SOS eau froide !

Plus d'informations
06 Avr 2023 20:15 #1 par LPhi33
SOS eau froide ! a été créé par LPhi33
Bonsoir
Alors que je pensais que tout se passait bien, ce soir après une belle journée ensoleillée, j'ai réinjecté la moitié de ma prod et l'eau de mon CE est froide.
J'ai mis 2 sondes et à 16h :
- la sonde 1 sur l'arrivée Linky m'indiquait : + 743 W
- la sonde 2 sur l'arrivée des PV m'indiquait : + 1200 W
Ce soir à 22h :
- la sonde 1 sur l'arrivée Linky m'indique : - 450 W
- la sonde 2 sur l'arrivée des PV m'indique : 0 W

Je comprends donc que je produisait 1200 W à 16h et que j'en cédait gracieusement 743 W à Enedis alors que mon CE n'était pas alimenté.
J'en déduis que j'ai monté la sonde 1 à l'envers. Vous me le confirmez ?
Merci.
Philippe

Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.

Plus d'informations
06 Avr 2023 20:21 #2 par Chris04
Réponse de Chris04 sur le sujet SOS eau froide !
Dans parametre, commande, "Comd Manu/Auto" tu as bien autobal à 400% ?

Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.

Plus d'informations
06 Avr 2023 20:25 #3 par LPhi33
Réponse de LPhi33 sur le sujet SOS eau froide !
Négatif. J'ai 100%

Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.

Plus d'informations
06 Avr 2023 20:26 #4 par Chris04
Réponse de Chris04 sur le sujet SOS eau froide !
Pour plus de précision il y a un coef multiplicateur... si tu veux tout router mets 400%

@Christophe

Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.

Plus d'informations
06 Avr 2023 20:29 - 06 Avr 2023 20:34 #5 par LPhi33
Réponse de LPhi33 sur le sujet SOS eau froide !
Merci pour ta réponse.
La doc dit pour la Commande CMD1/Comd Manu/Auto : "Les 4 paramètres ne sont pas utilisés dans cette configuration. Donc rien à modifier ici."
J'avais 400 % indiqué sur la fenêtre de visualisation donc je pensais que c'était OK.
Je ne sais pas si je dois vraiment modifier ce paramètre du coup...
Tu me confirmes que ma pince 1 était bien à l'envers ?
Dernière édition: 06 Avr 2023 20:34 par LPhi33.

Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.

Plus d'informations
06 Avr 2023 22:03 #6 par patrick
Réponse de patrick sur le sujet SOS eau froide !
Bonjour,
Oui, c'est sûr, ta pince 1 est à l'envers.
Non, il faut laisser les paramètres de Comd1 à 100%.

Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.

Plus d'informations
07 Avr 2023 04:32 #7 par LPhi33
Réponse de LPhi33 sur le sujet SOS eau froide !
Merci Patrick pour cette confirmation.
Je teste aux premiers rayons du soleil.
Belle journée ensoleillée.

Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.

Plus d'informations
07 Avr 2023 07:38 #8 par DAN-47
Réponse de DAN-47 sur le sujet SOS eau froide !

Non, il faut laisser les paramètres de Comd1 à 100%.

Ah bon merci Patrick j'ai failli écouter et le passer à 400

Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.

Plus d'informations
07 Avr 2023 08:04 #9 par syl2222fr
Réponse de syl2222fr sur le sujet SOS eau froide !
+1 avec patrick

Ce soir à 22h :
- la sonde 1 sur l'arrivée Linky m'indique : - 450 W


Une fois le soleil couché, la sonde réseau doit obligatoirement donner une valeur positive

Ce qui m'étonne, c'est qu'a 22h , avec un -450w indiqué par le routeur, tu aurais du avoir un 400% sur outbal (et donc, une consommation bien plus importante)
Une fois la pince remise dans le bon sens, il va falloir se pencher sur un contrôle du outbal versus ta prod /conso

+

- la sonde 2 sur l'arrivée des PV m'indiquait : + 1200 W

Ca, c'est les gouts et les couleurs, mais, pour une facilité de lecture des graphiques, la plupart des personnes inversent aussi cette pince afin d'avoir une production Pv en négatif

Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.

Plus d'informations
07 Avr 2023 13:59 - 07 Avr 2023 14:00 #10 par LPhi33
Réponse de LPhi33 sur le sujet SOS eau froide !

