Il me reste donc cette histoire de V3V chauffage a régler. Sinon tout le reste marche bien (pr le moment )
j'ai limite les sorties PWM de la V3V a 6% on va voir ce que cela donne.
EDIT: ca marche pas
Du coup je me tente le réglage très asymétrique:
V_radO = 6% maxi
V_radF = 60% maxi
l'idée est que je ne veux pas dépasser ma consigne (enfin pas trop) lors de l'envoi d'un front montant.
Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.
- patrick
- Hors Ligne
- Administrateur
- Messages : 3134
- Remerciements reçus 483
Du coup on a une "granulométrie" trop importante, il faut trop de déviation par rapport à la consigne pour avoir une variation du % d'asservissement, et la vanne se retrouve presque en boucle ouverte.
À toutes fins utiles, tu sais que pour dégrossir une boucle de régul, on commence par un gain faible et on l'augmente pour avoir une oscillation continue, puis on le diminue de quelques %.
Je te rappelle aussi que le "gain de la BP" ici est inversé, + tu l'augmentes et + la BP augmente, cad le vrai gain diminue.
Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.
- Lebritish
- Auteur du sujet
- Hors Ligne
- Membre platinium
- Messages : 657
- Remerciements reçus 11
V_radO = 6% maxi
V_radF = 60% maxi
Regardes mon test de ce matin à 7h38
je n'ai un dépassement "que" de 4.3°C et "que" 2 oscillations.
En fait ce qui m'importe bcp c'est la dépassement de la consigne lors d'un échelon. Au dessus de 50°C chez moi il y a un risque pr la dalle
Par contre meme si on mets 15mins pr atteindre la consigne, c ame dérange pas trop
Du coup je peaufine le réglage. Je viens de mettre
V_radO = 4% maxi
V_radF = 10% maxi
a suivre ....
Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.
- patrick
- Hors Ligne
- Administrateur
- Messages : 3134
- Remerciements reçus 483
Ton test de ce matin montre bien ce que je disais hier soir, à savoir que ton gain n'est pas suffisant.
Quand tu fais un échelon à 50°C, la différence T_source - T_calcCh diminue, ta bande proportionnelle aussi donc ton gain augmente.
On voit bien sur le graphique ci-dessous qu'avec un calcCh autour de 30°C, ton départ radiateur reste plusieurs heures un coup au dessus un coup au dessous de la consigne, comme s'il était en boucle ouverte.
Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.
- Lebritish
- Auteur du sujet
- Hors Ligne
- Membre platinium
- Messages : 657
- Remerciements reçus 11
mon point de vue sur le réglage de cette V3V:
Je ne veux surtout pas avoir un gros dépassement lors d'un échelon (risque mécanique pr la dalle du RDC, car les tuyaux passent ds la dalle). Après si j'ai une erreur de 1°C en regimbe stabilisé (comme tu le signales) perso, ça me dérange pas. Du coup je préféré avoir un gain bas. Et puis pour réduire cette erreur statique en stabilisé il vaudrait mieux mettre du "I", mais bon là on en a pas et c'est peut être pas la peine.
Du coup depuis hier c'est réglé avec :
V_radO = 4% maxi
V_radF = 10% maxi
je trouve que c'est pas mal.
Par contre je sais pas si cette histoire de gain variable est vraiment nécessaire En effet comme tu l’écris lors d'un échelon j’augmente le gain alors que c'est plutôt contre productif pr etre sûr de en pas dépasser la consigne. Je vais repasser en gain fixe pr le moment
Concernant l’hystérésis sur le T_amb. On peut voir que 0.1K ca fait trop peu, ca oscille un peu Donc je passe a 0.2K
Sinon on peut aussi voir sur la courbe du jour un drôle de phénomène a 13h !? Un thermosiphon peut être ? costaud en tout cas
Du coup je voudrais être sûr que la V3V se ferme a fond lorsque le module de chauffage est inactif.
ca te parait bon comme ca ?
pas de risque d'alimenter VradO et VradF en meme temps ? pour moi non, mais je préféré valider avec toi..
Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.
- patrick
- Hors Ligne
- Administrateur
- Messages : 3134
- Remerciements reçus 483
Pour être plus sûr que tu n'auras pas les 2 sens de ta v3v commandés en même temps, je relierais la sortie "Off" (ou "Off inv") de ton thermostat à la sortie V_RadO. Sauf si cette vanne sert aussi pour un autre circuit + prioritaire, comme une décharge de surchauffe par exemple.
Pour le reste, je n'ai rien à ajouter, tu as déjà répondu à tes questions.
Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.
- Lebritish
- Auteur du sujet
- Hors Ligne
- Membre platinium
- Messages : 657
- Remerciements reçus 11
Bon le réglage de la sonde de pression (% énergie) ça me saoule, ça marche pas comme ça devrait.
