Problème fonctionement mysunpv 2x2
- patrick
- Hors Ligne
- Administrateur
- Messages : 3085
- Remerciements reçus 475
C'est un bug du forum qui persiste malgré que ce type de fichier soit autorisé.
Donc oui, tu as un comportement normal parce que ton ballon est chaud, il a dépassé la consigne de TH1 qui est à 40°C.
Mais comme je le disais + haut TH1 est tjs actif. Sûrement l'envoi d'une config qui a dû foirer ou tu as récupéré une mauvaise version de config.
Ce que tu as (Entrée activation):
Ce que tu devrais avoir:
Pièces jointes :
Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.
- Tochy
- Hors Ligne
- Membre platinium
- Messages : 415
- Remerciements reçus 92
Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.
- patrick
- Hors Ligne
- Administrateur
- Messages : 3085
- Remerciements reçus 475
J'ai dit une c*nnerie, TH1 est validée par la sortie ValOn de TIM1. Si aucune plage horaire n'est programmée TH1 ne devrait pas activer la sortie ballon.Mais comme je le disais + haut TH1 est tjs actif.
Donc à suivre...
Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.
- enrub
- Auteur du sujet
- Hors Ligne
- Nouveau membre
- Messages : 16
- Remerciements reçus 0
Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.
- patrick
- Hors Ligne
- Administrateur
- Messages : 3085
- Remerciements reçus 475
Par exemple, le modules solaire SOL1, celui du ballon, n'a pas de "type", donc ne fait rien => pas de routage:
J'espère que depuis tu as pu remettre une config qui fonctionne.
Pièces jointes :
Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.
- enrub
- Auteur du sujet
- Hors Ligne
- Nouveau membre
- Messages : 16
- Remerciements reçus 0
J'ai mis celle que tu m'as indiqué et plus de problème.
Il faudra juste que je voie comment gérer automatiquement le déclenchement d'une marche forcée en heures creuses quand il n'y a pas eu assez de soleil.
Car là si je déclenche dès que l'eau est à 20° le soir, vu que les enfants se douchent à ce moment là, tous les soirs seraient en marche forcée. Alors qu'il reste un demi ballon pour les douches du matin.
Mais bon, je me pencherai sur les autres voncmversations pour ça
Merci encore !
Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.
- Rob_27
- Hors Ligne
- Membre platinium
- Messages : 845
- Remerciements reçus 94
J'ai vu que utilisais une version 2-2d et que tu as une sonde de température; cette version sait faire ce que tu demandes (merci Patrick):
Il faudra juste que je voie comment gérer automatiquement le déclenchement d'une marche forcée en heures creuses quand il n'y a pas eu assez de soleil.
Car là si je déclenche dès que l'eau est à 20° le soir, vu que les enfants se douchent à ce moment là, tous les soirs seraient en marche forcée. Alors qu'il reste un demi ballon pour les douches du matin.
Tu regarderas dans dans l'onglet parametres/thermostat, 2 thermostats logiciels gèrent ton ballon.
Le premier associé au timer (mettre les horaires souhaités)s'appelle Thermo ballon, il est préprogammé pour fonctionner jusqu'à 40°+10°, donc coupure à 50°, il permet d'avoir un minimum d'eau chaude pour les douches du matin, sans complétement chauffer le ballon pour lui garder du potentiel lors de l'ensoleillement du lendemain.
Le second, Secu ballon, réglé à 70°, permet une coupure du ballon, lors de l'ensoleillement de la journée. Assure toi que cette valeur soit inférieure à celle de coupure de ton thermostat physique du ballon.
Bien sûr tu peux modifier toutes ses valeurs.
Cdlt
Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.