schema Thierry cesi bois
- patrick
-
- Hors Ligne
- Administrateur
-
- Messages : 3274
- Remerciements reçus 506

La logique de régulation de la vanne mélangeuse ne demande donc qu'à être améliorée.
Actuellement (doc Maxisun p.28):
Exemple:
BP_VMel = 5°C
Dd_VMel = 1°C
La vanne sera activée en ouverture (ou fermeture) pour une différence T_Calculée –
T_Départ supérieure ou égale, en valeur absolue, à 5°C.
Elle sera mise à l'arrêt lorsque cette différence deviendra inférieure ou égale à 1°C.
Suivant la vitesse d'ouverture/fermeture de ta vanne elle va passer d'un côté à l'autre sans que la sonde n'ait le temps de réagir.
En général on hache (encore une fois) la commande de la vanne pour la ralentir au fur et à mesure que la température du circuit départ se rapproche de la consigne. Je pense que c'est ce que fait le RVP200 (d'ailleurs si tu as une doc détaillée de ce régulateur, je suis preneur).
Pour faire ça, il faut connaître le temps d'ouverture/fermeture de la vanne et le rentrer en paramètre.
Quel modèle de vanne emploies-tu et quel est son temps de déplacement ?
PS: J'ai ajouté les points 1 et 3 de tes remarques précédentes dans la biblio (cherches pas, pas encore en ligne !), on peut donc entrer les 4 id/mdp dans le module "Réseau" et configurer les modules solaires et thermos diff en analogique, directement dans le schéma Kicad.
Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.
- Lebritish
-
Auteur du sujet
- Hors Ligne
- Membre platinium
-
- Messages : 702
- Remerciements reçus 12
j'utilise une vanne X3id avec un servo SQS35 temps d'ouverture 150s
pr la doc du RVP 200 je te la mets en PJ mais il n'y a pas gr chose (de mon point de vue).
Tu veux que je fasse une mesure a l'oscillo de la sortie Y1 du RVP 200 ?
Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.
- patrick
-
- Hors Ligne
- Administrateur
-
- Messages : 3274
- Remerciements reçus 506
Si tu peux faire quelques mesures sur le RVP, je veux bien mais gaffe de ne rien cramer ce coup-ci surtout que tu dois avoir du 230V sur les sorties, et avec un oscilo il te faut une sonde isolée. Si tu n'es pas sûr laisse tomber.
En fait, cette fonction de modulation de vitesse de la vanne mélangeuse était déjà présente aux tout début du Maxisun. Je l'avais enlevée par la suite pour + de simplicité.
Donc je la remettrais comme ça tu pourras tester directement sur la bête !

Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.
- Bernard71
-
- Hors Ligne
- Membre senior
-
- Messages : 65
- Remerciements reçus 0
ben pour moi ça marche pas trop mal.
je suis en phase de réglage du module chauffage, sinon les autres thermostats, solaire ou autre fonctionnent impeccable.
je joints le graph de la journée d'hier.
hé oui on a eu du soleil

Patrick, on ne pourrait pas sélectionner les graphiques à afficher, c'est pas facile à analyser les courbes


autre demande

Amitiés ensoleillées
Bernard
Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.
- patrick
-
- Hors Ligne
- Administrateur
-
- Messages : 3274
- Remerciements reçus 506
Voui je sais, il faudra que je me penche à nouveau sur ces graphiques parce que tout dans la même fenêtre, ben c'est pas terrible dès qu'on a un nombre important de données à afficher.

Pour ce qui est des tempos, j'ai déjà ajouté, sur une prochaine version, la possibilité de les déclencher par la sortie circu des modules solaire. Je vais voir pour les modules chauffage... Dans quel cas veux-tu employer cette fonction ? Pour la commande de la PAC ?
Sinon ta carte d'extension sorties est pratiquement terminée. Manque encore quelques détails de mise en boite et ça devrait être bon.
Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.
- Lebritish
-
Auteur du sujet
- Hors Ligne
- Membre platinium
-
- Messages : 702
- Remerciements reçus 12
Ben ca marche bcp mieux chez toi.
Tu as mis quoi comme paramètres ds le module chauffage ?
tu as un PC ou des radia ?
c'est quoi le modèle de la V3V et le servo moteur ?
Quelle est la temp de l'eau en amont de la V3V. C'est vrai que chez moi avec de l'eau a 80°C ca aide pas...
c'est quoi S_APP la meme chose que S_départ ?
je ne vois pas non plus la T° de départ calculée par le MS ?
Pourrais tu mettre en PJ le fichier en .csv pr que j'y regarde de plus près ? merci!
Ton Maxisun est peut etre en ligne sur internet? si oui peux tu me donner l'url (en MP) pr que je regarde les courbes directement?
Merci et a+
Thierry
Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.
- Lebritish
-
Auteur du sujet
- Hors Ligne
- Membre platinium
-
- Messages : 702
- Remerciements reçus 12
Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.
- Lebritish
-
Auteur du sujet
- Hors Ligne
- Membre platinium
-
- Messages : 702
- Remerciements reçus 12
patrick écrit: En fait, cette fonction de modulation de vitesse de la vanne mélangeuse était déjà présente aux tout début du Maxisun. Je l'avais enlevée par la suite pour + de simplicité.
Donc je la remettrais comme ça tu pourras tester directement sur la bête !
Je veux bien que tu la remette pr faire les essais. Fait moi passer la MAJ lorsqu'elle est prête.

