Réglage de 2 CE pour répartition homogène
- stormy27
- Auteur du sujet
- Hors Ligne
- Membre junior
Réduire
Plus d'informations
- Messages : 32
- Remerciements reçus 1
17 Avr 2023 13:39 - 17 Avr 2023 13:52 #1
par stormy27
Réglage de 2 CE pour répartition homogène a été créé par stormy27
Bonjour à tous!
Je viens d'installer le fameux routeur en mode 4x4.
Uniquement 2CE rattaché:
- un CE de 2400W en position 1 sur le routeur (PV Ballon1)
- un CE de 1200W en position 2 sur le routeur (PV SdBain)
J'ai conservé -pour l'instant- la configuration par défaut.
J'ai connecté le routeur: tout le flux excédentaire du PV passe bien uniquement sur la position 1 du routeur.
Ma conf de base (non touchée) est: Offset 0W, AuxOn 350%, AuxOff 200%, GainP 4, GainI 8, Phase.
Quel paramètre intégrer pour routeur l'excédent en 50%/50% pour chaque CE??
Et comment indiquer le maximum de watts que l'on souhaite injecter en marché forcée sur chaque CE?
Merci à tous pour vos lumières!
Je viens d'installer le fameux routeur en mode 4x4.
Uniquement 2CE rattaché:
- un CE de 2400W en position 1 sur le routeur (PV Ballon1)
- un CE de 1200W en position 2 sur le routeur (PV SdBain)
J'ai conservé -pour l'instant- la configuration par défaut.
J'ai connecté le routeur: tout le flux excédentaire du PV passe bien uniquement sur la position 1 du routeur.
Ma conf de base (non touchée) est: Offset 0W, AuxOn 350%, AuxOff 200%, GainP 4, GainI 8, Phase.
Quel paramètre intégrer pour routeur l'excédent en 50%/50% pour chaque CE??
Et comment indiquer le maximum de watts que l'on souhaite injecter en marché forcée sur chaque CE?
Merci à tous pour vos lumières!
Dernière édition: 17 Avr 2023 13:52 par stormy27.
Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.
- felvic
- Hors Ligne
- Administrateur
Réduire
Plus d'informations
- Messages : 1788
- Remerciements reçus 132
17 Avr 2023 14:39 - 17 Avr 2023 14:39 #2
par felvic
Tu décoches le "1" sur "ValOff" de Sol2 dans le module solaire Sol1.
Mais tes CE n'ayant pas la même puissance tu n'arriveras jamais à 50/50
Voir ici: ard-tek.com/index.php/forum/le-guide-du-...puissance-en-forcage
Avec Linux vous avez un noyau, avec Windows vous avez des pépins...
Réponse de felvic sur le sujet Réglage de 2 CE pour répartition homogène
Quel paramètre intégrer pour routeur l'excédent en 50%/50% pour chaque CE??
Tu décoches le "1" sur "ValOff" de Sol2 dans le module solaire Sol1.
Mais tes CE n'ayant pas la même puissance tu n'arriveras jamais à 50/50
Et comment indiquer le maximum de watts que l'on souhaite injecter en marché forcée sur chaque CE?
Voir ici: ard-tek.com/index.php/forum/le-guide-du-...puissance-en-forcage
Avec Linux vous avez un noyau, avec Windows vous avez des pépins...
Dernière édition: 17 Avr 2023 14:39 par felvic.
Les utilisateur(s) suivant ont remercié: stormy27
Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.
- Vous êtes ici :
- Accueil
- forum
- MSun-PV
- Support technique
- Réglage de 2 CE pour répartition homogène