schéma wLz

Plus d'informations
03 Déc 2015 09:43 #1 par wLz
schéma wLz a été créé par wLz
Bonjour à tous, petite question qui concerne le choix du type de sortie sous kicad: pour une V3V qui va servir de vanne de mélange à un plancher chauffant, il faut choisir le type TOR?
je ne comprend pas encore à quoi servent les PWM
à part ça j'avance doucement mais j'avance :)

Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.

Plus d'informations
03 Déc 2015 09:50 #2 par Lebritish
Réponse de Lebritish sur le sujet schéma wLz
Bjr,

Pour une vanne de mélange tu choisis PWM au niveau des sorties.
Tu coche aussi PWM ds le module chauffage ou TH_mel.

le PWM c'est de la commande proportionnelle, le TOR ben c'est du tout ou rien. Pr une V3V directionnelle tu choisirais TOR.

A+

Thierry

Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.

Plus d'informations
03 Déc 2015 09:54 - 03 Déc 2015 10:11 #3 par wLz
Réponse de wLz sur le sujet schéma wLz
edit : c'est bon j'y suis arrivé!


Une autre question :j 'ai pris la dernière version de kc2Ms mais je n'arrive pas à lui faire mettre les labels sur mon schéma. J'ouvre mon fichier .sch, puis "annotation bornier" puis "ajouter labels" mais quand je re-ouvre mon .sch, rien de nouveau, le problème viens de mon schéma ou je fais une erreur dans kc2ms?
la doc explique la démarche pour la v419 et j'ai le 422b3
Dernière édition: 03 Déc 2015 10:11 par wLz.

Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.

Plus d'informations
03 Déc 2015 09:57 #4 par wLz
Réponse de wLz sur le sujet schéma wLz

Lebritish écrit: Pour une vanne de mélange tu choisis PWM au niveau des sorties.


Merci pour la réponse minute :) , j'imagine que je dois choisir la plus lente donc P20S?

Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.

Plus d'informations
03 Déc 2015 12:44 #5 par Lebritish
Réponse de Lebritish sur le sujet schéma wLz
Re,
Non le PWM20s n'est pas plus lent que le PWM10s. Il est juste moins régulier :sick:
Perso j'utilise PWM10s.

Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.

Plus d'informations
03 Déc 2015 13:07 #6 par wLz
Réponse de wLz sur le sujet schéma wLz
ok pour le PWM10s, je vous joint mon schéma. J'ai envoyé le fichier conf dans l’application MS mais je n'arrive pas à faire de simulation. Pour l'instant je souhaite simplement piloter la vanne3V. Quand je fais varier les températures des sondes rien ne se passe sur les sorties. Une idée?


Fichier attaché :

Nom du fichier : instalwLz.zip
Taille du ficher :57 ko
Pièces jointes :

Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.

Plus d'informations
03 Déc 2015 13:34 #7 par Lebritish
Réponse de Lebritish sur le sujet schéma wLz
une V3V se pilote avec 2 sorties distincte; Une qui ferme la V3V et une qui la ferme. Il y a 2 moteur électrique ds une V3V.

il faut donc relier On_ouvre a A2 et On_ferme a A3 par ex.

une fois que c'est fait merci de me renvoyer tes fichiers kicad ainsi que le ficher ".conf" de msapp

Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.

Plus d'informations
03 Déc 2015 22:20 #8 par wLz
Réponse de wLz sur le sujet schéma wLz
Bonsoir et merci pour l'aide.
j'ai fait la modif et voici donc les nouveaux fichiers

Fichier attaché :

Nom du fichier : instalwLz.zip
Taille du ficher :64 ko
Pièces jointes :

Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.

Plus d'informations
04 Déc 2015 09:37 #9 par Lebritish
Réponse de Lebritish sur le sujet schéma wLz
euh,

t'es sûr que tu utilises bien les dernières librairies kicad pr ton schéma ?
il manque plein de paramètres au niveau des sondes et des sorties ?

Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.

