Problème fonctionement mysunpv 2x2

Plus d'informations
28 Mar 2024 06:49 - 28 Mar 2024 06:51 #1 par enrub
Problème fonctionement mysunpv 2x2 a été créé par enrub
Bonjour

J'ai un problème depuis le début de la semaine pour un mysunpv 2x2 acheté cette année.
Je ne l'utilise qu'avec un relais statique et un ballon d'eau chaude.

Ça a commencé par un non arrêt de la distribution d'électricité au ballon à 100% en mode autobal même lorsqu'il ny avait pas de soleil et que l'on était hors de la période d'un timer.



Du coup, j'ai remis la config initiale mais sans impact.
J'ai réinitialisé les compteurs, sans impact non plus.
J'ai coupé le disjoncteur du mysunpv pendant bien 1 minute et au redémarrage l'effet du renvoi de l'électricité au ballon sans production solaire du pv a semblé disparaître.
J'ai essayé de remettre un timer pour hier soir entre 23h10 et 23h40 mais à 23h15 le relais statique n'était toujours pas démarré.
J'ai basculé en mode manubal jusqu'au coucher.

Ce matin, en mode autobal alors que je commence à produire plus que ce que je consomme, l'énergie ne va pas au ballon, je reverse sur le réseau edf.



Par ailleurs, j'avais mis une carte sd 4go dès la mise en place du mysunpv mais elle n'a semble-t-il jamais été détectée (modèle trouvé sur Amazon avec un commentaire d'un utilisateur de mysunpv indiquant qu'elle fonctionnait bien avec).


Qu'est ce que je peux faire pour retrouver un comportement normal du mysunpv svp ?


Merci
Pièces jointes :
Dernière édition: 28 Mar 2024 06:51 par enrub.

Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.

Plus d'informations
28 Mar 2024 08:12 #2 par patrick
Réponse de patrick sur le sujet Problème fonctionement mysunpv 2x2
Bonjour Julien,
Est-ce le premier branchement de ton MSunPV ou marchait-il normalement avant ?
Tu ne serais pas en triphasé ?
Ton ballon a bien un thermostat mécanique et pas électronique ?
Tu avais mis quoi comme config et pourquoi ?

Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.

Plus d'informations
28 Mar 2024 12:27 - 28 Mar 2024 12:31 #3 par enrub
Réponse de enrub sur le sujet Problème fonctionement mysunpv 2x2
Bonjour
Oui
Ça marchait bien avant, sur une période d'un mois environ
Je suis en monophasé avec un thermostat mécanique
Je suis à la configuration de base

Ma sonde de température dans le doigt de gant ne m'a pas encore permis de programmer un fonctionnement particulier hormis activer avec un timer durant une plage horaire
Dernière édition: 28 Mar 2024 12:31 par enrub.

Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.

Plus d'informations
28 Mar 2024 13:39 #4 par patrick
Réponse de patrick sur le sujet Problème fonctionement mysunpv 2x2
Étrange ce fonctionnement !
Sur la capture d'écran où tu consomme 2338W la sortie OutBal devrait être à zéro.
Et sur l'autre où tu injectes 243W elle devrait être à 400%.

Tu as branché le relais statique que je t'ai fourni ou un autre ?

Hors production PV, en position ManuBal, as-tu bien la led verte de gauche sur le MSPV allumée, le voyant rouge sur le relais allumé aussi, et la conso qui augmente ?
Et inversement ManuBal coupé, led verte et voyant éteins ?

Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.

Plus d'informations
28 Mar 2024 15:34 #5 par enrub
Réponse de enrub sur le sujet Problème fonctionement mysunpv 2x2
Merci pour tes réponses rapides

J'ai utilisé le relais statique que tu m'as fourni.

Je vérifie les led en rentrant ce soir.

Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.

Plus d'informations
28 Mar 2024 20:07 #6 par enrub
Réponse de enrub sur le sujet Problème fonctionement mysunpv 2x2
Bonsoir

Alors, tout est comme tu l'as decrit :
  • En manubal : Led verte fixe, bleue clignotante et rouge sur le relais statique fixe.
  • Manubal coupé : led verte éteinte, bleue clignotante et relais statique éteint.
Pièces jointes :

Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.

Plus d'informations
28 Mar 2024 20:16 #7 par enrub
Réponse de enrub sur le sujet Problème fonctionement mysunpv 2x2
Précisions sur le montage : la phase de puissance avant relais statique est pontée avec un wago avec l'entrée du commutateur jour nuit que je possédait avant.
La phase après le relais statique est pontée avec un wago avec la sortie du commutateur jour nuit et part vers le ballon.

Ce montage était décrit dans un post que je peux retrouver et permet à ma femme si besoin d'activer la marche forcée manuellement. Ce montage est là depuis le début aussi.

Tout tournait bien depuis le lundi 4 mars.

