Bonjour à tous,
J'ai installé il y a quelques jours mon nouveau module 2x2 avec deux sondes. J'ai suivi les recommandations du sujet ard-tek.com/index.php/forum/le-guide-du-...sonde-de-temperature donc une sonde entre disjoncteur 20A et le MSUNPV, et l'autre sur le disjoncteur EDF. La marche forcée fonctionne, mais malheureusement je n'ai pas de relance la nuit alors que j'ai eu peu de soleil ces derniers temps. J'ai réglé la relance de 00:00 à 05:00 pour profiter du tarif nuit.
Je vous joins mes captures d'écrans de configurations, parce que je n'y arrive plus. Merci pour votre aide :-)
Pièces jointes :

Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.

Plus d'informations
31 Jan 2025 09:50 #2 par sebaula
La suite de la configuration
Pièces jointes :

Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.

Plus d'informations
31 Jan 2025 10:03 #3 par Rob_27
Bonjour Sebaula.

Lorsque tu cliques sur Manubal, le compteur Powbal indique un chiffre négatif ou positif???
Dans cette version, il doit donner un chiffre positif; si tel n'est pas le cas retourne ta pince.
Une fois vérifié, n'oublie pas d'enlever Manubal.

......une sonde entre disjoncteur 20A et le MSUNPV

On est d'accord que tu parles bien du C20 du ballon?

Cdlt

Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.

Plus d'informations
31 Jan 2025 10:28 - 31 Jan 2025 10:31 #4 par sebaula
Le chiffre est positif, et il s'agit bien du C20 du ballon, effectivement ma phrase est ambigu !! :-)
Pièces jointes :
Dernière édition: 31 Jan 2025 10:31 par sebaula.

Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.

Plus d'informations
31 Jan 2025 14:03 #5 par Rob_27
Essaie en mettant le départ du timer à 00:05 par exemple et non pas 00:00.

00:00, il doit merdoyer ne sachant pas si c'est hier ou aujourd'hui, teste.

Cdlt
Les utilisateur(s) suivant ont remercié: sebaula

Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.

Plus d'informations
31 Jan 2025 16:15 #6 par sebaula
Ok, j'ai modifié pour un timer entre 00:005 et 05:00.
Est-ce qu'il serait d'ailleurs possible d'afficher le décompte du timer ? Et à quel moment il se remet à zéro ?

Je donnerai des nouvelles dans ... 2 jours !!! :lol: j'ai laissé en marche forcé aujourd'hui car j'avais plus d'eau chaude !!
Merci Merci :-)

Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.

Plus d'informations
03 Fév 2025 09:23 #7 par sebaula
Résolu ! Et un grand merci :-)
C'était effectivement le départ à 00:00 qui posait problème.
Du coup, tellement ravi que j'ai plusieurs copains qui vont passer commande !!