Changement paramètre impossible

Plus d'informations
15 Avr 2024 09:41 #1 par POLO51130
Changement paramètre impossible a été créé par POLO51130
Bonjour à tous,

J'espère que vous allez bien.
J'ai installé mon MsunPV 2X2 il y a quelques jours et je l'ai connecter à mon ballon de 3000 W via relais statique.

Je suis en configuration de base et tout fonctionne a merveille, enfin presque.

Je souhaite ne démarrer le routage que lorsque le surplus atteint 200 Watts.
En effet, en dessous j'ai remarqué que mon disjoncteur 20 Ampère de protection faisait beaucoup de bruit (ronronnement plus ou moins fort).
Ce bruit disparait complètement quand le surplus router est au dessus de 150-200 watts.

En cherchant un peu avant de poster, j'ai compris qu'il fallait augmenter l'offset dans paramètre\solaire.
J'ai essayer, j'arrive à changer la valeur, je clique sur envoi, la fenêtre du champ disparait mais quand elle réapparait le changement n'a pas eu lieu, le chiffe est toujours a 0.

Je ne fais certainement pas ce qu'il faut mais la je bloque.

J'ai réussi a mettre un programme de marche forcer avec le timer la nuit, ca fonctionne très bien mais impossible de changer l'offset.

Merci de me dire ou je me plante ?

Bonne journée à tous.

Christophe

Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.

Plus d'informations
15 Avr 2024 10:51 #2 par patrick
Réponse de patrick sur le sujet Changement paramètre impossible
Bonjour Christophe,

C'est parce que tu ne changes pas le bon paramètre.
L'offset des modules solaires est contrôlé par la valeur envoyée par le module commande 8/Test routeur.

C'est donc au niveau de Paramètres > Commandes > Test routeur qu'il faut modifier une des 4 valeurs.

Mais à mon avis ça ne changera rien à ton problème de bruit, ça va juste le décaler.

Quelques pistes ici: ard-tek.com/index.php/forum/vos-installa...t-ou-resonance#11009

Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.

Plus d'informations
17 Avr 2024 08:40 - 17 Avr 2024 08:48 #3 par POLO51130
Réponse de POLO51130 sur le sujet Changement paramètre impossible
Merci Patrick.
Oui effectivement ca me décale juste le phénomène.
Je vais consulter ton lien.

En tout cas cela fonctionne très bien.


Juste remarqué que le compteurs enpv journalier et total ne fonctionne pas.
pourtant j'ai deux pinces et j'ai bien une valeur correct en PowP.V



Merci encore
Bonne journée
Pièces jointes :
Dernière édition: 17 Avr 2024 08:48 par POLO51130.

Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.

Plus d'informations
17 Avr 2024 09:25 #4 par Rob_27
Réponse de Rob_27 sur le sujet Changement paramètre impossible
Bonjour Polo.
Inverse le sens de ta pince PowPv. Les chiffres ainsi que la courbe du graphique de PowPv seront alors en négatif et en adéquation avec les 2 compteurs de production. Si tu souhaites absolument du positif, il faut changer le type de compteurs dans Msapp.
Cdlt

Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.

Plus d'informations
17 Avr 2024 14:06 #5 par POLO51130
Réponse de POLO51130 sur le sujet Changement paramètre impossible
C'est fait et tout fonctionne.
Merci Patrick

Bonne fin de journée

Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.

Plus d'informations
17 Avr 2024 14:06 #6 par POLO51130
Réponse de POLO51130 sur le sujet Changement paramètre impossible
C'est fait et tout fonctionne.
Merci Patrick

Bonne fin de journée

Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.