La seule chose que j'ai effectué depuis est de mettre un timer certains soir que je poussait dans la config avec le soft msunpv. Je repoussait une config pour les jours où je n'en avais pas besoin. Je n'ai pas encore compris comment paramétrer la partie thermostat et ma sonde de température indique 20° après 2 douches car l'eau chaude est en haut.

Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.

Plus d'informations
28 Mar 2024 20:33 #8 par enrub
Réponse de enrub sur le sujet Problème fonctionement mysunpv 2x2
Il y a quelque chose que je ne comprends pas mais c'est peut-être une piste :
  • Je me connecte au MS_PV2_2d avec l'application MSunPV (v1.0.4a)
  • Je charge la config par défaut (cf pj MSun_080324_MS_PV2_2d.conf)

Fichier attaché :

Nom du fichier : MSun_08032..._2d.conf
Taille du ficher :51 ko

  • Je l'envoie via le réseau
  • Puis je télécharge la config depuis le réseau
  • Et j'enregistre pour comparer
  • Ca me donne le 2e fichier MSun_280324_MS_PV2_2d_2024-03-28.conf
  • Fichier attaché :

    Nom du fichier : MSun_28032...-28.conf
    Taille du ficher :51 ko



    Quand je les compare, les 2 fichiers ne sont pas égaux.
    Peut-être que les différences expliquent le comportement ?
    Pièces jointes :

    Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.

    Plus d'informations
    29 Mar 2024 05:46 #9 par enrub
    Réponse de enrub sur le sujet Problème fonctionement mysunpv 2x2
    Bonjour

    Autre comportement ce matin, que j'avais rencontré hier aussi vers cette heure ci
    Envoi vers le ballon mais sans indiquer de production pv.
    Je suis en mode autobal

    Pièces jointes :

    Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.

    Plus d'informations
    29 Mar 2024 07:51 #10 par Tochy
    Réponse de Tochy sur le sujet Problème fonctionement mysunpv 2x2
    Salut
    Ton commutateur jour nuit est'il tjs piloté par le compteur EDF ?
    Dans quelle position était il au moment de la photo a 6h47 ?

    Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.

    Plus d'informations
    29 Mar 2024 07:52 - 29 Mar 2024 07:53 #11 par enrub
    Réponse de enrub sur le sujet Problème fonctionement mysunpv 2x2
    Toujours sur off
    C'est le fait de désactiver autobal qui me coupe l'alimentation du ballon
    Comle s'il y avait un timer qui activait le 100% vers le ballon dans le msunpv sauf qu'il n'y en a pas de configuré
    Dernière édition: 29 Mar 2024 07:53 par enrub.

    Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.

    Plus d'informations
    29 Mar 2024 07:57 #12 par Tochy
    Réponse de Tochy sur le sujet Problème fonctionement mysunpv 2x2
    Je suppose que tu as essayé de couper électriquement le routeur ?
    J'ai eu un bug un jour, j'ai du couper le routeur et les panneaux PV pour que ça reparte.

    Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.

    Plus d'informations
    29 Mar 2024 08:08 - 29 Mar 2024 08:31 #13 par enrub
    Réponse de enrub sur le sujet Problème fonctionement mysunpv 2x2
    Le routeur oui, plusieurs minutes.
    Mais tjrs des problèmes

    J'ai rouvert le capot de protection du tableau électrique que j'avais pris le temps de refermer ce we.
    J'ai éteint le msunpv, débranché et rebranché les 2 sondes de courant et ralumé.
    Puis réactivé l'autobal.

    Pas d'améliorations.

    Les sondes me donnent peu ou prou les valeurs de mon onduleur central Fronius.


    Là j'ai de la recharge du ballon mais un peu de puissance venant du réseau (environ 300W pour 1000W des PV).
    Pièces jointes :
    Dernière édition: 29 Mar 2024 08:31 par enrub.

    Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.

    Plus d'informations
    29 Mar 2024 08:55 #14 par patrick
    Réponse de patrick sur le sujet Problème fonctionement mysunpv 2x2
    Bonjour,
    J'ai trouvé. C'est le thermostat TH1 qui n'est pas activé par la commande AutoBal mais qui est tjs actif.
    Il faut que tu reprennes la config de base qui se trouve ici: ard-tek.com/index.php/forum/le-guide-du-...de-base-2-2d-et-4-4d et que tu la renvoie vers ton MSPV, avec l'interface web ou MSApp.

    Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.

    Plus d'informations
    29 Mar 2024 09:31 #15 par enrub
    Réponse de enrub sur le sujet Problème fonctionement mysunpv 2x2
    Merci beaucoup !
    J'ai un comportement revenu à la normale maintenant !





    Où est-ce que tu vois l'activation de Th1 uniquement par autobal dans le fichier

    Fichier attaché :

    Nom du fichier : MSun_06112..._2d.conf
    Taille du ficher :54 ko
    stp ?