Installation simple mais questions

Plus d'informations
11 Fév 2023 16:10 #1 par mapama
Installation simple mais questions a été créé par mapama
Bonjour,

Je viens de mettre en place mon MSUNPV, et je vois toutes les possibilités qu'il va me permettre.
Dans un premier temps, je souhaite juste router le surplus dans un ballon tampon de 1000 litres qui me sert de ballon tampon de chauffage.
Dessus, j'ai une résistance de 2000W, que je souhaite actionner en fonction de mon surplus.
J'ai aussi câbler une sonde de température.

J'aimerai donc que la résistance chauffe en fonction de mon surplus, mais qu'elle s'arrête si la température mesurée est supérieure à 60°. Je n'arrive pas à trouver comment faire.

Merci de votre aide, et chapeau pour le travail.

Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.

Plus d'informations
11 Fév 2023 16:32 #2 par felvic
Réponse de felvic sur le sujet Installation simple mais questions
Tu as bien un thermostat sur ton ballon non?

Avec Linux vous avez un noyau, avec Windows vous avez des pépins...

Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.

Plus d'informations
11 Fév 2023 17:00 #3 par mapama
Réponse de mapama sur le sujet Installation simple mais questions
Non, il n'y en a pas, mais je vais en rajouter un par sécurité.

Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.

Plus d'informations
11 Fév 2023 17:12 #4 par felvic
Réponse de felvic sur le sujet Installation simple mais questions
T'as pas de thermostat sur ta résistance?:huh:

Avec Linux vous avez un noyau, avec Windows vous avez des pépins...

Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.

Plus d'informations
11 Fév 2023 19:48 #5 par mapama
Réponse de mapama sur le sujet Installation simple mais questions
Non, c'est une résistance de ce genre : amzn.eu/d/4LBYUSA
Mais je suis en train de mettre un thermostat (tlsc 07050) dessus.

Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.

Plus d'informations
11 Fév 2023 20:29 #6 par felvic
Réponse de felvic sur le sujet Installation simple mais questions
Ceci dit je veux pas te casser le moral mais avec 2000W et un ballon de 1000 litres je doute que tu atteignes des températures élevées.
Pour chauffer 1000 litres de 30°, il faut 35 kWh, soit la résistance plein pot pendant 18 heures.
Sachant aussi que le ballon va perdre au mieux 0.3 degré par heure en hiver, donc d'une part il faudra intégrer cette perte dans la période de chauffe et quoiqu'il arrive le lendemain il aura perdu 4° ( soit presque 5 kW ) sans aucun soutirage.

C'est pour cette raison que j'ai remplacé mon ballon solaire thermique de 300 litres dont le serpentin fuyait par un 130 litres.
Ainsi j'envoie directement la puissance dans le plancher chauffant, ma chape de 13 cm correspondant à 10000 litres de stockage...

Avec Linux vous avez un noyau, avec Windows vous avez des pépins...

Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.

Plus d'informations
12 Fév 2023 06:37 #7 par mapama
Réponse de mapama sur le sujet Installation simple mais questions
En fait ce ballon a un autre ballon en bain marie pour le préchauffage de l'ecs de 200 litres.
Et il est chauffé habituellement par un poêle à granulé qui amène l'eau de 40° à 60°.
L'idée serait d'eviter la chauffe du soir du poêle quand il a fait beau et économiser un peu à la vue du prix des pellets...
Et l'été, de préchauffer mon ecs...

C'est pour ça (plutôt l'été) que je voulais ma protection pour arrêter à 60°.

Merci de ton retour et de tes conseils

Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.

Plus d'informations
15 Fév 2023 17:02 #8 par mapama
Réponse de mapama sur le sujet Installation simple mais questions
Ca y est tout est opérationnel. Après plusieurs galères, les fils qui se débranchent, tout y est.
Je route désormais mon surplus solaire dans mon ballon tampon. Même si ça ne fait pas grand chose, c'est toujours ça que les pellets chaufferont pas. Et puis, je vais peut etre rajouter quelques panneaux du coup...

Seule petite question, j'ai branché deux sondes, mais sur mon écran d'accueil, les 3 apparaissent avec la même valeur. Comment faire pour lui indiquer de choisir la "bonne" ds18b20 ?

Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.

Plus d'informations
15 Fév 2023 17:38 #9 par felvic
Réponse de felvic sur le sujet Installation simple mais questions

Comment faire pour lui indiquer de choisir la "bonne" ds18b20 ?


Verifie avec Msapp que la première est bien sur OW1 et la seconde sur OW2

Avec Linux vous avez un noyau, avec Windows vous avez des pépins...