Problème routage ballon
- Kenkes
- Auteur du sujet
- Hors Ligne
- Nouveau membre
-
- Messages : 11
- Remerciements reçus 0
Historique :
J'ai branché le routeur il y a 2 semaines environ avec le ballon raccordé au SSR en coupant simplement la phase. Le routage fonctionnait mais j'ai remarqué des problèmes avec un routage inférieur à 500W. C'était dû à la carte électronique de CE.
Du coup j'ai fait la modif du tuto en faisant passer directement le neutre de la résistance dans le SSR.
J'en ai profiter pour mettre le routeur sur un disjoncteur 2A dédié et retirer le contacteur J/N
Depuis dès que je branche le CE, il s'allume en pleine puissance, le routeur indique CE 400% et tire la majeure partie sur le réseau.
ManuBal et AutoBal n'ont aucun effet.
Niveau diodes :
Sur le SSR la diode rouge est allumée
Sur le routeur 2 diodes vertes allumées (encoche 2 et 3) avant allumage du CE
Lorsque je branche le CE la 2eme diode (encoche 3) s'éteint.
Photos de l'installation et de la page d'accueil en pièce jointe
Qu'est-ce qui peut expliquer ce problème ?
Pièces jointes :
Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.
- Rob_27
- Hors Ligne
- Membre platinium
-
- Messages : 1623
- Remerciements reçus 157
On dirait que tu alimentes le SSR en 230 au lieu du 5v.
Tu as inversé .
Cdlt
Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.
- Kenkes
- Auteur du sujet
- Hors Ligne
- Nouveau membre
-
- Messages : 11
- Remerciements reçus 0
En effet les câbles sont un peu gros, je n'avais que ça sous la main
Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.
- Rob_27
- Hors Ligne
- Membre platinium
-
- Messages : 1623
- Remerciements reçus 157
Sur ta photo ,on voit le fil orange qui alimente une borne alternative du SSR, et on ne le retrouve pas sous le ballon.
Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.
- Kenkes
- Auteur du sujet
- Hors Ligne
- Nouveau membre
-
- Messages : 11
- Remerciements reçus 0
Du coup ce que ça donne c'est côté ballon, wago 3 bleu branché sur résistance d'un côté et SSR borne 2 fil bleu de l'autre, wago 2 bleu 1 rouge branché sur carte électronique d'un côté et SSR borne 1 de l'autre, fil rouge (qu'on voit pas) prolongé par un orange.
Mais je comprends ton doute, je vais rectifier ça pour que ça soit plus propre
Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.
- Rob_27
- Hors Ligne
- Membre platinium
-
- Messages : 1623
- Remerciements reçus 157
J'ai compris que le fil orange est la prolongation par Wago d'un fil rouge.....Ce dernier étant branché à la borne alternative 1 du SSR, je devrais voir du rouge sous le ballon.....Ce n'est pas le cas.
Si on prend la photo avec la carte électronique:
Le bornier noir de la carte avec les fils marron et bleu doivent aller vers ton C16 ou C20 alimentant originellement ton ballon.
Les 2 wago en coupure sur le neutre alimentant originellement la résistance doivent aller vers 1 et 2 du SSR.
Et donc le 3 du SSR vers le +5V du routeur.
Et le 4 du SSR vers A1 du routeur.
Si tu as un multimètre, facile à vérifier.
Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.
- Kenkes
- Auteur du sujet
- Hors Ligne
- Nouveau membre
-
- Messages : 11
- Remerciements reçus 0
Tu dis qu'il n'y a pas de rouge sous le ballon c'est vrai que j'ai dis rouge mais c'est plutôt marron
Tous mes branchements semblent bon.
Est ce que quelque chose peut avoir grillé dans le routeur pour qu'il ne donne plus de consigne de moduler la puissance ?
Est-ce que je dois essayer de brancher le SSR sur A2 au lieu de A1 pour test ? Ou est-ce que si le routeur n'arrive plus à moduler A1 ça ne sera pas mieux sur A2 ?
Je ne pense pas que problème puisse venir du SSR vu que le routeur demande en permanence 400%
Pièces jointes :
Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.
- Rob_27
- Hors Ligne
- Membre platinium
-
- Messages : 1623
- Remerciements reçus 157
On récapitule:
Ton ballon charge à pleine puissance sur le réseau (production inférieure à la puissance du ballon).
Tes touches Autobal et Manubal sont désactivées.
Tu n'as plus de contact J/N.
Pourtant on dirait qu'il y a un contact sec entre 1 et 2 du SSR, ce qui expliquerait que le ballon complète sa chauffe sur le réseau.
As tu un multimètre?
Récemment Patbos a eu le même problème dont la résolution (qui m'a paru bizarre) était un fil pris sur l'isolant au niveau de l'alim du SSR.
Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.
- Rob_27
- Hors Ligne
- Membre platinium
-
- Messages : 1623
- Remerciements reçus 157
Pourtant on dirait qu'il y a un contact sec entre 1 et 2 du SSR, ce qui expliquerait que le ballon complète sa chauffe sur le réseau.
As tu un multimètre?
Si tu n'as pas de multimètre:
En débranchant A1 et/ou + du routeur, que fait ton ballon?
Comme on coupe l'alim du SSR, si ton ballon continue de chauffer à fond:
-Soit contact sec aux bornes 1 et 2 du SSr
-Soit SSR défectueux, (ce dernier vient bien de chez Patrick?)
Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.
- Kenkes
- Auteur du sujet
- Hors Ligne
- Nouveau membre
-
- Messages : 11
- Remerciements reçus 0
J'ai pas de multimètre mais je peux m'en procurer un. Ça serait quoi les mesures à faire ?
Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.
- Rob_27
- Hors Ligne
- Membre platinium
-
- Messages : 1623
- Remerciements reçus 157
Merci.
Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.
- Kenkes
- Auteur du sujet
- Hors Ligne
- Nouveau membre
-
- Messages : 11
- Remerciements reçus 0
J'ai récupéré un multimètre au boulot, ça serait quoi les mesures à faire ?
Merci de ton assistance.
Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.
- Rob_27
- Hors Ligne
- Membre platinium
-
- Messages : 1623
- Remerciements reçus 157
2) Si tu as un multimétre:
Vérifions tout d'abord, en débranchant A1 et + au routeur, ce que fait ton ballon.
S'il chauffe à fond, donc pas normal et fait les tests ci dessous (s'il ne chauffe pas, on avisera):
Disjoncte le C16 ou C20 du ballon, en ohmmètre que lis tu aux bornes 1 et 2?
Si infini, normal, pas de contact entre 1 et 2.
Si 0 alors contact en 1 et 2, pas glop.
Dans ce cas, débrancher 1 et 2 du SSr puis faire les 2 mesures suivantes:
1) toujours en Ohmmètre, mesurer directement sur les 2 fils.
Si Infini, OK, passe au point 2.
Si 0(zero) il y a un contact sur ton install. Recherche la panne.
2)Aux bornes du SSR, lire entre 1 et 2.
Fais déjà cela en prenant bien les précautions d'usage.
Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.
- Kenkes
- Auteur du sujet
- Hors Ligne
- Nouveau membre
-
- Messages : 11
- Remerciements reçus 0
Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.
- Rob_27
- Hors Ligne
- Membre platinium
-
- Messages : 1623
- Remerciements reçus 157
Coupe ton ballon sinon c'est sûr qu'il chauffera pas.
Mais pas grave pour les vérifications.
Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.
- Vous êtes ici :
-
Accueil
-
forum
-
MSun-PV
-
Support technique
- Problème routage ballon