Demande d'aide pour le paramétrage sondes dans MSapp

Plus d'informations
13 Avr 2025 10:05 #1 par Thierry
bonjour,

J ai un Msunpv 4x'4 versions Projet MS_PV4_4d Version 5.0.1 N° 0000444 Fw Wifi 104b Fw Routeur 104b avec pour l instant une seule sortie pour le CE et 2 sondes de température, 1 dans le doigt de gant du CE et l autre au départ eau chaude.

j ai fait la mise en service le 3 Septembre, le routage est nickel mais périodiquement mes sondes passaient à 0. En général avec un reset du routeur celà repartait mais aujourd hui non. Je me suis donc lancé dans de multiples tests toujours sans succès. Puis inspiré par un post du forum, j ai modifié dans Msapp le groupe 2 des sondes pour avoir S6 sur OW1, S7 sur OW2 etc ...
Mais en fait je ne comprends rien à cet onglet entrées/sorties et ses paramétrages,
je joins mon fichier config pour un contrôle de votre part, en vous remerciant de votre aide

Fichier attaché :

Nom du fichier : MSun_13042...Sun.conf
Taille du ficher :51 ko
Pièces jointes :

Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.

Plus d'informations
13 Avr 2025 12:37 - 13 Avr 2025 12:42 #2 par Rob_27
Bonjour Thierry

On ne peut pas poster de fichier conf tel que, il faut soit le renommer en txt soit le zipper.
Regarde ce post:
ard-tek.com/index.php/forum/le-guide-du-...-poster-sur-le-forum

Puis inspiré par un post du forum, j ai modifié dans Msapp le groupe 2 des sondes pour avoir S6 sur OW1, S7 sur OW2 etc ...

Bizarre que tu aies du modifier, dans la config 4-4d car les sondes S6 et S7 sont déjà groupe 2, OW1 et OW2.

Sinon, jette un œil sur ce post de Patrick, notamment comment reseter pour les sondes.
ard-tek.com/index.php/forum/support-tech...de-temperature#20475

Cordialement
Dernière édition: 13 Avr 2025 12:42 par Rob_27.

Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.

Plus d'informations
13 Avr 2025 13:25 #3 par Thierry
Bonjour Rob et merci pour ta réponse rapide,

En fait j'ai l impression qu il y a un truc bizzare dans la config des sondes, peut être du à mes ON/OFF fréquents destinés à récupérer mes sondes, puis à mes modifs intempestives.

J ai modifié l'extension en .txt je veux bien que tu me donnes ton avis stp

merci encore

Fichier attaché :

Nom du fichier : MSun_13042...conf.txt
Taille du ficher :51 ko
Pièces jointes :

Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.

Plus d'informations
13 Avr 2025 14:07 - 13 Avr 2025 14:10 #4 par Rob_27
Bonjour Thierry

Ta config est vide; de plus ce qui interpelle c'est son nom Maxisun????

Utilises bien tu Msapp version 1.04 pour MsunPV (c'est écrit verticalement à gauche dans la fenêtre)ou ultérieure??

Si ce n'est pas le cas, tu la trouves ici et ca devrait marcher:
ard-tek.com/images/files/mspv/maj104a/mspvWin_104a.zip


Sinon, si tu penses avoir trop bidouillé, ta version originale est ici:
ard-tek.com/media/kunena/attachments/33/msun_pv4-4d.zip

Cordialement.
Dernière édition: 13 Avr 2025 14:10 par Rob_27.
Les utilisateur(s) suivant ont remercié: Thierry

Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.

Plus d'informations
13 Avr 2025 14:11 #5 par Rob_27
Attention: j'ai changé le lien du post précédent.
Msapp se trouve dans le répertoire \mspvWin_104a\apps
Les utilisateur(s) suivant ont remercié: Thierry

Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.

Plus d'informations
13 Avr 2025 17:39 #6 par Thierry
Bonsoir Rob !

Je ne sais comment te remercier pour ton aide rapide et précieuse, le dimanche ... C'est une chance énorme de t'avoir sur ce forum. Si je peux faire quelque chose dis moi,

Bon alors,
J avais une version MSapp 102, je n avais pas chargé la config du Msunpv ....

J ai bien utilisé ton lien pour reseter la sonde du CE

et c est reparti !

Mille merci

Thierry