Probleme constaté routeur Ballon EC max 1000W
- supermath41
- Auteur du sujet
- Hors Ligne
- Membre junior
- Messages : 22
- Remerciements reçus 0
Depuis quelques temps j'ai remarqué un soucis / BUG
Tout fonctionnait bien et d'un coup la sortie Routage plafonne à 1000 Watt en Zéro injection alors que je pourrais injecter plus ....
Cependant quand je passe test routeur injection forte mon Ballon monte à 2600 Watt.
je ne comprends pas bien, dois-je modifier un paramètre svp ou autre afin de rétablir la situation ?
Merci bcp pour votre aide?
Mathieu
Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.
- Rob_27
- Hors Ligne
- Membre platinium
- Messages : 859
- Remerciements reçus 94
Injecter signifie que tu renvoies vers le réseau, sûrement tu voulais dire router plus vers le ballon.Routage plafonne à 1000 Watt en Zéro injection alors que je pourrais injecter plus ...
Ceci dit, pas facile de répondre comme cela, une copie de ta page d'accueil avec tous les compteurs visibles, permettraient éventuellement de t'aider.
Tu indiques que test routeur sur Fort, le ballon consomme 2600W, c'est déjà l' indication que ce dernier est bon.
Car ton problème peut venir de plein de choses, exemple:
-produis tu suffisamment, pas en théorie (puissance installée) mais en réalité (que dis PowPV)??
-as tu ouvert Msapp et bricolé dedans
-as tu modifié quelque chose dans l'interface Web (Le "zéro" de Test routeur par exemple)
-as tu des équipements autres que le ballon de branchés (piscine par ex)
etc, etc.
Donc pour commencer à t'aider, une copie d'écran, lorsqu'il y a une production solaire de préférence.
Cordialement
Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.
- supermath41
- Auteur du sujet
- Hors Ligne
- Membre junior
- Messages : 22
- Remerciements reçus 0
Comme demandé les screens en auto et manuel
Je suis en configuration usine. Le mode Zero injection est sur 0 watt.
Merci pr ton aide .
Mathieu
Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.
- Rob_27
- Hors Ligne
- Membre platinium
- Messages : 859
- Remerciements reçus 94
Effectivement; peux tu envoyer ta configuration SVP?
Merci.
Pour sauvegarder ta configuration en cours:
1)Ouvrir Msapp
2)Onglet Réseau, Recherche
3)A gauche 10ème icône "Charger une configuration par Réseau", attendre "lecture configuration terminée"
4)3ème Icône, Enregistrer la configuration, il devrait proposer un nom du style "MSun_260524_MS_PVxxxx.conf"
Bien faire attention au nom du fichier, ainsi que le répertoire ou le ranger, quitte à lui donner un nom plus parlant.
5)Refermer Msapp
6) Renommer le fichier obtenu, donc le .conf en .txt ou bien le zipper afin de l'envoyer sur le forum.
Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.
- supermath41
- Auteur du sujet
- Hors Ligne
- Membre junior
- Messages : 22
- Remerciements reçus 0
Merci une nouvelle fois pour ta réponse et ton aide.
Comme demandé.
La conf en PJ
Merci
MB
Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.
- Rob_27
- Hors Ligne
- Membre platinium
- Messages : 859
- Remerciements reçus 94
L'anomalie que je vois (regarde les 2 PJ), est dans Msapp, onglet Entrées/Sortie, outball.
Dans ton fichier, il y a 100 dans le paramètre par défaut, alors qu'il devrait être à 0.
MAIS......, en chargeant dans Msapp ton fichier, je vois bien un zéro. ??????
Je ne sais pas s'il y a un rapport avec ta panne.
En clair, j'ai pas d'idée, désolé.
As tu fait un Reset tout bête? (onglet Système/Reset dans la page Web)
Voire disjoncter le routeur, attendre 30sec et rallumer?
Cordialement
Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.
- supermath41
- Auteur du sujet
- Hors Ligne
- Membre junior
- Messages : 22
- Remerciements reçus 0
En effet oui , j'ai fait un reset, et faire deconnete du courant pendant 1min.
D'après ce que je comprends, puis-je essayer de recharger la fichier de conf si oui lequel ?
Merci, Mathieu
Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.
- Rob_27
- Hors Ligne
- Membre platinium
- Messages : 859
- Remerciements reçus 94
Si tu penses nécessaire de recharger ta configuration, tu peux trouver ta 4-4c dans le répertoire" exemple_104" au lien suivant:
ard-tek.com/images/files/mspv/maj104a/mspvWin_104a.zip
Peut être aussi l'occasion de mettre la 4-4d; voire mettre à jour le routeur si son firmware n'est pas en 104a.
ard-tek.com/index.php/forum/le-guide-du-...de-base-2-2d-et-4-4d
Pour la 4-4d, penser à inverser le sens de la pince PowPV.
Sinon une idée comme ça (sans être formel), si tu as 2 SSR, inverser les sorties A1 avec A2, voir si le radiateur prend ses Watts sur A1, puis éteindre le radiateur, cela devrait alors déborder sur le ballon et regarder combien de W prend le ballon.
Ceci pour vérifier le SSr, car il y a peut être une différence pour ce dernier entre Manubal oû il est en fonctionnement permanent et Autobal où il ouvre et ferme en fonction du routage.
Pour charger une nouvelle configuration:
1)Ouvrir Msapp
2)1ere icône à gauche, "Ouvrir une configuration", choisir le fichier ".conf" à envoyer
3)Onglet Réseau, Recherche
4)A gauche 11ème icône "Envoi d'une configuration par Réseau", attendre "lecture configuration terminée"
5)Fermer Msapp
6)Tester
Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.
- supermath41
- Auteur du sujet
- Hors Ligne
- Membre junior
- Messages : 22
- Remerciements reçus 0
Je vais tester la version D et ensuite si ça marche inverser les SSR.
Je te dirais le résultats des deux actions.
Merci encire
Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.
- patrick
- Hors Ligne
- Administrateur
- Messages : 3107
- Remerciements reçus 478
Je suis pratiquement sûr que tu dois avoir une marque bleue sur ton relais.
Inverser les 2 relais est un bon moyen pour lever le doute.
Ne change pas la configuration avant de faire ce test.
Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.
- supermath41
- Auteur du sujet
- Hors Ligne
- Membre junior
- Messages : 22
- Remerciements reçus 0
En effet comme tu verras sur la photo mon relais à un point bleu violet.
Ainsi ma question : Par quel relais le remplacé ? Quel ref me conseilles tu stp pour ne pas avoir le soucis?
Merci
Mathieu
Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.
- supermath41
- Auteur du sujet
- Hors Ligne
- Membre junior
- Messages : 22
- Remerciements reçus 0
Un ptit up, bonne journée.
Mathieu
Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.
- patrick
- Hors Ligne
- Administrateur
- Messages : 3107
- Remerciements reçus 478
Tu le prend en 40 A et tension d'entrée/contrôle en 3 à 6v.
Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.
- supermath41
- Auteur du sujet
- Hors Ligne
- Membre junior
- Messages : 22
- Remerciements reçus 0
J'ai inversé les relais et je constate que tout refonctionne, je dépasse les 1000 watts vers le ballon.
Je vais donc acheter des les relais que tu indiques.
Bonne journée
A bientôt
Mathieu
Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.