[Résolu] Suspicion panne SSR
- SolarFan
- Auteur du sujet
- Hors Ligne
- Membre senior
-
- Messages : 50
- Remerciements reçus 2
- -
Bonjour à tous,
Version courte : le ballon ne chauffe plus, sauf si je shunte les bornes 1 et 2. Relais SSR en panne ? Merci
Version longue :
Très heureux propriétaire d’un MSunPV 2x2 en service depuis mai 2023, je n’ai plus d’eau chaude depuis ce matin.
J’ai déjà été confronté à quelques petits soucis qui ont tous été résolus grâce à vos conseils.
Mais cette fois ci, la lecture du forum et la modifications des réglages n’ont pas été suffisants…
J’ai jeté un œil à mon appli de suivi de prod/conso et j’ai remarqué que la dernière fois que le MunPV a routé était mardi 24 juin au matin, jusqu’à ce que le ballon soit chargé.
J’ai essayé de mettre le MSunPV en mode marche forcée mais le ballon n’a pas chauffé (j’ai aussi testé programmation horaire avec des horaires adaptés, et j’ai re-testé en routage).
J’ai disjoncté le MSunPV et le ballon, attendu plusieurs secondes, tout relancé mais mêmes constats.
Je l’ai refait plus tard en disjonctant également toute l’installation PV en plus, et en laissant le MSun et le ballon disjonctés plus longtemps, mais mêmes constats.
J’ai shunté les bornes 1 et 2 du relais (après avoir disjoncté routeur et ballon) et là le ballon se met en chauffe quand je réarme les disjoncteurs.
J’ai enlevé le shunt, re tenté les tests précédents, à nouveau sans succès.
Actuellement j’ai remis le shunt pour faire chauffer le ballon.
Si je comprends bien mes observations et ce que j’ai lu sur le forum, le relais SSR serait HS ?
Dois-je faire d’autres tests ou fournir d’autres éléments pour confirmer ce diagnostic ou en établir un autre.
Quelle est la suite de la procédure le cas échéant ?
Merci bien pour votre aide
Ci-joint le csv du mardi 24 juin et d’aujourd’hui.
Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.
- patrick
-
- Hors Ligne
- Administrateur
-
- Messages : 3652
- Remerciements reçus 549
En version courte alors
Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.
- SolarFan
- Auteur du sujet
- Hors Ligne
- Membre senior
-
- Messages : 50
- Remerciements reçus 2
J’ai également testé d’autres trucs et le voyant rouge est toujours allumé :
- que ce soit avec ou sans le shunt
- que je sois en AutoBal, ManuBal ou sans rien (routage).
Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.
- patrick
-
- Hors Ligne
- Administrateur
-
- Messages : 3652
- Remerciements reçus 549
Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.
- SolarFan
- Auteur du sujet
- Hors Ligne
- Membre senior
-
- Messages : 50
- Remerciements reçus 2
Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.
- patrick
-
- Hors Ligne
- Administrateur
-
- Messages : 3652
- Remerciements reçus 549
D'ailleurs, celui que tu avais c'était un relais avec les capots de protection gris ou oranges ?
Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.
- SolarFan
- Auteur du sujet
- Hors Ligne
- Membre senior
-
- Messages : 50
- Remerciements reçus 2
Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.
- SolarFan
- Auteur du sujet
- Hors Ligne
- Membre senior
-
- Messages : 50
- Remerciements reçus 2
Colis reçu ce jour, en parfait état.
Relais très bien emballé et protégé.
Tests de l’ancien relais pour être sûr : même comportement que ces derniers jours.
Nouveau Relais monté en remplacement de l’ancien : ça remarche tout de suite !
Tests marche forcée, programmation horaire et routage : tout est OK.
Au top !
Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.
- DUMDUM
- Hors Ligne
- Nouveau membre
-
- Messages : 2
- Remerciements reçus 0
Même panne également pour moi aujourd'hui, le système fonctionnait très bien jusqu'à aujourd'hui 11h, aucun routage vers ballon, le voyant rouge du SSR s'allume bien , je l'ai remplacé par un deuxième SSR que je t'avais commandé et ça refonctionne.
Merci pour ta réponse
Bonne journée
Damien
Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.
- patrick
-
- Hors Ligne
- Administrateur
-
- Messages : 3652
- Remerciements reçus 549
Si possible, tu me renverras l'ancien quand tu l'auras remplacé, que je vois ce qu'il s'est passé...
Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.
- AKELLER
- Hors Ligne
- Nouveau membre
-
- Messages : 10
- Remerciements reçus 0
Je me permet de rejoindre ce sujet car j'ai eu un souci similaire il y a maintenant 3 semaines avec le premier relais 25A. Apres quelques jours d'utilisation. Celui ci a arreter de fonctionner. Plud d'eau chaude. J'ai bien la led rouge qui s'allume quand je route ou fais un forcage mais apres test, je n'ai pas de 230v qui passe entre les bornes 1 et 2 du relais quand je fais un forçage (ou routage).
Je l'ai remplacé par le second relais, le big que je n'utilisais pas encore. Depuis aucun soucis.
Jusqu'a hier ou j'ai exactement les memes symptomes. Plus d'eau chaude. Je n'ai pas encore pu faire de test mais je pense que le probleme.est exactement le même.
Qu'en penses tu Patrick ?
Cordialement
Alexandre
Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.
- patrick
-
- Hors Ligne
- Administrateur
-
- Messages : 3652
- Remerciements reçus 549
J'ai reçu le relais défectueux de Yann ce matin (ard-tek.com/index.php/forum/support-tech...bleme-ce-matin#26825).
Aussitôt ausculté pour voir ce qu'il avait et, je m'en doutais un peu, c'est une résistance qui lâche à l'intérieur, mauvaise série du fabricant !
Du coup je remplace, gratuitement bien sûr, les relais défectueux par les anciens modèles à capots gris.
Alexandre, je te fais partir 2 relais demain ou lundi...
Et pour la suite je prépare une nouvelle série de relais "Made in Chez moi" qui seront disponibles en version 1, 2 ou 3 sorties sur un même radiateur, dans la limite de la puissance maxi supportée, à savoir 2500W pour les Épi et 4000W pour les Big.
Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.
- AKELLER
- Hors Ligne
- Nouveau membre
-
- Messages : 10
- Remerciements reçus 0
Pour info, dans mon cas le 25A et le 40A sont des modeles avec des capots orange.
Cordialement.
Alexandre
Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.