24 Jui 2025 18:01 #1 par ericti
probleme de parametres a été créé par ericti
bonsoir a tous
lorsque je vais dans parametres puis thermostat aucune valeur ne s'"affiche
avez vous une idée merci

Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.

Plus d'informations
24 Jui 2025 18:37 #2 par Rob_27
Réponse de Rob_27 sur le sujet probleme de parametres
Bonsoir.

Dans ton post sur les schémas je t'avais indiqué :

Si tu ne te sers pas des thermostats car pas de sonde, tu peux dans ce cas envoyer la config 2-1 entièrement


Donc si tu as fais cela, dans la 2-1, il n'y a pas de thermostat. C'est la version qui correspondait à ton schéma.

Si tu ne souhaitais changer que le schéma, il ne fallait envoyer que ce dernier comme je l'indiquais en début du post.

On récapitule, si tu n'as pas de sonde de température, les thermostats servent à rien, donc reste comme ça.
Sinon si tu veux les voir apparaitre, va dans le répertoire 2-2d, et fait la mise a jour du fichier cnf, comme dans l'autre post.

Cdlt

Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.

Plus d'informations
24 Jui 2025 19:36 - 24 Jui 2025 19:38 #3 par ericti
Réponse de ericti sur le sujet probleme de parametres
Rien a voir avec mon post précédent Je parle de ça qui n'est pas pour moi mais pour un copain
Pièces jointes :
Dernière édition: 24 Jui 2025 19:38 par ericti.

Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.

Plus d'informations
24 Jui 2025 19:43 #4 par patrick
Réponse de patrick sur le sujet probleme de parametres
Bonsoir Éric, et il a quoi comme configuration ton copain ? Page Système, en haut à gauche, mais vu l'année 2022 ça doit être une ancienne.
Et donc si c'est une config sans Thermostats c'est normal qu'il n'y ai rien sur cette page.
Éventuellement voir avec MSApp...

Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.

Plus d'informations
24 Jui 2025 19:51 #5 par ericti
Réponse de ericti sur le sujet probleme de parametres
Bonsoir Patrick
J'ai reçu le routeur la semaine dernière
Suite à une connexion wifi impossible
J'ai fait une mise à jour pour pouvoir me connecter
J'ai peut être mis une config trop ancienne
Laquelle doit je mette ?

Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.

Plus d'informations
24 Jui 2025 20:02 #6 par patrick

Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.

Plus d'informations
24 Jui 2025 20:15 - 24 Jui 2025 20:42 #7 par Rob_27
Réponse de Rob_27 sur le sujet probleme de parametres
Bonsoir Patrick.

Le 2022 apparaît sur les pages pour lesquelles il n'y a pas de thermostat, ou tout autres modules tels les prépa eau chaude par exemple.

2022 apparaît également fugitivement si la liaison est lente lorsque par exemple les thermostats sont biens présents.

Et en bas de page, seulement sur l'onglet paramètres quelque soit le module.

Bonne soirée.
Dernière édition: 24 Jui 2025 20:42 par Rob_27.

Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.

Plus d'informations
25 Jui 2025 19:45 - 25 Jui 2025 21:00 #8 par ericti
Réponse de ericti sur le sujet probleme de parametres
bonsoir
quelqu'un peutnil me dire pourquoi lorsque je branche ma bobine S1 /pow reso mon cela met mon routeur en marche le contacteur chauffe eau voici mon shéma si cela peut aider

Pièces jointes :
Dernière édition: 25 Jui 2025 21:00 par ericti.

Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.

Plus d'informations
26 Jui 2025 09:07 #9 par Rob_27
Réponse de Rob_27 sur le sujet probleme de parametres
Bonjour,

quelqu'un peutnil me dire pourquoi lorsque je branche ma bobine S1 /pow reso mon cela met mon routeur en marche le contacteur chauffe eau

La pince Powreso mesure en permanence le courant en provenance du réseau ou bien vers ce dernier(injection).
Dès que le routeur détecte cette injection, il l'attribue aux équipements qui lui sont raccordés, en l"occurrence ton CE. Voilà donc très certainement pourquoi le CE s'est mis à chauffer.

voici mon shéma si cela peut aider

Non ce schéma ne peut aider. Il n'est à fournir que si des modifications structurelles y ont été effectuées.

