Auxon auxoff
- PatrickT
- Auteur du sujet
- Hors Ligne
- Membre senior
- Messages : 43
- Remerciements reçus 1
J’ai bien lu et relu la doc sur ces parametres mais j’avoue etre perdu…
J’ai 2 pinces : 1 pour la conso edf et 1 pour la production solaire.
J’en conclue donc que les valeurs doivent etre lues en W en non plus en %. C’est bien cela?
Si oui je dois remplir une valeur de surplus en W de declenchement en auxon et une d’arrêt en auxoff.
Ai je bien tout compris?
Bon dimanche a tous
Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.
- Rob_27
- Hors Ligne
- Membre platinium
- Messages : 766
- Remerciements reçus 83
Tes pinces EDF et Prod, te donnent quelque soit ta version des valeur en W.
Là tu parles de AuxON et AuxOFF dans les modules solaires.
Voici une explication vulgarisée de TOCHY, qui doit te permettre de comprendre, je rajouterai que les pourcentages vont de 0% à 400% de la valeur résistive; exemple 200% représentent environ 1500W d'un ballon de 3000W.
Cordialement
Pour les AUXON et AUXOFF des modules Solaires, reprends l'explication de Tochy:
Le solaire 1 est prioritaire et aux on, aux off de celui ci pilote le solaire 2
Aux on et aux off de solaire 2 pilote solaire 3 si existant.
Donc oui dans tous les cas le CE1 continuera a chauffer
Le CE2 commencera à chauffer quand outbal de CE1 sera supérieure à aux on de CE1
Le CE2 se coupera quand quand outbal de CE1 sera inférieur à aux off de CE1
Aux on et aux off de CE2 tu t'en tamponnes si tu n'as pas de sortie 3
Donc si tu mets 200% et 100% sur CE1, CE2 se mettra en route quand CE1 atteindra 200% et se coupera quand CE1 redescendra a 100%, pendant ce temps CE1 continuera de chauffer.
Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.
- PatrickT
- Auteur du sujet
- Hors Ligne
- Membre senior
- Messages : 43
- Remerciements reçus 1
Donc il ne faut pas tenir compte de la mention en page 29 de la doc? Auxon et auxoff sont toujours en %, c’est bien cela?
Je n’ai qu’un seul CE donc je si comprends TOCHY, auxon et auxoff n’ont pas d'impact dans pvbal?
Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.
- Rob_27
- Hors Ligne
- Membre platinium
- Messages : 766
- Remerciements reçus 83
Exact.Je n’ai qu’un seul CE donc je si comprends TOCHY, auxon et auxoff n’ont pas d'impact dans pvbal?
Ils sont toujours en % car tu n'as pas de pince sur la sonde B du module solaire (regarde ce module dans l'onglet visualisation).Auxon et auxoff sont toujours en %, c’est bien cela?
Maintenant, la doc des modules ne parle pas des modules solaires, aussi je n'en sais pas d'avantage.
Cdlt
Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.
- PatrickT
- Auteur du sujet
- Hors Ligne
- Membre senior
- Messages : 43
- Remerciements reçus 1
Question annexe, existe t il un fichier de conf pour un 4x4 avec seulement 1 ballon?
Existe t il un « store » de fichiers conf?
Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.
- Rob_27
- Hors Ligne
- Membre platinium
- Messages : 766
- Remerciements reçus 83
Tu as à la fois le pdf pour visualiser chaque config, ainsi que les conf.
Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.
- PatrickT
- Auteur du sujet
- Hors Ligne
- Membre senior
- Messages : 43
- Remerciements reçus 1
Il y a des msun_pv2-1, 2-2, 2-4, 3-4, 4-1, 4-2, 4-3, 4-4…
Cordialement
Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.
- Nicolange
- Hors Ligne
- Nouveau membre
- Messages : 9
- Remerciements reçus 0
Voici les différences
msun_pv 2-1, 2-2 sont des 2x2
msun_pv 4-1, 4-2, 4-3, 4-4....sont des 4x4
Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.
- PatrickT
- Auteur du sujet
- Hors Ligne
- Membre senior
- Messages : 43
- Remerciements reçus 1
Merci pour ces precisions.
Du coup le premier chiffre precise le modele de msunpv et le 2e a la version, c’est bien ca?
Ainsi 4-4 et derniere version et remplace 4-3 qui a remplacee la 4-2…
C’est bien cela?
Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.
- Nicolange
- Hors Ligne
- Nouveau membre
- Messages : 9
- Remerciements reçus 0
"Ainsi 4-4 et dernière version et remplace 4-3 qui a remplace la 4-2…" => le 2eme chiffre correspond aux nombres de sorties que tu veux utiliser et qui seront afficher dans tes schémas
Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.
