Radiateur à fond en permanence - doute sur ma configuration
- grrraoux
- Auteur du sujet
- Hors Ligne
- Membre senior
- Messages : 47
- Remerciements reçus 0
j'ai fini mon installation
J'ai un 2x2 et deux SSR
La sortie 1 est connectée sur un Ballon (ballon avec carte ACI)
La sortie 2 est connectée à un radiateur électrique
précédemment je n'utilisais qu'un seul SSR et je routais tout vers le radiateur
Aujourd'hui j'ai fini de tout brancher en ajoutant le deuxième SSR.
Depuis, le routeur indique 400% sur chacune des sorties
Du coup j'ai du courant en permanence, même la nuit
je ne comprends pas pourquoi
j'ajoute mon schéma de principe et mon fichier de configuration
si une bonne âme peut m'aider ça serait top
Merci
Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.
- patrick
- Hors Ligne
- Administrateur
- Messages : 3087
- Remerciements reçus 475
As-tu, changé qlq chose à la config de base 2-2d ?
Tu n'aurais pas ton ballon déjà chaud ?
L'enregistrement d'une journée complète sur la carte SD aide bien pour résoudre un éventuel problème...
Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.
- grrraoux
- Auteur du sujet
- Hors Ligne
- Membre senior
- Messages : 47
- Remerciements reçus 0
Puis finalement j'ai débranché le CE et branché un radiateur à la place
Hier j'ai finalisé mon installation en ajoutant le deuxième SSR
J'ai tout branché comme c'est prévu dans la doc
- SSR-1 ==> CE
- SSR-2 ==> Radiateur
j'ai aussi éteint / coupé le disjoncteur du CE car pour l'instant je préfère tout envoyé au chauffage (je me servirai du CE dès le printemps).
Depuis que j'ai fait ça les deux sorties sont à 400%
J'ai mis en PJ la configuration de mon routeur
Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.
- felvic
- Hors Ligne
- Administrateur
- Messages : 1782
- Remerciements reçus 132
Essaie de supprimer les 1 sur les jours des timers, ainsi que les 1 sur th1 du timer1 et th3 du timer2
Avec Linux vous avez un noyau, avec Windows vous avez des pépins...
Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.
- grrraoux
- Auteur du sujet
- Hors Ligne
- Membre senior
- Messages : 47
- Remerciements reçus 0
Je remarque qu'en fait dès que S1 (alimentation EDF) est supérieur à S2 (production solaire) alors S3 (CE) et S4 (radiateur) passent à 400%
Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.
- felvic
- Hors Ligne
- Administrateur
- Messages : 1782
- Remerciements reçus 132
Fais une capture d'écran de l'interface graphique
Avec Linux vous avez un noyau, avec Windows vous avez des pépins...
Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.
- grrraoux
- Auteur du sujet
- Hors Ligne
- Membre senior
- Messages : 47
- Remerciements reçus 0
Hier j'ai débranché S1 pour le repasser autrement, je crois que c'est tout... ==> je vais quand même vérifier
Je t'ai mis une impression écran quand S1 > S2 et quand S1 < S2 (en valeur absolue)
On voit bien que quand S1 est > à S2 alors S3 et S4 passent à 400%
Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.
- felvic
- Hors Ligne
- Administrateur
- Messages : 1782
- Remerciements reçus 132
Avec Linux vous avez un noyau, avec Windows vous avez des pépins...
Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.
- grrraoux
- Auteur du sujet
- Hors Ligne
- Membre senior
- Messages : 47
- Remerciements reçus 0
S1 ==> EDF
S2 ==> Production solaire
j'ai retourné S1
Il faudrait que je fasse pareil sur S2 car quand ça produit, j'ai une valeur négative ...
Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.
- felvic
- Hors Ligne
- Administrateur
- Messages : 1782
- Remerciements reçus 132
j'ai retourné S1
Il faudrait que je fasse pareil sur S2 car quand ça produit, j'ai une valeur négative ...
Non S2 c'est normal
Avec Linux vous avez un noyau, avec Windows vous avez des pépins...
Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.
- grrraoux
- Auteur du sujet
- Hors Ligne
- Membre senior
- Messages : 47
- Remerciements reçus 0
si S1 > S2 ==> Pas de routage
si S1 < S2 ==> S3 et S4 sont à 400%
Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.
- patrick
- Hors Ligne
- Administrateur
- Messages : 3087
- Remerciements reçus 475
S1/PowRéso par contre, si tu as une valeur négative cela indique que tu as du surplus et donc le MSPV va router pour ramener cette valeur autour de 0.
Bien sûr si ta pince 1 est à l'envers, + il va router et + il va créer du "faux surplus".
Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.
- grrraoux
- Auteur du sujet
- Hors Ligne
- Membre senior
- Messages : 47
- Remerciements reçus 0
- Uniquement le SSR1 qui alimente mon radiateur
- j'ai remis la pince S1 comme elle l'était
ça déconne toujours
Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.
- grrraoux
- Auteur du sujet
- Hors Ligne
- Membre senior
- Messages : 47
- Remerciements reçus 0
Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.
- patrick
- Hors Ligne
- Administrateur
- Messages : 3087
- Remerciements reçus 475
Pour toi c'est la 2-2d qu tu peux trouver ici: ard-tek.com/index.php/forum/le-guide-du-...de-base-2-2d-et-4-4d
Mais tu n'as pas répondu à ces 2 points:
As-tu, changé qlq chose à la config de base 2-2d ?
L'enregistrement d'une journée complète sur la carte SD aide bien pour résoudre un éventuel problème...
Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.