plus de consommation piloté du surplus
- epsilone 57
- Auteur du sujet
- Hors Ligne
- Nouveau membre
Réduire
Plus d'informations
- Messages : 3
- Remerciements reçus 0
20 Aoû 2024 07:28 #1
par epsilone 57
plus de consommation piloté du surplus a été créé par epsilone 57
bonjour depuis une semaine j'ai un souci avec mon MS sun 2*2 avec 2 SSR.
Pas de problème avec le chauffe eau .
J'utilisais le surplus pour recharger ma voiture avec le complément pris sur le réseau . Plus moyen d'utiliser ce mode de fonctionnement.
Avant cette panne j'entendais un gros ronronnement dans le MS sun.
Est ce une panne d'un composant?
Pas de problème avec le chauffe eau .
J'utilisais le surplus pour recharger ma voiture avec le complément pris sur le réseau . Plus moyen d'utiliser ce mode de fonctionnement.
Avant cette panne j'entendais un gros ronronnement dans le MS sun.
Est ce une panne d'un composant?
Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.
- felvic
- Hors Ligne
- Administrateur
Réduire
Plus d'informations
- Messages : 1782
- Remerciements reçus 132
20 Aoû 2024 08:24 #2
par felvic
Avec Linux vous avez un noyau, avec Windows vous avez des pépins...
Réponse de felvic sur le sujet plus de consommation piloté du surplus
Tu veux dire que tu routais la sortie 2 comme le cumulus?
Ou bien tu pilotais cette sortie 2 en TOR avec une consigne sur la production solaire?
Ou bien tu pilotais cette sortie 2 en TOR avec une consigne sur la production solaire?
Avec Linux vous avez un noyau, avec Windows vous avez des pépins...
Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.
- patrick
- Hors Ligne
- Administrateur
Réduire
Plus d'informations
- Messages : 3086
- Remerciements reçus 475
20 Aoû 2024 09:23 #3
par patrick
Réponse de patrick sur le sujet plus de consommation piloté du surplus
Oui, il faudrait en savoir un peu plus.
Comme je ne t'ai pas dans ma liste de clients je suppose que tu es passé par une commande groupée ? Mais du coup je ne sais pas quel matériel est installé. Les relais statiques viennent d'où ?
Le MSunPV n’intégrant pas la partie puissance il ne devrait pas y avoir de "gros ronronnement". La seule chose qui peut faire ça c'est le bornier d'alimentation secteur défectueux ou les fils sur ce même bornier mal serrés. Dans ce cas vérifie tout ça urgemment parce que tu risques de cramer ton MSPV et ce qu'il y a autour, littéralement !
Ce bruit ne viendrait pas plutôt d'un disjoncteur qui serait à côté ?
Comme je ne t'ai pas dans ma liste de clients je suppose que tu es passé par une commande groupée ? Mais du coup je ne sais pas quel matériel est installé. Les relais statiques viennent d'où ?
Le MSunPV n’intégrant pas la partie puissance il ne devrait pas y avoir de "gros ronronnement". La seule chose qui peut faire ça c'est le bornier d'alimentation secteur défectueux ou les fils sur ce même bornier mal serrés. Dans ce cas vérifie tout ça urgemment parce que tu risques de cramer ton MSPV et ce qu'il y a autour, littéralement !
Ce bruit ne viendrait pas plutôt d'un disjoncteur qui serait à côté ?
Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.
- epsilone 57
- Auteur du sujet
- Hors Ligne
- Nouveau membre
Réduire
Plus d'informations
- Messages : 3
- Remerciements reçus 0
20 Aoû 2024 13:05 - 20 Aoû 2024 13:21 #4
par epsilone 57
Réponse de epsilone 57 sur le sujet plus de consommation piloté du surplus
Bonjour Patrick ,
euh je suis bien client . Voir en copie la commande et le complément d'adresse que tu m'as demandé le 5 oct 2022.
Pour le bruit je ne peux dire maintenant d'où il vient car depuis que celà ne fonctionne plus ...plus de bruit.
Les connections toutes vérifiées avant d'écrire le mail y compris dans les 2 relais statiques.
Voici ce qui se passe . Il me faut 3800 w pour recharger la voiture . Si le soleil permet d'obtenir les 3800 w la recharge se fait.
Si le soleil ne permet d'avoir les 3800 w ,le transfo de la voiture fait que des marches/ arrêt et la charge est impossible.
J'ai l'impression que le complément réalisé par le réseau ne se fait pas et celà déclenche les M/A intempestif du transfo.
euh je suis bien client . Voir en copie la commande et le complément d'adresse que tu m'as demandé le 5 oct 2022.
