Bonjour,
Je fais des tests sur mon MS_PV2_4 de maintient en température d'un ballon mais ça ne fonctionne pas comme je souhaite.
Ce que je veux c'est réguler en T° un ballon et router vers un radiateur quand le ballon est à sa consigne.
J'ai créer un thermostat qui régule la température en fonction d'une sonde.
Ça fonctionne bien uniquement si la température maxi du ballon est atteinte avant d'avoir une production solaire supérieure à la puissance de la résistance de chauffe du ballon (1000w).
Si la production solaire est de 1500w, il y a injection de 500w tant que la consigne thermostat n'est pas atteinte.
Si je met la sortie validation Val On sur Sol2 il y a injection.
En fait, le routage vers le module solaire 2 ne se fait pas et il y a injection du surplus alors qu'au delà de 400% de Sol1, le surplus devrait aller sur Sol2.
C'est pareil si le ballon est coupé, il y a injection car le thermostat n'a pas atteint sa consigne.
Je ne vois pas ce que je n'ai pas bien fait pour un truc aussi simple ! C'est pourquoi je vous demande ce qui cloche.
Merci d'avance
Je fais des tests sur mon MS_PV2_4 de maintient en température d'un ballon mais ça ne fonctionne pas comme je souhaite.
Ce que je veux c'est réguler en T° un ballon et router vers un radiateur quand le ballon est à sa consigne.
J'ai créer un thermostat qui régule la température en fonction d'une sonde.
Ça fonctionne bien uniquement si la température maxi du ballon est atteinte avant d'avoir une production solaire supérieure à la puissance de la résistance de chauffe du ballon (1000w).
Si la production solaire est de 1500w, il y a injection de 500w tant que la consigne thermostat n'est pas atteinte.
Si je met la sortie validation Val On sur Sol2 il y a injection.
En fait, le routage vers le module solaire 2 ne se fait pas et il y a injection du surplus alors qu'au delà de 400% de Sol1, le surplus devrait aller sur Sol2.
C'est pareil si le ballon est coupé, il y a injection car le thermostat n'a pas atteint sa consigne.
Je ne vois pas ce que je n'ai pas bien fait pour un truc aussi simple ! C'est pourquoi je vous demande ce qui cloche.
Merci d'avance
Pièces jointes :
Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.
- felvic
- Hors Ligne
- Administrateur
Réduire
Plus d'informations
- Messages : 1788
- Remerciements reçus 132
14 Mar 2023 15:27 #2
par felvic
Avec Linux vous avez un noyau, avec Windows vous avez des pépins...
Réponse de felvic sur le sujet Routage et régulation température par thermostat
Tu trouves ton explication simple?
Déjà tu as la case Maxlimit cochée sur le Sol1, c'est normal?
Déjà tu as la case Maxlimit cochée sur le Sol1, c'est normal?
Avec Linux vous avez un noyau, avec Windows vous avez des pépins...
Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.
- Computer
- Auteur du sujet
- Hors Ligne
- Membre senior
Réduire
Plus d'informations
- Messages : 49
- Remerciements reçus 9
14 Mar 2023 15:48 #3
par Computer
Réponse de Computer sur le sujet Routage et régulation température par thermostat
Oui je te l'accorde c'est peut être pas très bien expliqué.
C'est juste que je ne parviens pas à réguler le ballon sans avoir d'injection.
Si la prod solaire est > à la puissance de la résistance du ballon et que le thermostat qui valide le module sol2 n'est pas à 1 alors il y a injection car le routeur n'envoie pas sur le module Sol2.
J'espère que c'est plus clair ?
Et pour le Maxlimit, oui c'est normal !
C'est juste que je ne parviens pas à réguler le ballon sans avoir d'injection.
Si la prod solaire est > à la puissance de la résistance du ballon et que le thermostat qui valide le module sol2 n'est pas à 1 alors il y a injection car le routeur n'envoie pas sur le module Sol2.
J'espère que c'est plus clair ?
Et pour le Maxlimit, oui c'est normal !
Alors si tu veux couper la sortie 1 tu mets le AuxOn à 0% ou 1% par exemple ET tu coches le MaxLimit dans MSApp:
L'avantage de cette solution, c'est que si tu veux redonner la priorité au ballon, il te suffit de repasser AuxOn à 350 ou 390%, directement avec l'interface web.
Marche super bien cette méthode, ça permet de partager le surplus entre les différentes sorties, j’ai testé c’est parfait.
Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.
- felvic
- Hors Ligne
- Administrateur
Réduire
Plus d'informations
- Messages : 1788
- Remerciements reçus 132
14 Mar 2023 15:53 #4
par felvic
Avec Linux vous avez un noyau, avec Windows vous avez des pépins...
Réponse de felvic sur le sujet Routage et régulation température par thermostat
Mais pourquoi valide-tu Sol2 par le thermostat?
Il est automatiquement validé par Sol1...
Il est automatiquement validé par Sol1...
Avec Linux vous avez un noyau, avec Windows vous avez des pépins...
Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.
- Computer
- Auteur du sujet
- Hors Ligne
- Membre senior
Réduire
Plus d'informations
- Messages : 49
- Remerciements reçus 9
14 Mar 2023 16:15 #5
par Computer
Je pensais que Sol2 n'était validé que si on cochait la sortie validation dans Sol1
Alors oui, pas besoin de validation par le thermostat dans ce cas.
Je teste demain si soleil mais en simulation ça fonctionne .
Ça ne pouvais pas être bien compliqué mais vraiment je ne comprenais pas !
Un grand merci à toi Felvic en tout cas et je confirme dès que possible.
Réponse de Computer sur le sujet Routage et régulation température par thermostat
Mais pourquoi valide-tu Sol2 par le thermostat?
Il est automatiquement validé par Sol1...
Je pensais que Sol2 n'était validé que si on cochait la sortie validation dans Sol1
Alors oui, pas besoin de validation par le thermostat dans ce cas.
Je teste demain si soleil mais en simulation ça fonctionne .
Ça ne pouvais pas être bien compliqué mais vraiment je ne comprenais pas !
Un grand merci à toi Felvic en tout cas et je confirme dès que possible.
Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.
- felvic
- Hors Ligne
- Administrateur
Réduire
Plus d'informations
- Messages : 1788
- Remerciements reçus 132
14 Mar 2023 16:55 #6
par felvic
Avec Linux vous avez un noyau, avec Windows vous avez des pépins...
Réponse de felvic sur le sujet Routage et régulation température par thermostat
C'est le contraire, Sol2 est activé par ValOff de Sol1Je pensais que Sol2 n'était validé que si on cochait la sortie validation dans Sol1