Je l'ai mis sur l'entrée S13 configurée en 3.3V. Avec les réglages théoriques suivant ta "logique" ca me donne n'importe quoi
j'ai l'impression que c'est du coté de l'offset que ça merde.
Le fait que l'offset dépende du gain ça me perturbe c'est pas trop logique pr moi qui fait de l'instrumentation toute la journée
Bref du coup je mets 3300 et offset a zéro pr avoir la vraie valeur de tension en mV pour balayer de V_mini à V_maxi
A suivre...
Sinon pr la V3V du chauffage j'ai mis Bp = 50 en fixe et j'ai laissé les sorties V_RadO et V_RadF clippées a 4% et 10%. ca me parait pas mal au niveau du fonctionnement. a confirmer lorsque le haut du ballon sera vers 40°C.
Thierry
Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.
- Lebritish
- Auteur du sujet
- Hors Ligne
- Membre platinium
- Messages : 657
- Remerciements reçus 11
CA Y EST j'ai trouvé comment régler le gain et l'offset ds le MS. Alors le gain c'est pas du tout un gain mais alors pas du tout. Et c'est même pas la valeur a afficher pr la tension maxi de la voie de mesure. Si il y a un offset alors ds la case gain du MS il faut rentrer la valeur que l'on voudrait afficher pr la tension maxi de cette voie de mesure + l'offset
Heureusement que cela devait être sans calcul compliqués, hein Patrick !?!
Ah ces électroniciens je vous jure. Bon j'ai l'habitude j'ai les mêmes au boulot
Bon je vous mets mon exemple:
Étendue de mesure de la voie 3.3V
tension capteur à 0.78V je veux afficher 0% (sans décimale)
tension capteur à 1.15V je veux afficher 100% (sans décimale)
le "gain" a rentrer ds le MS est ..................... 892
l'offset a rentre ds le MS est -211
alors il faut calculer la pente du capteur (son vrai gain quoi ) (100-0)/(1.15-0.78) = 270
on calcul l'offset a l'origine qui est 0.78 * 270 = 211
on calcul la valeur que l'on aurait affichée a 3.3V SANS OFFSET ( ) = 270 * 3.3 = 892 donc c'est une valeur que l'on ne pourra jamais lire
finalement c'est le gain qui dépend de l'offset et non pas l'inverse, simple quoi
3 jours que j'y suis
Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.
- patrick
- Hors Ligne
- Administrateur
- Messages : 3134
- Remerciements reçus 483
Mais si c'est simple!
G = 3300/(1150-780) = 8,92 ; pour une plage de 100pts: x100 = 892
Z = 780 x 892 /3300 = 211 ; comme il faut soustraire cet offset, c'est donc -211
Au passage, ta formule:
n'est pas égale à 270 mais 37.(100-0)/(1.15-0.78)
Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.
- Lebritish
- Auteur du sujet
- Hors Ligne
- Membre platinium
- Messages : 657
- Remerciements reçus 11
patrick écrit: Au passage, ta formule:
n'est pas égale à 270 mais 37.(100-0)/(1.15-0.78)
Non non 270 !!!
100-0 = 100
1.15-0.78 = 0.37
100 / 0.37 = 270
Sinon avec un systeme de mesure classique on rentrerai:
Gain = 270 et offset = -0.78
mais c'est trop simple pr un électronicien
Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.
- patrick
- Hors Ligne
- Administrateur
- Messages : 3134
- Remerciements reçus 483
Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.
- Lebritish
- Auteur du sujet
- Hors Ligne
- Membre platinium
- Messages : 657
- Remerciements reçus 11
(comment ça je t'ai fait chier pdt 1 an pr l'avoir )
J'ai mis la BP à 50 avec les sorties clippées à 4 et 10% et le comportement me va quelque soit la T° du ballon
Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.
- patrick
- Hors Ligne
- Administrateur
- Messages : 3134
- Remerciements reçus 483
Et le filtrage de CalcCh, je laisse ou pas ?
Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.
- Lebritish
- Auteur du sujet
- Hors Ligne
- Membre platinium
- Messages : 657
- Remerciements reçus 11
patrick écrit: J'aurais qd même bien voulu essayer avec une BProp + faible pour voir si en régime stabilisé c'est mieux ou pas.
J'avais fait l'essai avec une Bp faible et c'est mieux en régime stabilisé. Mais cela me fait un trop gros dépassement lors d'un front montant.
patrick écrit: Et le filtrage de CalcCh, je laisse ou pas ?
Alors ca oui je veux bien que tu le laisse. Tjs pareil ca evite un trop gros dépassement lors d'un front montant, surtout que cela commence par faire fermer la V3V avant de l'ouvrir
Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.
- Vous êtes ici :
- Accueil
- forum
- Maxisun
- Support technique
- Les modules de fonction
- Module chaudière à gazéification