+1 avec patrick

Ce soir à 22h :
- la sonde 1 sur l'arrivée Linky m'indique : - 450 W


Une fois le soleil couché, la sonde réseau doit obligatoirement donner une valeur positive

Ce qui m'étonne, c'est qu'a 22h , avec un -450w indiqué par le routeur, tu aurais du avoir un 400% sur outbal (et donc, une consommation bien plus importante)
Une fois la pince remise dans le bon sens, il va falloir se pencher sur un contrôle du outbal versus ta prod /conso

+

- la sonde 2 sur l'arrivée des PV m'indiquait : + 1200 W

Ca, c'est les gouts et les couleurs, mais, pour une facilité de lecture des graphiques, la plupart des personnes inversent aussi cette pince afin d'avoir une production Pv en négatif

Bon je me fais un peu des nœuds au cerveau...
J'ai remis les sonde dans le bon sens a priori.
En lisant de plus près la notice, je lis que "lorsqu’on est en consommation sur le réseau, ou import, la puissance mesurée doit être positive ; en injection ou export, la puissance mesurée doit être négative."
Le soucis c'est qu'actuellement j'ai PowPV = 1250 W et et PowRéso = -800 W, ce qui voudrait dire que je réinjecte tout mon surplus sur le réseau et rien vers mon CE...
Dernière édition: 07 Avr 2023 14:00 par LPhi33.

Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.

Plus d'informations
07 Avr 2023 14:02 - 07 Avr 2023 14:04 #11 par syl2222fr
Réponse de syl2222fr sur le sujet SOS eau froide !
Sur la page web, ton Outbal est bien à 400% à cet instant ?

Si oui :
* Tu as un soucis sur le câblage du ssr et /ou le câblage du CE et/ou ton CE est plein (chaud)
Si non (Outbal à 0%) : As-tu modifié les parametres par défaut dans les diverses pages ?

Enfin : Si tu as mis une carte Sd dans le routeur, n'hésite pas à poster les graphes du jour. Ca peut aider à comprendre ce qui ne va pas
Dernière édition: 07 Avr 2023 14:04 par syl2222fr.

Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.

Plus d'informations
07 Avr 2023 14:46 #12 par LPhi33
Réponse de LPhi33 sur le sujet SOS eau froide !

Sur la page web, ton Outbal est bien à 400% à cet instant ?

Si oui :
* Tu as un soucis sur le câblage du ssr et /ou le câblage du CE et/ou ton CE est plein (chaud)
Si non (Outbal à 0%) : As-tu modifié les parametres par défaut dans les diverses pages ?

Enfin : Si tu as mis une carte Sd dans le routeur, n'hésite pas à poster les graphes du jour. Ca peut aider à comprendre ce qui ne va pas

J'ai bien un outbal à 400 % sur le schéma hydraulique.
Comme mon CE est froid, je ne vois que l'erreur de câblage.
Je pense avoir bien suivi ce plan : forum-photovoltaique.fr/app.php/gallery/image/1246
Je vais rejeter un œil...
Je viens de mettre une carte SD. Trop tôt pour un retour.

Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.

Plus d'informations
07 Avr 2023 15:14 #13 par LPhi33
Réponse de LPhi33 sur le sujet SOS eau froide !
Bon, j'ai repris les branchements et tout semble fonctionner.
J'avais inversé la polarité au niveau su SSR. Je ne pensais pas que ça avait de l'importance.
J'obtiens actuellement :
- PV : 1000 W
- outbal : 70 %
- Powréso : 0
Je crois que je tiens le bon bout...

Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.

Plus d'informations
08 Avr 2023 11:54 #14 par LPhi33
Réponse de LPhi33 sur le sujet SOS eau froide !
Tout semble parfaitement se passer aujourd’hui.
J’ai cependant une question :
À quoi correspond exactement le pourcentage Outbal ?
Est-ce le pourcentage de la puissance nominale du ballon ? Ça me surprend car je produis actuellement 1400 W et j’ai un pourcentage de 92 %.
Mon CE fait 2200 W.

Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.

Plus d'informations
08 Avr 2023 11:54 #15 par LPhi33
Réponse de LPhi33 sur le sujet SOS eau froide !
Tout semble parfaitement se passer aujourd’hui.
J’ai cependant une question :
À quoi correspond exactement le pourcentage Outbal ?
Est-ce le pourcentage de la puissance nominale du ballon ? Ça me surprend car je produis actuellement 1400 W et j’ai un pourcentage de 92 %.
Mon CE fait 2200 W.