Bonjour à tous, depuis 2 semaines je constate un problème avec la remontée d'information de la sonde de température du chauffe eau, qui bascule de façon aléatoire à 25.0°C.
J'ai changé la sonde sur le ballon par une neuve, vérifié, tout les raccordements, mais rien n'y fait.
J'ai l'impression que ces lié au routage vers mon radiateur (radiateur thermostat électronique), puisque quand je disjoncte ce dernier et que je le réarme, la température de la sonde reviens à la normal au moins pour quelques temps...
Est ce que ce problème est lié à un paramètre que j'aurais loupé?
Merci de votre aide.
J'ai changé la sonde sur le ballon par une neuve, vérifié, tout les raccordements, mais rien n'y fait.
J'ai l'impression que ces lié au routage vers mon radiateur (radiateur thermostat électronique), puisque quand je disjoncte ce dernier et que je le réarme, la température de la sonde reviens à la normal au moins pour quelques temps...
Est ce que ce problème est lié à un paramètre que j'aurais loupé?
Merci de votre aide.
Dernière édition: 12 Déc 2024 10:51 par Olbatar.
Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.
- Olbatar
- Auteur du sujet
- Hors Ligne
- Membre junior
Réduire
Plus d'informations
- Messages : 29
- Remerciements reçus 0
15 Déc 2024 10:57 #2
par Olbatar
Réponse de Olbatar sur le sujet Pertes de sonde de température CE aléatoire
Up!
J'ai de plus en plus de perte d'info de température ballon, ça à l'air de se produire le jour quand il y a du routage la nuit je ne constate pas ce problème.
J'ai de plus en plus de perte d'info de température ballon, ça à l'air de se produire le jour quand il y a du routage la nuit je ne constate pas ce problème.
Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.
- Paps42
- Hors Ligne
- Membre premium
Réduire
Plus d'informations
- Messages : 156
- Remerciements reçus 35
15 Déc 2024 11:19 #3
par Paps42
Réponse de Paps42 sur le sujet Pertes de sonde de température CE aléatoire
Salut,
ce problème a été constaté plein de fois, certainement du a des parasites.
ton câble sur lequel est connecté les sondes est blindé ?
J'ai eu le cas chez moi et mon voisin, on est passé sur un système indépendant, shelly avec module température.
le pilotage du complément d'eau chaude n'est donc plus gérer par le msun.
j'avais fait un post a ce propos : ard-tek.com/index.php/forum/vos-installa...sunpv-shelly-ds18b20
sinon shelly température + pilotage domotique, le top !
ce problème a été constaté plein de fois, certainement du a des parasites.
ton câble sur lequel est connecté les sondes est blindé ?
J'ai eu le cas chez moi et mon voisin, on est passé sur un système indépendant, shelly avec module température.
le pilotage du complément d'eau chaude n'est donc plus gérer par le msun.
j'avais fait un post a ce propos : ard-tek.com/index.php/forum/vos-installa...sunpv-shelly-ds18b20
sinon shelly température + pilotage domotique, le top !
Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.
- Olbatar
- Auteur du sujet
- Hors Ligne
- Membre junior
Réduire
Plus d'informations
- Messages : 29
- Remerciements reçus 0
16 Déc 2024 09:47 - 16 Déc 2024 12:45 #4
par Olbatar
Réponse de Olbatar sur le sujet Pertes de sonde de température CE aléatoire
Wow ah ouais ça fait beaucoup juste pour récupérer la température... Je continue à gratter dessus pour tirer ça au clair, si je débranche la pince ampèremétrique qui mesure la puissance produite, la température réapparaît direct donc je vais voir s'il y a une piste a suivre le dessus. Merci Paps et bravo pour ton système c'est bien vu :cheer:Edit: j'essaie de reset pour voir si ça change quelque chose mais impossible de cliquer sur le bouton "reset" dans l'onglet système, la fonction hitbox est buggé et ça affiche un curseur d'édition de texte Y a t'il un autre moyen de faire un reset d'usine svp?
Dernière édition: 16 Déc 2024 12:45 par Olbatar.
Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.
- Bil49
- Hors Ligne
- Nouveau membre
Réduire
Plus d'informations
- Messages : 2
- Remerciements reçus 0
24 Déc 2024 15:54 - 24 Déc 2024 15:55 #5
par Bil49
Réponse de Bil49 sur le sujet Pertes de sonde de température CE aléatoire
Bonjour,
j'ai aussi de temps en temps le même problème. Pour ma part, j'éteins et rallume le sunpv et ça refonctionne.
Bon réveillon
j'ai aussi de temps en temps le même problème. Pour ma part, j'éteins et rallume le sunpv et ça refonctionne.
Bon réveillon