Par contre une copie de la page d'accueil aurait été d'avantage utile. Car il existe d'autres cas pour lesquels le CE peut chauffer en absence de surplus. Notamment par l'action de certains boutons, comme Manubal, mauvaise position de la commande routeur etc...

Cdlt

Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.

Plus d'informations
26 Jui 2025 09:56 #10 par ericti
Réponse de ericti sur le sujet probleme de parametres
Jusque-là ok pour le routage
Mais j'ai une sonde sur le routeur et une température réglée a 55 donc le routage ne devrait pas s'enclencher
Et cette nuit en marche avec horloge heure creuse mon chauffe eau est monté jusqu'à la température de sécurité soit 70 degrés

Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.

Plus d'informations
26 Jui 2025 10:08 #11 par Rob_27
Réponse de Rob_27 sur le sujet probleme de parametres

Et cette nuit en marche avec horloge heure creuse mon chauffe eau est monté jusqu'à la température de sécurité soit 70 degrés

Horloge heure creuse:
Il s'agit de quoi ?
Du contact JN en // sur le SSR ?

Si oui ben oui ça chauffe jusqu' à la coupure du thermostat physique, le SSR étant alors shunté.
Le contacteur doit être laissé sur la position 0 et ne l'activer qu'en cas de panne du routeur.

Le routeur sait gérer les chauffes nocturnes avec une programmation des horaires, de la température minimale à atteindre et bien sûr touche Autobal activée dans ce cas de figure.

Cdlt

Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.

Plus d'informations
26 Jui 2025 10:24 #12 par ericti
Réponse de ericti sur le sujet probleme de parametres
J'ai supprimé le contacteur jour/nuit et le thermostat du CE
La température et les heures creuses sont gérées par le routeur géré
Avec une sonde a la place du thermostat

Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.

Plus d'informations
26 Jui 2025 11:05 #13 par patrick
Réponse de patrick sur le sujet probleme de parametres
Oui, une capture d'écran de la page d'accueil serait + utile.
Il s'agit peut-être simplement d'une inversion de la pince PowRéso.

Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.

Plus d'informations
26 Jui 2025 14:20 #14 par ericti
Réponse de ericti sur le sujet probleme de parametres
voici 2 captures d'ecran
Pièces jointes :

Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.

Plus d'informations
26 Jui 2025 14:46 #15 par Rob_27
Réponse de Rob_27 sur le sujet probleme de parametres
Powreso est à 0 alors que tu produis, ton ballon est à fond et tu n'as pas de radiateur.
Le compteur Enconso est quasi à 0 depuis minuit, on ne voit pas la consommation de ta maison.

Vérifie que ta pince Powreso soit bien enfoncée dans le jack1 du routeur
Qu'elle soit bien fermée autour de la phase vers Linky.
Une fois que cette dernière donne une valeur, cette dernière doit être positive lorsque la maison consomme, 0 si routage et négative si injection. Donc attention au sens de la pince.

Attention également pour l'enfoncement de la pince, un petit clic doit se faire entendre, ne pas forcer au risque de casser les soudures.

Pour la chauffe de nuit, Thermo. ballon est bien à 55°?

J'ai supprimé le contacteur jour/nuit et le thermostat du CE

Il est extrêmement dangereux de supprimer le thermostat, généralement est associé à ce dernier un thermostat de sécurité dont la coupure est supérieure à la température max du thermostat réglable.

Si la raison de cette suppression était la présence d'un thermostat électronique ou d'un thermostat défectueux, ces derniers peuvent être remplacés par un thermostat mécanique.


Cdlt

Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.