Module chaudière à gazéification
- Lebritish
- Auteur du sujet
- Hors Ligne
- Membre platinium
- Messages : 658
- Remerciements reçus 11
Ok je veux bien essayer comme ca mais j'ai qd même du mal à croire que les mêmes reglages vont être bon lorsque le bas du ballon est a 25° et lorsqu'il est a 70°C , non ?
autre chose: je suis sur la carte d’extension sorties donc j'ai au maxi PWM 10s. J'ai pas le 5s. Ca va le faire quand même ? D'ailleurs pkoi pas de PWM 5s, voir même 5Hz , sur la carte d'extension ? ce sont bien des relais statiques ?
je comprends pas non plus ta remarque concernant le I. l'action de celui ci devrait dépendre de l'erreur consigne/mesure en fonction du temps. Or comme tu me le décris il est fixe
ou j'ai rien compris
Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.
- Lebritish
- Auteur du sujet
- Hors Ligne
- Membre platinium
- Messages : 658
- Remerciements reçus 11
ca marche pas mieux avec les nouveaux reglages
18h30
consigne 72.2
Bp = 3
Vitesse 75%
PWM 10s
19h20
consigne = 80
BP=5
Vitesse 75%
PWM 10s
19h55
consigne = 80
BP=0.5
Vitesse 75%
PWM 10s
20h05
consigne = 80
BP=0.5
Vitesse 100%
PWM 10s
Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.
- patrick
- Hors Ligne
- Administrateur
- Messages : 3134
- Remerciements reçus 483
Mouais, pas mieux, pire même.
Tu peux essayer à 50% de vitesse, ou même 25%?
Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.
- Lebritish
- Auteur du sujet
- Hors Ligne
- Membre platinium
- Messages : 658
- Remerciements reçus 11
21h05
consigne = 80
BP=3
Vitesse 25%
PWM 10s
euh si ca marche pas comme ca tu me mets un P et un I ?
PS: t'inquiete pas si tu vois le solaire qui tourne, c'est juste que je viens de mettre de l'antigel, donc je purge.
Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.
- Lebritish
- Auteur du sujet
- Hors Ligne
- Membre platinium
- Messages : 658
- Remerciements reçus 11
consigne = 80
BP=40
Vitesse 25%
PWM 10s
c'est terminé on verra plus gr chose car le bas du stock est monté en T°
Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.
- Lebritish
- Auteur du sujet
- Hors Ligne
- Membre platinium
- Messages : 658
- Remerciements reçus 11
T'as une idée là ? il va falloir que je rallume la chaudiere
Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.
- patrick
- Hors Ligne
- Administrateur
- Messages : 3134
- Remerciements reçus 483
Suite à notre conversation de cet aprèm et avec mon père , je pense qu'il faudrait peut être réguler non pas sur la température en sortie de chaudière mais sur la température en entrée, cad ajouter une sonde entre CI3/C_Chaud et la chaudière.
On aurait une réponse beaucoup + rapide et on serait + dans l'objectif du "Thermovar" qui est de ne pas envoyer d'eau trop froide dans la chaudière.
Il faudra quand même réguler la température de la chaudière d'autre part, soit par la vitesse du ventilo d'AP, soit par un mix avec la température retour.
Je vais qd même essayer de faire un PID de base sur un module ECS/mélangeur.
PS: Du coup, tu vas manquer d'entrées sondes, non?
Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.
- patrick
- Hors Ligne
- Administrateur
- Messages : 3134
- Remerciements reçus 483
J'avance doucement la nouvelle fonction "Chargement de stock avec mélangeur".
C'est assez long parce que je n'avais pas encore mis en place la commande PWM des sorties pour cette catégorie de modules. La case à cocher était déjà là dans Kicad ou MSApp mais inactive pour l'instant.
Ensuite j'ajouterais quelques paramètres pour améliorer la stabilité de la vitesse du circulateur ou de la position de la vanne, cad un "I" et un "D" et sûrement une option "Bande proportionnelle dynamique" . Vu que sur ces modules j'ai 3 entrées sondes, ça devrait être simple...
Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.
