Besoin d’autre avis
- adr45c
- Auteur du sujet
- Hors Ligne
- Nouveau membre
-
- Messages : 9
- Remerciements reçus 0
Mon besoin :
Renvoyer mon surplus solaire vers mon chauffe-eau.
Permettre une chauffe de sécurité entre 16h et 18 heures pour avoir de l’eau chaude. Les douches sont prises le soir.
Inhiber la chauffe la nuit.
Je compte mettre en place ce schéma :
https://ibb.co/6JHQ2YFD
Voici le branchement de mon chauffe-eau:
https://ibb.co/dJxKMvQY
J’ai l’impression qu’il manque une sonde sur le schéma.
Est-ce que ce que j’envisage répond bien à mon besoin ?
Cordialement,
Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.
- Tochy
- Absent
- Membre platinium
-
- Messages : 532
- Remerciements reçus 98
Inhiber la chauffe la nuit.
Je compte mettre en place ce schéma :
ibb.co/6JHQ2YFD
Il y a un truc qui colle pas entre ton souhait et ton schéma.
Inhiber la chauffe la nuit et garder un contacteur piloter par le linky qui va le fermer la nuit n'est pas compatible avec ton souhait.
Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.
- adr45c
- Auteur du sujet
- Hors Ligne
- Nouveau membre
-
- Messages : 9
- Remerciements reçus 0
En l’état, la nuit complèterai la chauffe du jour ?
Mais comme les douches sont le soir, forcément il se rechargerai la nuit..
Quelle est la bonne méthode ?
Cdt
Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.
- Rob_27
- Absent
- Membre platinium
-
- Messages : 1419
- Remerciements reçus 145
Ceux qui gardent le contacteur J/N le font afin que ce dernier serve de secours en cas de défaillance du routeur.
Si tu souhaites absolument garder ce schéma, laisse le contacteur Sur 0.
La nuit le routeur sait gérer grâce à ses timers les chauffes de nuit donc pas besoin du contact linky.
Pour tes chauffes de début de soirée et afin de ne pas chauffer trop inutilement, comme d'ailleurs pour les chauffes de nuit, l'idéal est de mettre une sonde Dallas de température. Ainsi le routeur coupe la chauffe à la température minimale souhaitée laissant ainsi un maximum de place pour le routage de surplus du lendemain.
Tu parles d'une sonde manquante sur le schéma, en fait la seule sonde indispensable est celle sur le réseau.
Bonne soirée.
Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.
- Ambertois
- Hors Ligne
- Membre premium
-
- Messages : 158
- Remerciements reçus 14
Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.
- adr45c
- Auteur du sujet
- Hors Ligne
- Nouveau membre
-
- Messages : 9
- Remerciements reçus 0
Pb de box ou autre ?
Cdt
Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.
- adr45c
- Auteur du sujet
- Hors Ligne
- Nouveau membre
-
- Messages : 9
- Remerciements reçus 0
Cdt
Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.
- Rob_27
- Absent
- Membre platinium
-
- Messages : 1419
- Remerciements reçus 145
Dans ton 1er post tu disais :
J’ai l’impression qu’il manque une sonde sur le schéma
Et je te répondais que la seule sonde indispensable était sur le réseau, par réseau faut entendre EDF. Dans ton schéma. Il n'y a que 2 pinces, celle sur EDF et celle sur la production.
Donc la Ct2 du schéma et celle que tu penses qui manque, sont facultatives.
Cdlt
Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.
- adr45c
- Auteur du sujet
- Hors Ligne
- Nouveau membre
-
- Messages : 9
- Remerciements reçus 0
Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.
- adr45c
- Auteur du sujet
- Hors Ligne
- Nouveau membre
-
- Messages : 9
- Remerciements reçus 0
Ce n’est pas moi qui ai réalisé le branchement.
J’ai l’impression que le fait que les fils pilotes soient uniquement des contacts sec n’est pas respecté.
https://ibb.co/p6LTLCJR
https://ibb.co/p6LTLCJR
Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.
- ControlBoy
-
- Hors Ligne
- Nouveau membre
-
- Messages : 5
- Remerciements reçus 0
je pense que garder le branchement ibb.co/6JHQ2YFD est dangereux car le jour où ils mettent de l'heure creuse en journée.
Sauf erreur de ma part, tu auras potentiellement le relais piloté par MSunPV et le relais piloté par le linky connectés en même temps, avec du 220V haché + 220V du réseau.
Merci de me corriger si je me trompe...
Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.
- Rob_27
- Absent
- Membre platinium
-
- Messages : 1419
- Remerciements reçus 145
Pas tout a fait, sur son schéma, la fermeture du contact Linky entrainera l'alimentation de la bobine du contacteur J/N sur lequel seul un contact est utilisé et ce contact est en //sur 1 et 2 du SSR. Cela a pour effet de shunter le SSR, donc laisser passer la phase en permanence.
Si d'aventure la sortie A1 du SSR est sollicitée en même temps, 1 et 2 étant shunté, il ne se passera rien à part que le ballon marche à fond de puissance jusqu'à la coupure de son thermostat ou du relachement du contact Linky.
C'est pour cela qu'en tout début je lui avais indiqué:
Ceux qui gardent le contacteur J/N le font afin que ce dernier serve de secours en cas de défaillance du routeur.
Si tu souhaites absolument garder ce schéma, laisse le contacteur Sur 0.
Cdlt
Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.