24 Nov 2025 14:27 #16 par Rob_27
Réponse de Rob_27 sur le sujet Question MD 2x2 X Shelly

je me questionne sur le PowP.V qui est completement faussé ? proche de 0 alors que j'ai un peut de production.

Donc pas de pince , normal, PowPV oscille autour de Zéro.

Vérifier avec un multimètre si entre 2 et Neutre la présence du 230V -> KO


Donc SSR HS, attends la réponse de Patrick.

En attendant, soit tu laisses ton ballon en direct sur son C20, ou si tu as rebranché le SSR, mets un bout de fil entre 1 et 2.
Ou bien tu mets le 2 du SSr sur le 1, ce dernier servant de domino.
Ou bien un wago entre les fils du 1 et 2.


Cdlt

Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.

Plus d'informations
24 Nov 2025 14:30 #17 par Michael
Réponse de Michael sur le sujet Question MD 2x2 X Shelly
Merci pour ton retour .
j'ai laissé le balon en direct pour qu'il chauffe cet aprem .

j'attend le retour de Patrick.
le SSR aurais focntionné que 2J ?

c'est une panne connu ?

Merci
Michael

Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.

Plus d'informations
24 Nov 2025 15:02 #18 par patrick
Réponse de patrick sur le sujet Question MD 2x2 X Shelly
Bonjour Michael,
Oui, c'est un défaut de fabrication qui entraîne cette panne : ard-tek.com/index.php/forum/support-tech...cion-panne-ssr#26921

Je t'envoie un relais de remplacement demain, tu as 2 vis à défaire pour le changer.
Si possible tu me renverras le relais défectueux une fois remplacé.

Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.

Plus d'informations
24 Nov 2025 16:14 #19 par Michael
Réponse de Michael sur le sujet Question MD 2x2 X Shelly
Salut Patrick

merci de ta réactivité .
pas de soucis pour le retour du relais HS .

Bonne fin de journée
Michael

Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.