Problème fonctionement mysunpv 2x2
- enrub
- Auteur du sujet
- Hors Ligne
- Nouveau membre
- Messages : 16
- Remerciements reçus 0
J'ai un problème depuis le début de la semaine pour un mysunpv 2x2 acheté cette année.
Je ne l'utilise qu'avec un relais statique et un ballon d'eau chaude.
Ça a commencé par un non arrêt de la distribution d'électricité au ballon à 100% en mode autobal même lorsqu'il ny avait pas de soleil et que l'on était hors de la période d'un timer.
Du coup, j'ai remis la config initiale mais sans impact.
J'ai réinitialisé les compteurs, sans impact non plus.
J'ai coupé le disjoncteur du mysunpv pendant bien 1 minute et au redémarrage l'effet du renvoi de l'électricité au ballon sans production solaire du pv a semblé disparaître.
J'ai essayé de remettre un timer pour hier soir entre 23h10 et 23h40 mais à 23h15 le relais statique n'était toujours pas démarré.
J'ai basculé en mode manubal jusqu'au coucher.
Ce matin, en mode autobal alors que je commence à produire plus que ce que je consomme, l'énergie ne va pas au ballon, je reverse sur le réseau edf.
Par ailleurs, j'avais mis une carte sd 4go dès la mise en place du mysunpv mais elle n'a semble-t-il jamais été détectée (modèle trouvé sur Amazon avec un commentaire d'un utilisateur de mysunpv indiquant qu'elle fonctionnait bien avec).
Qu'est ce que je peux faire pour retrouver un comportement normal du mysunpv svp ?
Merci
Pièces jointes :
Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.
- patrick
- Hors Ligne
- Administrateur
- Messages : 3085
- Remerciements reçus 475
Est-ce le premier branchement de ton MSunPV ou marchait-il normalement avant ?
Tu ne serais pas en triphasé ?
Ton ballon a bien un thermostat mécanique et pas électronique ?
Tu avais mis quoi comme config et pourquoi ?
Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.
- enrub
- Auteur du sujet
- Hors Ligne
- Nouveau membre
- Messages : 16
- Remerciements reçus 0
Oui
Ça marchait bien avant, sur une période d'un mois environ
Je suis en monophasé avec un thermostat mécanique
Je suis à la configuration de base
Ma sonde de température dans le doigt de gant ne m'a pas encore permis de programmer un fonctionnement particulier hormis activer avec un timer durant une plage horaire
Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.
- patrick
- Hors Ligne
- Administrateur
- Messages : 3085
- Remerciements reçus 475
Sur la capture d'écran où tu consomme 2338W la sortie OutBal devrait être à zéro.
Et sur l'autre où tu injectes 243W elle devrait être à 400%.
Tu as branché le relais statique que je t'ai fourni ou un autre ?
Hors production PV, en position ManuBal, as-tu bien la led verte de gauche sur le MSPV allumée, le voyant rouge sur le relais allumé aussi, et la conso qui augmente ?
Et inversement ManuBal coupé, led verte et voyant éteins ?
Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.
- enrub
- Auteur du sujet
- Hors Ligne
- Nouveau membre
- Messages : 16
- Remerciements reçus 0
J'ai utilisé le relais statique que tu m'as fourni.
Je vérifie les led en rentrant ce soir.
Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.
- enrub
- Auteur du sujet
- Hors Ligne
- Nouveau membre
- Messages : 16
- Remerciements reçus 0
Pièces jointes :
Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.
- enrub
- Auteur du sujet
- Hors Ligne
- Nouveau membre
- Messages : 16
- Remerciements reçus 0
La phase après le relais statique est pontée avec un wago avec la sortie du commutateur jour nuit et part vers le ballon.
Ce montage était décrit dans un post que je peux retrouver et permet à ma femme si besoin d'activer la marche forcée manuellement. Ce montage est là depuis le début aussi.
Tout tournait bien depuis le lundi 4 mars.
La seule chose que j'ai effectué depuis est de mettre un timer certains soir que je poussait dans la config avec le soft msunpv. Je repoussait une config pour les jours où je n'en avais pas besoin. Je n'ai pas encore compris comment paramétrer la partie thermostat et ma sonde de température indique 20° après 2 douches car l'eau chaude est en haut.
Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.
- enrub
- Auteur du sujet
- Hors Ligne
- Nouveau membre
- Messages : 16
- Remerciements reçus 0
- Je me connecte au MS_PV2_2d avec l'application MSunPV (v1.0.4a)
- Je charge la config par défaut (cf pj MSun_080324_MS_PV2_2d.conf)
Quand je les compare, les 2 fichiers ne sont pas égaux.
Peut-être que les différences expliquent le comportement ?
Pièces jointes :
Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.
- enrub
- Auteur du sujet
- Hors Ligne
- Nouveau membre
- Messages : 16
- Remerciements reçus 0
Pièces jointes :
Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.
- Tochy
- Hors Ligne
- Membre platinium
- Messages : 415
- Remerciements reçus 92
Ton commutateur jour nuit est'il tjs piloté par le compteur EDF ?
Dans quelle position était il au moment de la photo a 6h47 ?
Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.
- enrub
- Auteur du sujet
- Hors Ligne
- Nouveau membre
- Messages : 16
- Remerciements reçus 0
C'est le fait de désactiver autobal qui me coupe l'alimentation du ballon
Comle s'il y avait un timer qui activait le 100% vers le ballon dans le msunpv sauf qu'il n'y en a pas de configuré
Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.
- Tochy
- Hors Ligne
- Membre platinium
- Messages : 415
- Remerciements reçus 92
J'ai eu un bug un jour, j'ai du couper le routeur et les panneaux PV pour que ça reparte.
Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.
- enrub
- Auteur du sujet
- Hors Ligne
- Nouveau membre
- Messages : 16
- Remerciements reçus 0
Mais tjrs des problèmes
J'ai rouvert le capot de protection du tableau électrique que j'avais pris le temps de refermer ce we.
J'ai éteint le msunpv, débranché et rebranché les 2 sondes de courant et ralumé.
Puis réactivé l'autobal.
Pas d'améliorations.
Les sondes me donnent peu ou prou les valeurs de mon onduleur central Fronius.
Là j'ai de la recharge du ballon mais un peu de puissance venant du réseau (environ 300W pour 1000W des PV).
Pièces jointes :
Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.
- patrick
- Hors Ligne
- Administrateur
- Messages : 3085
- Remerciements reçus 475
J'ai trouvé. C'est le thermostat TH1 qui n'est pas activé par la commande AutoBal mais qui est tjs actif.
Il faut que tu reprennes la config de base qui se trouve ici: ard-tek.com/index.php/forum/le-guide-du-...de-base-2-2d-et-4-4d et que tu la renvoie vers ton MSPV, avec l'interface web ou MSApp.
Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.
- enrub
- Auteur du sujet
- Hors Ligne
- Nouveau membre
- Messages : 16
- Remerciements reçus 0
J'ai un comportement revenu à la normale maintenant !
Où est-ce que tu vois l'activation de Th1 uniquement par autobal dans le fichier stp ?
Pièces jointes :
Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.