertoire 104, il y a une version 2-2d+.
Je viens de regarder rapidement, elle a en plus de la 2-2d, un nouveau timer "Forcage CE" associé à un thermostat "Thermostat CE".
Il y a également un voyant inhib CE, qui indique si cela va chauffer ou pas si il y a une injection en même temps que le ballon était chaud.
Peut être pratique pour être sûr d'avoir un minimum d'eau chaude pour la douche du soir.
Cela peut être associé également avec le timer ballon, le cas échéant.
Bon j'ai pas testé.
Il y a également une version quasi identique que la 2-2d+ nommée 2-2d+cpt.
Pareil, regardé vite fait et donc encore moins testé. Je crois qu'elle nécessite une modif par Msapp pour lui associer la pince PV, laquelle doit être déplacée sur la phase du ballon afin de comptabiliser les KW reçus par le ballon.
Maintenant j'ai une version qui permet de ne chauffer la nuit seulement si un nombre de KWh n'a pas été envoyé dans le ballon, si cela t'intéresse.
Mon avis perso: la 2-2d est quasi parfaite. Si on souhaite un minimum d'eau chaude le soir et compléter à minima la nuit, ben suffit de mettre 2 tranches horaires dans le timer. Sachant que si la température est suffisante, il n'y a pas de chauffe.
Cdlt
Je viens de regarder rapidement, elle a en plus de la 2-2d, un nouveau timer "Forcage CE" associé à un thermostat "Thermostat CE".
Il y a également un voyant inhib CE, qui indique si cela va chauffer ou pas si il y a une injection en même temps que le ballon était chaud.
Peut être pratique pour être sûr d'avoir un minimum d'eau chaude pour la douche du soir.
Cela peut être associé également avec le timer ballon, le cas échéant.
Bon j'ai pas testé.
Il y a également une version quasi identique que la 2-2d+ nommée 2-2d+cpt.
Pareil, regardé vite fait et donc encore moins testé. Je crois qu'elle nécessite une modif par Msapp pour lui associer la pince PV, laquelle doit être déplacée sur la phase du ballon afin de comptabiliser les KW reçus par le ballon.
Maintenant j'ai une version qui permet de ne chauffer la nuit seulement si un nombre de KWh n'a pas été envoyé dans le ballon, si cela t'intéresse.
Mon avis perso: la 2-2d est quasi parfaite. Si on souhaite un minimum d'eau chaude le soir et compléter à minima la nuit, ben suffit de mettre 2 tranches horaires dans le timer. Sachant que si la température est suffisante, il n'y a pas de chauffe.
Cdlt
Les utilisateur(s) suivant ont remercié: Niala
Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.
- lopes maxime
- Hors Ligne
- Membre elite
-
Réduire
Plus d'informations
- Messages : 313
- Remerciements reçus 10
Hier 16:41 #7
par lopes maxime
Réponse de lopes maxime sur le sujet Serveur WEB
slt je vais pas rentrer dans le technique comme robin car je n en ai pas les competences .
je vais juste te donner ma config perso pour te donner un exemple .
je suis en 2_2d
_plage horaire 0:05 a 3:05
_thermo ballon 35° hysterisis 20°
_secu ballon 80° ( seulement au cas ou mon thermostat physique lacherais )
_si a 0:05 le cumulus est a plus de 35° pas marche forcée .
_si a 0:05 le cumulus est a moins de 35° marche forcée se met en route jusqu a 55° ou jusqu a 3:05 si consigne non atteinte .
voila a adapter suivant le rythme de vie ( nombre de personne a la maison , douche matin , soir ou les deux etc ...)
je vais juste te donner ma config perso pour te donner un exemple .
je suis en 2_2d
_plage horaire 0:05 a 3:05
_thermo ballon 35° hysterisis 20°
_secu ballon 80° ( seulement au cas ou mon thermostat physique lacherais )
_si a 0:05 le cumulus est a plus de 35° pas marche forcée .
_si a 0:05 le cumulus est a moins de 35° marche forcée se met en route jusqu a 55° ou jusqu a 3:05 si consigne non atteinte .
voila a adapter suivant le rythme de vie ( nombre de personne a la maison , douche matin , soir ou les deux etc ...)
Les utilisateur(s) suivant ont remercié: Niala
Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.
- Niala
- Auteur du sujet
- Hors Ligne
- Nouveau membre
-
Réduire
Plus d'informations
- Messages : 6
- Remerciements reçus 0
Hier 16:50 #8
par Niala
Réponse de Niala sur le sujet Serveur WEB (Résolu)
Merci,
Merci a vous tous, car même si je n'ai pas atteint mon objectif. Vous m'avez apporter des solutions plus que convenable.
Je vais tester et sans doute que la familiarisation de MsApp viendras avec le temps afin d'obtenir ma solution idéal .
Je vous félicite pour le travail et l'engagement.
Alain
Merci a vous tous, car même si je n'ai pas atteint mon objectif. Vous m'avez apporter des solutions plus que convenable.
Je vais tester et sans doute que la familiarisation de MsApp viendras avec le temps afin d'obtenir ma solution idéal .
Je vous félicite pour le travail et l'engagement.
Alain
Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.
- Vous êtes ici :
-
Accueil
-
forum
-
MSun-PV
-
Support technique
- Serveur WEB (Résolu)