- PatrickT
- Auteur du sujet
- Hors Ligne
- Membre senior
- Messages : 43
- Remerciements reçus 1
Donc si je n’ai pour le moment qu’un CE je dois prendre 2-1 ou 4-1 selon le modele de msunpv?
Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.
- Rob_27
- Hors Ligne
- Membre platinium
- Messages : 766
- Remerciements reçus 83
Je vous joins un tableau, que j'avais fait à l'arrache et que je n'ai pas vérifié, cela vous donnera une idée de chaque version de ce qu'elle propose.
Autant le premier chiffre indique le type du routeur, que le second n'indique pas du tout le nombre de sorties utilisées ou pas.
Dans chaque répertoire, il y a parfois le fichier Pdf, dans lequel apparaît le schéma hydro et parfois non.
Lorsqu'il n'y a pas le pdf, vous pouvez ouvrir le fichier .pro à l'aide de kicad et vous pourrez alors visualiser le schéma hydro.
Mon avis personnel est que votre routeur est livré avec la dernière version de Patrick, dont la première sortie est le ballon et dispose de 2 thermostats pour ce dernier. Aucune autre version n'est plus aboutie, pour l'usage que d'un ballon.Si les autres sorties ne servent pas honnêtement c'est pas grave, d'ailleurs au bout d'un moment on ne regarde même plus l'interface tant que le ballon est chaud.
Pour changer de version, il faut suivre à la lettre la documentation fournie (faire attention selon la version au sens des pinces par exemple), envoyer le fichier soit conf soit cnf selon la méthode, le schéma hydro ainsi que le logique.
Garder la version fournie est aussi un gros avantage en cas d'anomalie et de demande d'assistance sur le forum.
Maintenant chacun fait ce qu'il veut bien entendu, c'est l'avantage de ce routeur, programmable à volonté.
Cordialement
Pièces jointes :
Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.
- lachutaie
- Hors Ligne
- Membre senior
- Messages : 75
- Remerciements reçus 2
Mon CE1 fait 1800 W (150L), mon CE2 fait 2800W (300L).
J'ai mis sur CE1 Aux on à 100% et Aux off à 50%. J'ai compris que les Aux on et off du CE2 n'ont pas d'incidence car je n'ai rien derrière.
D'après ce que vous dites cela voudrait dire que le CE2 chauffe dès que outball du CE1 est supérieur à 100%, donc dans ce cas supérieur à 450 W. Là je comprends bien j'autorise le CE2 à chauffer quand j'ai assez de production pour chauffer CE1 et CE2 en simultané.
Ensuite CE2 se coupe quand Outbal CE1 est inférieur à 50%, soit 225W.
Je ne comprends pas l’intérêt de cette commande et sa fonction car vous dites aussi que le CE1 continuera à chauffer dans tous les cas.
Moi, ce que je veux; c'est chauffer en priorité le CE1 puis le CE2 quand le CE1 est en bonne voie pour terminer sa chauffe complète vu la bonne production du moment.
Merci à tous de m'éclairer une bonne fois pour toutes, ensuite, promis, je ne vous embête plus.....lol !
Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.
- patrick
- Hors Ligne
- Administrateur
- Messages : 3043
- Remerciements reçus 467
Tu voudrais que la chauffe de CE1 soit coupée quand le seuil de de AuxOn que tu as fixé est atteint, c'est ça ?Moi, ce que je veux; c'est chauffer en priorité le CE1 puis le CE2 quand le CE1 est en bonne voie pour terminer sa chauffe complète vu la bonne production du moment.
Mais alors comment il terminerait sa chauffe ?
Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.
- Rob_27
- Hors Ligne
- Membre platinium
- Messages : 766
- Remerciements reçus 83
Ensuite CE2 se coupe quand Outbal CE1 est inférieur à 50%, soit 225W.
Je ne comprends pas l’intérêt de cette commande et sa fonction car vous dites aussi que le CE1 continuera à chauffer dans tous les cas.
CE2 s'est déclenché car le Auxon de CE1 est dépassé, OK.
Puis si la production PV baisse jusqu'à atteindre le auxoff de CE1, alors SOL1 coupe le routage vers SOL2 et récupère les W qui lui étaient attribués. CE1 tourne toujours......si la prod PV remonte, dépasse auxon, SOL2 s'ouvre......etc....
En gros, il faut prendre AuxOn comme une consigne d'ouverture et Auxoff comme une consigne de fermeture.
Du moins c'est mon interprétation.
Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.
- Vous êtes ici :
- Accueil
- forum
- MSun-PV
- Foire aux questions
- Auxon auxoff