Je vais mettre a jour mon firmware que tu m'a envoyé hier ce soir. Je te tiens au courant.
Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.
- Bernard71
-
- Hors Ligne
- Membre senior
-
- Messages : 65
- Remerciements reçus 0
Lebritish écrit: Merci Bernard pr ce retour !
Ben ca marche bcp mieux chez toi.
Tu as mis quoi comme paramètres ds le module chauffage ?
tu as un PC ou des radia ?
c'est quoi le modèle de la V3V et le servo moteur ?
Quelle est la temp de l'eau en amont de la V3V. C'est vrai que chez moi avec de l'eau a 80°C ca aide pas...
c'est quoi S_APP la meme chose que S_départ ?
je ne vois pas non plus la T° de départ calculée par le MS ?
Pourrais tu mettre en PJ le fichier en .csv pr que j'y regarde de plus près ? merci!
Ton Maxisun est peut etre en ligne sur internet? si oui peux tu me donner l'url (en MP) pr que je regarde les courbes directement?
Merci et a+
Thierry
Bonsoir Thierry,
j'ai un PC, la vanne 3 voies est une vanne à soupape avec un moteur thermique (comme la tienne, je crois)
ma vanne est en sortie ballon stockage à environ 30° j'ai une PaC en appoint direct sur le départ chauffage, la vanne est pratiquement toujours ouverte.
c'est la PaC qui ce m'est en route par la sorie Appoint (APP) commandée aussi par la sonde (S_APP) qui est en sortie de PaC
la valeur calculée est dans le graph, c'est vrai que c'est un peu chargé

le fichier csv ne passe pas

Amitiés ensoleillées
Bernard
Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.
- Bernard71
-
- Hors Ligne
- Membre senior
-
- Messages : 65
- Remerciements reçus 0
patrick écrit: Salut Bernard,
Voui je sais, il faudra que je me penche à nouveau sur ces graphiques parce que tout dans la même fenêtre, ben c'est pas terrible dès qu'on a un nombre important de données à afficher.
Pour ce qui est des tempos, j'ai déjà ajouté, sur une prochaine version, la possibilité de les déclencher par la sortie circu des modules solaire. Je vais voir pour les modules chauffage... Dans quel cas veux-tu employer cette fonction ? Pour la commande de la PAC ?
Sinon ta carte d'extension sorties est pratiquement terminée. Manque encore quelques détails de mise en boite et ça devrait être bon.
Bonsoir Patrick,
oui ce serait éventuellement pour retarder la PaC ou une résistance
Amitiés ensoleillées
Bernard
Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.
- Lebritish
-
Auteur du sujet
- Hors Ligne
- Membre platinium
-
- Messages : 702
- Remerciements reçus 12
Mais bin la difference de perfo s'explique surtout par le fait que tu as une eau a 30°C en amont de la V3V donc avec très peu d'ecart par rapport a la consigne. Chez moi ca marche bcp moins bien car j'ai 50 ou 60°C d'ecart entre la consigne et l'eau en amont !
Pr le fichier csv il faut le "zipper" avant de le poster

Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.
- Lebritish
-
Auteur du sujet
- Hors Ligne
- Membre platinium
-
- Messages : 702
- Remerciements reçus 12
je suis passer en firmware 4.19 et le nouveau schéma marche nickel !!! cool
le résultat est oohoo:



bon reste plus qu'a peaufiner cette régulation de la V3V puis le pilotage complet de la chaudière

Euh il fait pas le café le MS

Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.
- patrick
-
- Hors Ligne
- Administrateur
-
- Messages : 3274
- Remerciements reçus 506

Je te conseille de vite enlever ton adresse IP si tu ne veux pas te faire bloquer ton Maxisun par des visiteurs "indélicats".

Bon, comme tu le dis, il faut que je retrouve ce bout de code pour la gestion de la V3V...
Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.
- Lebritish
-
Auteur du sujet
- Hors Ligne
- Membre platinium
-
- Messages : 702
- Remerciements reçus 12
Je te réponds ici comme ca tt le monde pourras profiter de l’expérience.
Concernant le firmware je te confirme qu'il y a bien une incompatibilité entre les pages html du 420 et le firmware 419.
De même incompatibilité entre les pages html du 419 et le firmware 420.
Bref j'ai tout mis en 419 et ca marche impeccable

Concernant la V3V. La sonde Départ chauffage est à 5 cm derrière le circu qui est directement derrière la V3V. Donc ça va être dure de faire plus court ! Au demeurant avec la RVP200 le positionnement de la sonde était le même et ca marchait bien. Donc j'attends le bout de code pr ralentir la vitesse de la V3V. Du coup il faudrait peut être que je mette les sorties de la V_RadO et V_RadF sur des relais statique (A1 à A4) non ?
Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.
- patrick
-
- Hors Ligne
- Administrateur
-
- Messages : 3274
- Remerciements reçus 506
Effectivement, difficile de faire + court.
Laisse la vanne sur les sorties 5 et 6, de toutes façons ce n'est pas du PWM rapide (de quelques secondes à plusieurs dizaines de secondes) et on verra mieux la différence de comportement. Je t'expliquerais la logique de fonctionnement un peu + tard.
Bon, j'y retourne...
Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.
- Vous êtes ici :
-
Accueil
-
forum
-
Maxisun
-
Vos schémas
- schema Thierry cesi bois