Schéma Troglo
- Troglo
- Auteur du sujet
- Hors Ligne
- Membre elite
- Messages : 213
- Remerciements reçus 5
A mon tour de vous présenter mon projet.
Je vis dans une habitation troglodytique, température constante de 14 °C l'hiver sans chauffage et 18-19°C l'été si l'on n'ouvre pas les portes.
Pour le moment j'ai prévu 4 panneaux GM (je ne peux pas plus) pour ECS et chauffage.
Une cuisinière bouilleur 10KW à l'eau comme source principale.
2 planchers chauffants indépendants (100M² au total)
1 radiateur sèche serviette pour la salle de bain.
1 ballon avec ECS instantanée (volume à définir)
1 ballon 50L avec résistance
Petite particularité pour le sèche serviette, il chauffera toute l'année (servira en cas de surchauffe ) car la SdB a une température constante de 16°C bah oui, elle est au fond de mon troglo.
J'ai déjà un poêle à granulé (3-10KW, pas bouilleur malheureusement). La commande que l'on voit en bas du schéma sous la feuille sert juste à commander le poêle depuis mon téléphone si les PC ne sont pas en route.
J'ai utilisé l'exemple 5 de la doc que j'ai modifié pour l'adapter à mon projet.
Le schéma est pour l'instant plus une prise en main de kicad et de Msapp, il y a encore beaucoup de modifs à faire j'imagine.
Je n'ai pas représenté pour l'instant les vases d'expansions, clapet anti retour etc...
Pour l'instant j'ai un petit souci, j'ai mis 2 entrées sur les Valin des modules de chauffages et cela pose problème lorsque je passe sur Msapp car les 3 modules sont validées lorsque l'on actionne une commande. Donc pas bon, je suis obligé de modifié sous Msapp pour ne sélectionner que celle que je souhaite.
Il doit y avoir moyen de faire
Je ne suis pas sûr d'avoir été très clair là
Au plaisir de vous lire.
Jérôme
Jérôme
Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.
- Gaindé
- Hors Ligne
- Membre premium
- Messages : 126
- Remerciements reçus 6
Cela fait franchement plaisir de voir un nouveau schéma.
Par contre, je suis étonné du nombre de module de commande mais c'est un choix, cela ne s'entrecroise pas ?
J'ai vu aussi que tu les branchais pas de la même façon (val_on au lieu de Val_off); Je vais regarder, c'est une idée.
Autrement, tu l'as testé à fond ?
Pour moi, j'ai terminer la partie chauffage, j'y vais pas à pas.
Je vais le simuler demain pour voir tes variantes
@mitiés ensoleillées
Thierry
Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.
- Troglo
- Auteur du sujet
- Hors Ligne
- Membre elite
- Messages : 213
- Remerciements reçus 5
Pour l'instant je suis vraiment en mode découverte de kicad et Msapp
J'ai testé mais pas à fond, il faut d'abord que je mette sur le papier tous les cas de figures et là c'est un peu dûr
Jérôme
Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.
- Gaindé
- Hors Ligne
- Membre premium
- Messages : 126
- Remerciements reçus 6
J'ai regardé ton programme, c'est vrai que c'est une idée les modules de commande en //
Sinon tu as les trois sorties (A13, A14, A15) mal paramétrées manque le TOR dedans
elles sont grisées dans msapp
Moi je ne relierai pas les trois modules de chauffage ensemble mais juste 1 à surch ballon,
celui qui servira de décharge c'est à dire Chauff Rad Sdb
En espérant t'avoir aidé.
@mitiés ensoleillées
Thierry
Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.
- patrick
- Hors Ligne
- Administrateur
- Messages : 3107
- Remerciements reçus 478
J'ai essayé de trouver une solution pour les 3 entrées validation des modules chauffage en //, sans succés.
En liaison directe par fils comme tu l'as fait ou en utilisant des labels communs ou séparés, pas moyen de faire comprendre ce qu'on veut faire à Kc2Ms, on valide les 3 modules chauffage avec chaque module commande. Et je ne vois pas comment modifier l'appli pour corriger ça.
C'est d'autant plus rageant que c'est facile avec MSApp... À revoir donc...
Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.
- Troglo
- Auteur du sujet
- Hors Ligne
- Membre elite
- Messages : 213
- Remerciements reçus 5
Gaindé écrit: Bonsoir Troglo,
J'ai regardé ton programme, c'est vrai que c'est une idée les modules de commande en //
Sinon tu as les trois sorties (A13, A14, A15) mal paramétrées manque le TOR dedans
elles sont grisées dans msapp
Moi je ne relierai pas les trois modules de chauffage ensemble mais juste 1 à surch ballon,
celui qui servira de décharge c'est à dire Chauff Rad Sdb
En espérant t'avoir aidé.
