Seuil de declenchement pour Ballon
- Gravitys
- Auteur du sujet
- Hors Ligne
- Nouveau membre
Réduire
Plus d'informations
- Messages : 10
- Remerciements reçus 0
14 Avr 2023 17:45 #1
par Gravitys
Seuil de declenchement pour Ballon a été créé par Gravitys
Bonjour, j'ai bien recu le routeur, les pinces et le SSR, apres avoir un peu galéré avec le wifi j'ai fini par me connecter sur le routeur.
J'ai le SSR sur le ballon d'eau chaude et 3 sondes, une reseau, une PV et une sur le ballon. La config de base je suppose.
Ma question est la suivante, j'ai une install PV classique avec batterie qui pour une raison que j'ignore renvoie pratiquement en permanence (tant qu'elle est chargée) un faible courant sur le reseau (<50w).
Si je veux que mon routeur n'alimente le ballon que lorsque je dépasse les 70w par exemple, je dois modifier le parametre AuxOn a 70 c'est bien ca ?
le AuxOFF sert a couper le ballon si le courant passe en dessous de cette consigne, c'est bien ca ?
Merci d'avance
J'ai le SSR sur le ballon d'eau chaude et 3 sondes, une reseau, une PV et une sur le ballon. La config de base je suppose.
Ma question est la suivante, j'ai une install PV classique avec batterie qui pour une raison que j'ignore renvoie pratiquement en permanence (tant qu'elle est chargée) un faible courant sur le reseau (<50w).
Si je veux que mon routeur n'alimente le ballon que lorsque je dépasse les 70w par exemple, je dois modifier le parametre AuxOn a 70 c'est bien ca ?
le AuxOFF sert a couper le ballon si le courant passe en dessous de cette consigne, c'est bien ca ?
Merci d'avance
Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.
- felvic
- Hors Ligne
- Administrateur
Réduire
Plus d'informations
- Messages : 1788
- Remerciements reçus 132
15 Avr 2023 07:48 #2
par felvic
Avec Linux vous avez un noyau, avec Windows vous avez des pépins...
Réponse de felvic sur le sujet Seuil de declenchement pour Ballon
Un peu de lecture: ard-tek.com/index.php/forum/le-guide-du-...des-modules-solaires
Avec Linux vous avez un noyau, avec Windows vous avez des pépins...
Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.
- Gravitys
- Auteur du sujet
- Hors Ligne
- Nouveau membre
Réduire
Plus d'informations
- Messages : 10
- Remerciements reçus 0
15 Avr 2023 12:09 #3
par Gravitys
Réponse de Gravitys sur le sujet Seuil de declenchement pour Ballon
Ok, donc si je comprend bien, c'est l'offset que je dois modifier.
je ne comprend pas pourquoi ca ne fonctionne pas, que je sois en "Manubal" ou 'Autobal' il n'y a pas de courant envoyé dans le ballon.
mon suivi d'aujourd'hui ou j'ai fini par brancher le ballon en direct :
je ne comprend pas pourquoi ca ne fonctionne pas, que je sois en "Manubal" ou 'Autobal' il n'y a pas de courant envoyé dans le ballon.
mon suivi d'aujourd'hui ou j'ai fini par brancher le ballon en direct :
Pièces jointes :
Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.
- patrick
- Hors Ligne
- Administrateur
Réduire
Plus d'informations
- Messages : 3117
- Remerciements reçus 480
15 Avr 2023 13:04 #4
par patrick
Réponse de patrick sur le sujet Seuil de declenchement pour Ballon
Vérifies ton branchement entre le MSPV et le relais statique, et si la led rouge sur celui-ci s'allume quand la commande ManuBal est activée.
Attention à la polarité: La sortie A1 va sur le moins/borne 4 du SSR, le commun +5V sur le plus/borne 3.
Attention à la polarité: La sortie A1 va sur le moins/borne 4 du SSR, le commun +5V sur le plus/borne 3.
Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.
- Gravitys
- Auteur du sujet
- Hors Ligne
- Nouveau membre
Réduire
Plus d'informations
- Messages : 10
- Remerciements reçus 0
15 Avr 2023 15:34 #5
par Gravitys
Réponse de Gravitys sur le sujet Seuil de declenchement pour Ballon
Merci!! j'etais sur A2 au lieu de A1.
encore un problème d'interface chaise clavier..
encore un problème d'interface chaise clavier..
Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.
- Gravitys
- Auteur du sujet
- Hors Ligne
- Nouveau membre
Réduire
Plus d'informations
- Messages : 10
- Remerciements reçus 0
15 Avr 2023 21:16 #6
par Gravitys
Réponse de Gravitys sur le sujet Seuil de declenchement pour Ballon
je n'arrive pas a sauvegarder l'offset, il se remet à zero (je clique sur envoi et pas entrée) les autres valeurs, pas de souci, mais rien avec l'offset... une idée ?
Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.
- patrick
- Hors Ligne
- Administrateur
Réduire
Plus d'informations
- Messages : 3117
- Remerciements reçus 480
15 Avr 2023 22:07 #7
par patrick
Réponse de patrick sur le sujet Seuil de declenchement pour Ballon
Avec la config de base l'offset des modules solaires est remplacé (entrée "Alt" du paramètre 1/ Offset) par la valeur envoyée par la commande "Test routeur".
C'est donc là qu'il te faut modifier une des 4 valeurs, suivant la position employée. Généralement c'est la "Zéro" mais tu peux changer celle que tu veux.
C'est donc là qu'il te faut modifier une des 4 valeurs, suivant la position employée. Généralement c'est la "Zéro" mais tu peux changer celle que tu veux.
Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.
- Vous êtes ici :
- Accueil
- forum
- MSun-PV
- Support technique
- Seuil de declenchement pour Ballon