Problème routage ballon
- Kenkes
- Auteur du sujet
- Hors Ligne
- Nouveau membre
-
- Messages : 11
- Remerciements reçus 0
Screen avec moins de prod que de demande
Screen plus de prod que de demande
1er test A1 et + débranché : le ballon s'allume mais ne chauffe pas
2eme test : résistance entre 1 et 2 du SSR : 42 ohm ou mOhm je suis pas sûre de la signification du m sur le multimètre
3eme test qui me dérangeait, branché le SSR sur A2 au lieu de A1 : résultat ça marche parfaitement bien. J'ai quand même réessayer A1 des fois que ça soit juste un problème de serrage ou quoi mais non c'est fonctionnement pleine puissance dès que le CE est branché.
Ma conclusion : quelque chose lié à A1 dans le routeur à pété ou cramé probablement lorsque j'ai modifié le branchement de l'alimentation du routeur et que je l'ai déplacé sur le rail, ça a peut-être tiré quelque part ...
Vous avis ?
Et du coup je fais quoi ?
Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.
- Rob_27
- Hors Ligne
- Membre platinium
-
- Messages : 1623
- Remerciements reçus 157
J'imagine que "ballon s'allume" signifie le voyant vert A1 s'allume.1er test A1 et + débranché : le ballon s'allume mais ne chauffe pas
Le ballon ne chauffe pas, normal puisque SSr non alimenté et cela signifie qu'il n'y a pas de contact entre 1 et 2. Bonne nouvelle, SSR OK.
J'imagine que M signifie MegaOhm donc 42 MegaOhm, c'est donc équivalent à Infini, ça confirme SSR OK.2eme test : résistance entre 1 et 2 du SSR : 42 ohm ou mOhm je suis pas sûre de la signification du m sur le multimètre
Confirmation que SSR et branchements OK.3eme test qui me dérangeait, branché le SSR sur A2 au lieu de A1
Je crois comprendre que ton premier screen est bien réalisé avec A1 débranché?
Pourtant A1 est allumé, alors que tu consommes.
Je pense que cette sortie est HS et en plus toujours allumée.
Attends que Patrick te réponde sur ce post. Sans réponse de sa part, d'ici 24H, contacte le par mail.Et du coup je fais quoi ?
Bon courage.
Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.
- Kenkes
- Auteur du sujet
- Hors Ligne
- Nouveau membre
-
- Messages : 11
- Remerciements reçus 0
J'attends des nouvelles de Patrick sinon je le contacterai par mail
A+
Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.
- patrick
-
- Hors Ligne
- Administrateur
-
- Messages : 3464
- Remerciements reçus 537
Je pense que routeur et SSR sont OK.
Le seul truc que je ne comprends pas c'est que la sortie A1 passe à 400% alors qu'il y a de la conso.

Tu as quelle version de firmware wifi ET routeur (en haut à gauche de la page Système) ?
Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.
- patrick
-
- Hors Ligne
- Administrateur
-
- Messages : 3464
- Remerciements reçus 537
Je demande ça parce que je ne t'ai pas dans ma liste de clients, sûrement une commande groupée ?Tu as quelle version de firmware wifi ET routeur (en haut à gauche de la page Système) ?
Et vu que sur les photos c'est un relais statique avec les capots gris, je pense que c'est une commande ancienne. Depuis quelques temps je ne monte que des relais avec les capots oranges.
Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.
- Rob_27
- Hors Ligne
- Membre platinium
-
- Messages : 1623
- Remerciements reçus 157
Je ne pensais pas à ce bug, car il l'a mis en service il y a 15 jours. Et que le routeur a été forcément mis a l'arrêt plusieurs fois pour les différents branchements et tests.
Bizarre.
Bonne soirée.
Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.
- Kenkes
- Auteur du sujet
- Hors Ligne
- Nouveau membre
-
- Messages : 11
- Remerciements reçus 0
Voilà le screen avec les versions routeur et wifi
Est ce que les mise à jour peuvent se faire via l'interface web ou il faut forcément passer par un branchement direct à un ordinateur ?
Pièces jointes :
Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.
- Rob_27
- Hors Ligne
- Membre platinium
-
- Messages : 1623
- Remerciements reçus 157
Ah oui, version 103, moi qui pensais qu'il n'avait que 15 jours....

Oui par un PC. (à partir de la 105, c'est faisable en Web)Est ce que les mise à jour peuvent se faire via l'interface web ou il faut forcément passer par un branchement direct à un ordinateur ?
Voici la dernière version la 105c:
ard-tek.com/images/files/mspv/maj105c/maj_105c.zip
Une video (attention 105b)
ard-tek.com/images/files/mspv/maj105b/maj_105b.mp4
La méthodologie (attention 104, adapter avec les fichiers de la 105c)
ard-tek.com/index.php/forum/support-tech...atiquement-a-0#20177
En espérant que cela résolve ton problème.
Cdlt
Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.
- Kenkes
- Auteur du sujet
- Hors Ligne
- Nouveau membre
-
- Messages : 11
- Remerciements reçus 0
J'ai fait les mises à jour et c'est bon tout semble remarcher. J'ai rebranché le SSR sur la sortie A1 ça régule tout comme il faut.
Merci pour les infos et le support
Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.
- Vous êtes ici :
-
Accueil
-
forum
-
MSun-PV
-
Support technique
- Problème routage ballon