Bonjour Thierry,
En fait tel que cela est configuré, lors d'une surchauffe ballon les modules de chauffages sont désactivés (il faut d'ailleurs que je supprime le Valin sur le radiateur, il ne sert à rien) de manière à avoir une double sécurité pour les PC. L'autre sécurité étant nouvellement intégrée dans le module chauffage avec la case à cocher qui limite la T°C de sortie à 50 ou 90°C
Bon en fait à y réfléchir je pourrais supprimer cette sécurité de PC, il y a de doute façon l'aquastat (merci Patrick) qui coupe le circulateur en cas de T°C trop élevée...
Du coup plus de problème avec les 2 Valin sur une entrée
Merci pour l'info sur les 3 sorties mal paramétrés, j'ai vu ça après avoir écrit le message et je n'avais pas trouvé.
@Patrick
J'ai mis un peu de temps à comprendre l'astuce du module de commande dans l'exemple 5.
Si j'ai bien compris, la sortie Valoff envoi une info "inverse" c'est à dire qu'en position arrêt c'est le timer qui est valide et sur les autres positions c'est le module de commande qui commande
Souhaitant avoir une vrai position Arrêt pour une meilleure compréhension (pour ma douce) j'ai donc configuré tel que sur le schéma.
Jérôme
Edit : les messages recommencent à se balader
Patrick, ton message est daté d'aujourd'hui à 23:52 !!! donc il se retrouve après le mien, dis donc tu as aussi inventé la machine à voyager dans le temps
Jérôme
Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.
- Gaindé
- Hors Ligne
- Membre premium
- Messages : 126
- Remerciements reçus 6
Tu as bien compris pour l'exemple 5 et moi je vais l'utiliser comme suis (ÉTÉ, ABSENT, HIVER, AUTO).
Par contre ton approche est intéressante, c'est bien de voir d'autre schéma et confronter ses idées.
@+
@mitiés ensoleillées
Thierry
Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.
- Troglo
- Auteur du sujet
- Hors Ligne
- Membre elite
- Messages : 213
- Remerciements reçus 5
Avant de me remettre à fond sur la prog du MS une petite photo de l'installation presque terminée
Étant ni plombier, ni électricien certaines choses sont peut être un peu exotique aux yeux d'un pro, mais bon ça à l'air de tourner
Jérôme
Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.
- Lebritish
- Hors Ligne
- Membre platinium
- Messages : 651
- Remerciements reçus 11
moi je trouve que c'est "propre" comme install; Surtout lorsque tu aura mis le couvercle du coffret elec du Maxisun
Je connais largement plus "exotique" et 3 fois plus serré
A+
Thierry
Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.
- tigrou
- Hors Ligne
- Nouveau membre
- Messages : 15
- Remerciements reçus 0
si tu a le temps de venir en lorraine, je te montrerai ce que c'est une installation un peu plus "exotique" ou plus simplement "bordelique" oui oui .
ah si j'avais le temps.
A+
jean
Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.
- Troglo
- Auteur du sujet
- Hors Ligne
- Membre elite
- Messages : 213
- Remerciements reçus 5
- Troglo
- Auteur du sujet
- Hors Ligne
- Membre elite
- Messages : 213
- Remerciements reçus 5
Salut Patrick,
Ça faisait longtemps que je n\'étais pas revenu sur le forum !!!
Mon installation \"fête\" ses 3 ans et ça chauffe toujours
Le Maxisun marche parfaitement, aucun problème. Toujours en 4.2.2c
Par contre j\'ai dû changer le vase d’expansion du circuit solaire il y a 2 mois, il y avait un petit trou sur le côté.
Aujourd\'hui je viens de voir que le fil de sonde est un peu bouffé à la sortie du panneau...
Voilà, c\'était juste un petit retour 3 ans après
Jérôme
Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.
- patrick
- Hors Ligne
- Administrateur
- Messages : 3107
- Remerciements reçus 478
Sympa de faire un petit coucou !
Je surveille tjs ton installation de temps en temps, et à part qlq sondes d\'humidité pas encore branchées, tout à l\'air de rouler.
Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.
- Troglo
- Auteur du sujet
- Hors Ligne
- Membre elite
- Messages : 213
- Remerciements reçus 5
Oui, le branchement des sondes est sur ma liste des trucs à faire
Je verrai ça demain
Jérôme
Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.
- Lebritish
- Hors Ligne
- Membre platinium
- Messages : 651
- Remerciements reçus 11
Ben chez moi ca tourne plus !!!
Nan c\\\'\\\'est pas la faute du MS Suite à notre déménagement de cet été j\\\'ai pas eu le temps de remonter tout ca Du coup on se caille sévère
Je reçois le conduit de cheminée inox double paroi mi janvier. Avec un peu de chance tout sera opérationnel pour la fin de l\\\'hiver
Enfin je me plaint pas on a une douche intérieure depuis 3 semaines maintenant
A+
Thierry
Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.