Pour le bruit je ne peux dire maintenant d'où il vient car depuis que celà ne fonctionne plus ...plus de bruit.
Les connections toutes vérifiées avant d'écrire le mail y compris dans les 2 relais statiques.
Voici ce qui se passe . Il me faut 3800 w pour recharger la voiture . Si le soleil permet d'obtenir les 3800 w la recharge se fait.
Si le soleil ne permet d'avoir les 3800 w ,le transfo de la voiture fait que des marches/ arrêt et la charge est impossible.
J'ai l'impression que le complément réalisé par le réseau ne se fait pas et celà déclenche les M/A intempestif du transfo.
Dernière édition: 20 Aoû 2024 13:21 par epsilone 57.
Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.
- patrick
- Hors Ligne
- Administrateur
Réduire
Plus d'informations
- Messages : 3086
- Remerciements reçus 475
20 Aoû 2024 17:36 #5
par patrick
Réponse de patrick sur le sujet plus de consommation piloté du surplus
Pas de soucis, c'est parce que c'est une commande de 2022 que je ne trouvais pas.
Je maintiens qu'il faudrait un peu plus d'explications...
1) Les 3800W pour recharger la voiture, c'est qui qui les mesure ?
2) Et c'est quoi qui déclenche/pilote la charge ?
3) ET le MSunPV il fait quoi dans tout ça ?
4) Et ça marchait comment avant et qu'est ce qui ne fonctionne plus maintenant ?
5) Quelle est la config installée ?
6) Modifiée ou pas ?
Un petit schéma de ton installation, même à main levée, serait un gros + pour comprendre.
Je maintiens qu'il faudrait un peu plus d'explications...
1) Les 3800W pour recharger la voiture, c'est qui qui les mesure ?
2) Et c'est quoi qui déclenche/pilote la charge ?
3) ET le MSunPV il fait quoi dans tout ça ?
4) Et ça marchait comment avant et qu'est ce qui ne fonctionne plus maintenant ?
5) Quelle est la config installée ?
6) Modifiée ou pas ?
Un petit schéma de ton installation, même à main levée, serait un gros + pour comprendre.
Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.
- patrick
- Hors Ligne
- Administrateur
Réduire
Plus d'informations
- Messages : 3086
- Remerciements reçus 475
21 Aoû 2024 17:25 #6
par patrick
Réponse de patrick sur le sujet plus de consommation piloté du surplus
J'y pense, peut-être un problème de relais statique qui a lâché : ard-tek.com/index.php/forum/support-tech...n-ec-max-1000w#19904
Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.
- epsilone 57
- Auteur du sujet
- Hors Ligne
- Nouveau membre
Réduire
Plus d'informations
- Messages : 3
- Remerciements reçus 0
25 Aoû 2024 08:40 - 25 Aoû 2024 08:41 #7
par epsilone 57
Réponse de epsilone 57 sur le sujet plus de consommation piloté du surplus
bonjour, je viens de rentrer de vacances et je peux répondre à tes questions. ( c'est solutionné)
1 Vous aviez raison le bruit venait bien du disjoncteur.
2Le câblage ne pouvait être en cause ca fonctionnait depuis 18 mois.
3 En fin de compte je me suis aperçu que la charge de la voiture faisait que des M/A.
Le relai statique coupait et repartait au bout d'une minute. ( j'ai inversé les 2 relais chauffe eau / voiture ) avec toujours le même problème.
J'ai donc vérifié la config prog horaire de la voiture . ( je ne sais pas pourquoi elle était partout à 12h / 12h.) J'ai remis une programmation 8h/ 17 h et.....
Ca remarche.
Désolé de vous avoir sollicité pour rien.
Cordialement Eric.
1 Vous aviez raison le bruit venait bien du disjoncteur.
2Le câblage ne pouvait être en cause ca fonctionnait depuis 18 mois.
3 En fin de compte je me suis aperçu que la charge de la voiture faisait que des M/A.
Le relai statique coupait et repartait au bout d'une minute. ( j'ai inversé les 2 relais chauffe eau / voiture ) avec toujours le même problème.
J'ai donc vérifié la config prog horaire de la voiture . ( je ne sais pas pourquoi elle était partout à 12h / 12h.) J'ai remis une programmation 8h/ 17 h et.....
Ca remarche.
Désolé de vous avoir sollicité pour rien.
Cordialement Eric.
Dernière édition: 25 Aoû 2024 08:41 par epsilone 57.
Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.
- Vous êtes ici :
- Accueil
- forum
- MSun-PV
- Support technique
- plus de consommation piloté du surplus