Relais SSR cramé
- Accarien
- Auteur du sujet
- Hors Ligne
- Membre senior
- Messages : 71
- Remerciements reçus 3
J'ai un msunpv4x4 qui a tout juste deux ans. Il commande deux chauffe eau électriques , un de 3000W l'autre de 2500W en routage. Appelons les n1 et n2
Ce matin, j'ai le 500mA de mon domicile qui a déclenché.
Je me suis alors rendu compte que ça sentait le brûlé dans mon vide sanitaire (là où est installé un des chauffe eau et où sont installés les SSR)
Je vois du plastique noir qui a coulé d'une des deux boîtes où se trouvent les SSR
Un des SSR n'alimente plus le chauffe eau n1, l'autre semble alimenter le chauffe eau n2 (la température de l'eau croît et le SSR est bouillant)
Les photos des dégâts en pj
J'aimerais comprendre comment le SSR n1 a pu cramer ?
1/ trop d'intensité ? étonnant car les deux sont des "bigs" fournis par Patrick.
2/ un câble mal serré qui aurait fait court-circuit?
3/ SSR trop chaud qui a fondu ?
Comment éviter que cela ne se reproduise ?
Patrick, aurais tu du stock de SSR stp ?
J'ai trouvé des relais identiques sur internet, devrais-je prendre un 60A, voir 80A, chaufferaient ils moins ?
Merci pour votre lumières
Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.
- felvic
- Hors Ligne
- Administrateur
- Messages : 1785
- Remerciements reçus 132
Avec Linux vous avez un noyau, avec Windows vous avez des pépins...
Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.
- Accarien
- Auteur du sujet
- Hors Ligne
- Membre senior
- Messages : 71
- Remerciements reçus 3
Je ne pense pas que ce soit le problème.
Est-ce normal que le radiateur soit bouillant ? on peut poser la main dessus mais pas logntemps
Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.
- felvic
- Hors Ligne
- Administrateur
- Messages : 1785
- Remerciements reçus 132
J'ai acheté les SSR à Patrick, il les vend déjà assemblés, voir photo en pj
Je ne pense pas que ce soit le problème.
Est-ce normal que le radiateur soit bouillant ? on peut poser la main dessus mais pas logntemps
Il faut orienter les ailettes verticalement
Avec Linux vous avez un noyau, avec Windows vous avez des pépins...
Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.
- Accarien
- Auteur du sujet
- Hors Ligne
- Membre senior
- Messages : 71
- Remerciements reçus 3
ça peut vraiment faire une si grosse différence ? car en plus, il doit faire 20-25°C dans mon vide sanitaire
Si je commande un SSR 80A, chauffera t'il moins ?
Il y a des versions Random 1DA80A ou Random 1DA80AP, connaissez vous la différence ?
Je viens de me rendre compte que tous les SSR que j'ai sont de 25A, c'est peut être la cause ?
Merci
Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.
- felvic
- Hors Ligne
- Administrateur
- Messages : 1785
- Remerciements reçus 132
ça peut vraiment faire une si grosse différence ?
oui car l'air circule mal, les ailettes du dessous chauffent celles du dessus
Avec Linux vous avez un noyau, avec Windows vous avez des pépins...
Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.
- Accarien
- Auteur du sujet
- Hors Ligne
- Membre senior
- Messages : 71
- Remerciements reçus 3
Du coup, j'aimerais commander un SSR LCTC sur ali, sais tu quel modèle je dois prendre stp ?
Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.
- Rob_27
- Hors Ligne
- Membre platinium
- Messages : 859
- Remerciements reçus 94
regarde la réponse de Patrick ci dessous:
Ci joint une réponse récente de Patrick:
Réponse de patrick sur le sujet Probleme constaté routeur Ballon EC max 1000W
Les seuls que je connaisse qui fonctionnent sans problèmes: fr.aliexpress.com/item/1005004084038828.html
Tu le prend en 40 A et tension d'entrée/contrôle en 3 à 6v.
fr.aliexpress.com/item/1005004084038828.html
Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.
- patrick
- Hors Ligne
- Administrateur
- Messages : 3107
- Remerciements reçus 478
J'en ai bien quelques uns mais comme je suis en congés ça ira + vite de les commander sur Ali.
Sinon c'est bien la première fois que j'en vois un cramé comme ça ! (À part celui-là ard-tek.com/index.php/forum/support-tech...2376-ssr-fondu-crame , problème de connexions apparemment).
Tu as branché quoi dessus ?
Le boite de dérivation n'a pas fondu ou est déformée autour du dissipateur ?
Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.
- Accarien
- Auteur du sujet
- Hors Ligne
- Membre senior
- Messages : 71
- Remerciements reçus 3
Merci beaucoup !
Le boitier est super noir mais j'en ai un en RAB (je t'avais acheté un epi en plus que je n'utilise pas), je devrais même pouvoir récupérer celui qui a chauffé, il n'est pas déformé.
Du coup, je viens de commander deux relais en 40A via le lien proposé, merci à vous.
Il me semble préférable de remplacer le relais 25A également, ça devrait moins chauffer ?
Pour ce qui est de la pâte thermique, est-ce que ce qui est sur les photos jointes conviendra ?
Il est probable que le problème vienne d'un fil mal serré, j'avais étamé un fil multibrins, j'ai remarqué qu'il n'était plus dans le connecteur à vis, peut être une mauvaise idée ?
Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.
- Accarien
- Auteur du sujet
- Hors Ligne
- Membre senior
- Messages : 71
- Remerciements reçus 3
Est-ce que de la pâte thermique pour CPU type artic silver fera l'affaire ?
Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.
- Rob_27
- Hors Ligne
- Membre platinium
- Messages : 859
- Remerciements reçus 94
Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.
- patrick
- Hors Ligne
- Administrateur
- Messages : 3107
- Remerciements reçus 478
Tu pourrais faire une photo de la boite vue côté dissipateur ?
Tu avais quelle puissance branchée dessus ?
Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.
- Accarien
- Auteur du sujet
- Hors Ligne
- Membre senior
- Messages : 71
- Remerciements reçus 3
La photo en pj je l'ai un peu nettoyé