- Lebritish
- Auteur du sujet
- Hors Ligne
- Membre platinium
- Messages : 658
- Remerciements reçus 11
Effectivement rajouter une sonde entre la V3V et l'entrée chaudière me parait une bonne idée pr s'affranchir du retard pur (merci papa Nies )
Je vais supprimé le monitoring du PV et remplacer cette entrée par la sonde en question dès demain.
pour la régule de la T° de sortie de la chaudière je la ferait plutôt avec la vitesse du circulateur.
Ce matin j'ai lancé une chaudière avec la V3V en mode manuel et le circu en vitesse 1. Lorsque le bas du BT est froid alors il a fallu que j'ouvre très peu la V3V. Donc je pense que c'est inutile de faire tourner le circu trop vite en régime stabilisé. Ca marchait plutôt bien(76 a 72°C) en manuel (de 10h40 à 11h15). Bon après je suis parti donc je l'ai remis en automatique, donc yoyo.
vivement la nouvelle fonction. Merci d'avance Si on peut même avoir une BP dynamique et un PID ds la même fonction
Sinon pr mon histoire de capteur de pression pour représenter l’énergie présente ds le BT ça marche bien mais il me faudrait plus de gain au niveau de l'affichage. Aujourd’hui j'ai un gain réel maxi de 3 en mettant -10000 ds la case gain du MS. Ça serait pas possible d'augmenter ce gain maxi à.... disons: 1 500 000 (je sens que ça va pas rentrer au niveau du nb de bits maxi ds le calcul )
bonne soirée,
Thierry
Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.
- Lebritish
- Auteur du sujet
- Hors Ligne
- Membre platinium
- Messages : 658
- Remerciements reçus 11
J'ai modifié la config hier soir. Ajout d’une sonde (S14) de T° en entrée chaudière (entre la CI3 et la chaudière) et modif du programme du MS.
Je pense faire des essais ce soir en mettant la T° d'entrée de chaudière à 65°C et piloter la Vitesse du circu pr avoir 75-80°C en sortie de chaudière.
je te dis kôa... enfin tu verras bien en temps réel sur les courbes
A+,
Thierry
Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.
- patrick
- Hors Ligne
- Administrateur
- Messages : 3134
- Remerciements reçus 483
Pour ton capteur de pression, tu voudrais convertir quelle tension en quelle unité ?
Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.
- Lebritish
- Auteur du sujet
- Hors Ligne
- Membre platinium
- Messages : 658
- Remerciements reçus 11
Je voudrais afficher cela entre 0 et 100 % sans chiffre après la virgule. Comme ça l'affichage sur le graphique sera du même ordre de grandeur que les T°. Actuellement il faut que je décoche les 15 autres courbes pour voir celle ci qui est calée entre 0 et 1
Il me faut donc un gain réel de 250-300. (100/ (1.1-0.7)) ce qui correspond ds MSapp à 1 495 000
Il me faudra aussi un décalage électrique de 0.7V. D'ailleurs a ce propos j'ai vu ds Msapp que le décalage du zéro est appliqué après le gain (ce n'est pas un zéro électrique) du coup il faudra un décalage ds le MS de 300*0.7 = 210.
En plus de l'affichage des courbes c'est aussi plus pratique pour madame de lire 50% plutôt que 0.5V qui veut dire qu'il y a encore la moitié de l’énergie dispo ds le BT D'ici là a ce qu'elle ne demande pas l'affichage sur une jauge sur l'interface web
merci d'avance !!!
Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.
- patrick
- Hors Ligne
- Administrateur
- Messages : 3134
- Remerciements reçus 483
Bon, je vois que ta chaudière démarre...
Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.
- Lebritish
- Auteur du sujet
- Hors Ligne
- Membre platinium
- Messages : 658
- Remerciements reçus 11
18h15
Cons = 60
Bp = 5
19h03
cons = 70
Bp = 25
19h03
cons = 70
Bp = 45
Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.
- patrick
- Hors Ligne
- Administrateur
- Messages : 3134
- Remerciements reçus 483
Comme on les avait configurées ça tourne en TOR.