SOS eau froide !

Plus d'informations
11 Avr 2023 06:26 #16 par syl2222fr
Réponse de syl2222fr sur le sujet SOS eau froide !

À quoi correspond exactement le pourcentage Outbal ?
Est-ce le pourcentage de la puissance nominale du ballon ? Ça me surprend car je produis actuellement 1400 W et j’ai un pourcentage de 92 %.


Si j'ai bien compris, le % correspond aux % envoyés au ssr , qui va de 0 à 400 % (400 step envoyés au ssr afin d'avoir une granularité plus fine)

Si ton ballon fait 2200w et que tu envoie à 92 %, à la louche , tu envoie : (2200/400)*92 = 506 w.
Dans la version 4*4 du routeur, tu peux mettre une pince qui t'indique en W la puissance envoyée vers le CE.
Dans le version 2*2 du routeur, tu n'as que l'info en % . A toi d'en déduire la valeur en W

Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.

Plus d'informations
11 Avr 2023 06:51 #17 par LPhi33
Réponse de LPhi33 sur le sujet SOS eau froide !
OK. Merci bcp.
C’est super clair.
J’avais fini par le comprendre, mais j’ai globalement eu du mal à trouver ces infos.
J’ai encore un peu de mal à interpréter les compteurs.
Je crois comprendre :
- EnConso = 3000 Wh : énergie consommée depuis 0h00
- EnInj = 0 Wh : énergie injectée sur le réseau depuis 0h00
- EnPV_J = -80 Wh : énergie « injectée vers » les PV depuis 0:00
- EnPV_P = -14000 Wh : énergie « injectée vers » les PV depuis la mise en route du MSunPV.
J’ai bon ?

Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.

Plus d'informations
11 Avr 2023 07:00 #18 par syl2222fr
Réponse de syl2222fr sur le sujet SOS eau froide !

- EnConso = 3000 Wh : énergie consommée depuis 0h00
- EnInj = 0 Wh : énergie injectée sur le réseau depuis 0h00

Oui

- EnPV_J = -80 Wh : énergie « injectée vers » les PV depuis 0:00
- EnPV_P = -14000 Wh : énergie « injectée vers » les PV depuis la mise en route du MSunPV.

Oui et Non
Remplace « injectée vers » par "Produit par" . Et oui, le signe '-' est troublant :)
=>
EnPV_J = -80 Wh : énergie Produit par les PV depuis 0:00
EnPV_P = -14000 Wh : énergie Produit par les PV depuis la mise en route du MSunPV.

Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.

Plus d'informations
11 Avr 2023 09:31 #19 par LPhi33
Réponse de LPhi33 sur le sujet SOS eau froide !
J’avais compris : « injecté vers » = « produit par ». C’était pour justifier le signe « - »
Si j’injecte -1 Wh, c’est que je les reçois ;)

Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.

Plus d'informations
28 Avr 2023 17:27 #20 par LPhi33
Réponse de LPhi33 sur le sujet SOS eau froide !
Bonsoir à tous.
Après quelques semaines d'utilisation, le routeur fait des merveilles. Plus aucune injection !
Voici mes courbes d'aujourd'hui :

On y voit bien la charge de ma voiture qui se termine vers 2h et de 9h30 à 18h l'injection vers le CE.
Par contre j'ai une question :
Sur le graphique, la sortie R_bal1 oscille entre 0 et 33 % aujourd'hui. Il s'agit d'un pourcentage de quoi ? De la puissance max de mon CE ?
Merci de vos réponse et bonne soirée ensoleillée.
Philippe
Pièces jointes :

Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.

Plus d'informations
28 Avr 2023 20:10 #21 par felvic
Réponse de felvic sur le sujet SOS eau froide !

Sur le graphique, la sortie R_bal1 oscille entre 0 et 33 % aujourd'hui. Il s'agit d'un pourcentage de quoi ? De la puissance max de mon CE ?

Oui, s'il fait 3000W par exemple 33% représente 1000W

Avec Linux vous avez un noyau, avec Windows vous avez des pépins...

Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.

Plus d'informations
29 Avr 2023 03:50 #22 par LPhi33
Réponse de LPhi33 sur le sujet SOS eau froide !

Sur le graphique, la sortie R_bal1 oscille entre 0 et 33 % aujourd'hui. Il s'agit d'un pourcentage de quoi ? De la puissance max de mon CE ?

Oui, s'il fait 3000W par exemple 33% représente 1000W

Merci.

Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.

Propulsé par Kunena