Plus d'informations
04 Déc 2015 09:53 #10 par Lebritish
Réponse de Lebritish sur le sujet schéma wLz
bon ben apèrs verif tu n'utilises pas les dernieres biblio :sick:
Donc tu les télécharges ici: ard-tek.com/index.php/telechargements/soft-win/27-v420-win-3
tu mets le contenu du répertoire "share" ds ton répertoire d'install de kicad.

Tu refais le schéma avec les nouvelles biblio.
tu génères le ".conf" avec kc2ms
tu le testes ds msapp

Attention il faut mettre la sonde T_balB sur l'entrée 14 du module chauffage (source) et tu coches PWM ds le module chauffage (tu peux faire ca ds kicad maintenant)

je te mets tes fichiers que j'ai modifiés vite fait. Ca marche mais c'est tjs avec les anciennes biblio.

Fichier attaché :

Nom du fichier : WLz_002.zip
Taille du ficher :14 ko



voilà, amuse toi bien.
Pièces jointes :

Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.

Plus d'informations
04 Déc 2015 14:09 #11 par wLz
Réponse de wLz sur le sujet schéma wLz

Lebritish écrit: Attention il faut mettre la sonde T_balB sur l'entrée 14 du module chauffage


je pense que tu voulais dire T_BalH? j'imagine que c'est pour ne pas envoyer de l'eau trop froide?
je refais tout

Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.

Plus d'informations
04 Déc 2015 14:19 #12 par wLz
Réponse de wLz sur le sujet schéma wLz
c'est fait, et la simu fonctionne...presque!
tout réagi sauf la fermeture de la V3V, il fait 50°C dans la cuisine et rien ne se passe au secours j'ai trop chaud :ohmy:

ci-joint

Fichier attaché :

Nom du fichier : wLz.zip
Taille du ficher :16 ko

les fichiers
Pièces jointes :

Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.

Plus d'informations
04 Déc 2015 17:04 #13 par patrick
Réponse de patrick sur le sujet schéma wLz
Bsoir,

Désolé, pas pu répondre avant...

Je pense que ton circuit chauffage doit se couper, donc il ne contrôle plus la vanne 3 voies.
Il faudrait que tu changes la condition d'arrêt, actuellement sur "TDep < TAmb + DTStop", pour la passer en "TExt > TStop" (choix 2 dans MSApp).
N'oublies pas de changer la valeur de TStop (paramètre 4), 20°C par exemple.

Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.

Plus d'informations
04 Déc 2015 17:12 - 04 Déc 2015 17:17 #14 par Lebritish
Réponse de Lebritish sur le sujet schéma wLz
la fermeture de l aV3V se fait sur la T_DepPC et non pas sur la T_amb.
Pr moi tout fonctionne comme cela devrait.
EDIT: juste une petit bémol: tu as oublié de coché PWM ds le module chauffage !!!

de plus comme le signale Patrick si le module n'est plus actif (par ex la T_amb) alors il ne fait rien; Il laisse la V3V ds sa position.
Perso j'ai rajouter un truc pr que ça ferme la V3V. Mais je sais pas si c'est une bonne idée. De tte façon je ne suis pas encore tout a fait satisfait du comportement de la V3V radia sur mon installation. Je sais pas si ca vient du MS ou de la V3V elle même ou un peu des 2. :dry: Faut que j'essaye 2 ou 3 autres idées ...

Pr la T° mini c'est toi qui voit mais perso j'ai mis T_BalB. en effet le bas du ballon sera tjs plus froid que le haut. donc tant que j'ai pas atteint le min ds le bas du ballon je continue de faire circuler l'eau.
Dernière édition: 04 Déc 2015 17:17 par Lebritish.

Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.

Plus d'informations
05 Déc 2015 09:39 #15 par wLz
Réponse de wLz sur le sujet schéma wLz
ok j'ai compris, la simulation de la V3V fonctionne. J'ai encore 60 questions mais la 1ere:
chaque fois que lance kicad il me met un message avec une librairie power qu'il ne trouve pas et je dois lui re-indiquer le chemin des librairies hydro et Ms, une idée pour résoudre ce point?

Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.