Ajouter Sonde CT sur un ms 2 x 2
- Defaliz
- Auteur du sujet
- Hors Ligne
- Membre platinium
- Messages : 348
- Remerciements reçus 21
j'ai vu passer une photo sur le forum ou l'on voyait la possibilité de souder un jack sur la carte pour une 3ème sonde CT pour un MS 2 x 2
mais je ne retrouve plus le post...
merci et bonne soirée
Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.
- patrick
- Hors Ligne
- Administrateur
- Messages : 3117
- Remerciements reçus 480
Tu ne peux pas ajouter CT3 ou 4 sur un 2x2.
Les composants sont différents et les borniers n'ont pas le même emplacement.
Sur le 4x4 les connecteurs jacks d'entrée prennent place sur une petite carte sur le haut du couvercle du boîtier, alors que sur le 2x2 ils sont en bas sur la carte principale:
Pièces jointes :
Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.
- Defaliz
- Auteur du sujet
- Hors Ligne
- Membre platinium
- Messages : 348
- Remerciements reçus 21
la photo du circuit imprimé sur laquelle on voyait la possibilité de souder CT3 et CT4 ce n'est donc pas sur un 2 x 2 ?
Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.
- patrick
- Hors Ligne
- Administrateur
- Messages : 3117
- Remerciements reçus 480
Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.
- Defaliz
- Auteur du sujet
- Hors Ligne
- Membre platinium
- Messages : 348
- Remerciements reçus 21
mais donc pas possible sur un 2x2..
merci
Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.
- Defaliz
- Auteur du sujet
- Hors Ligne
- Membre platinium
- Messages : 348
- Remerciements reçus 21
j'insiste lourdement.. sur le CI de mon Msun on voit bien ct3 et ct4... on peut pas ajouter une pince ?
voir photo..
j'en profite pour te demander le cablage de la sonde de température... sachant qu'il y a un fil noir, un rouge et un jaune..
comment sont-ils câblés sur le bornier ?
je te remercie
Alain
Pièces jointes :
Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.
- patrick
- Hors Ligne
- Administrateur
- Messages : 3117
- Remerciements reçus 480
ard-tek.com/index.php/forum/faq-mspv/360...tionnelles-sur-le-md
Et pour le branchement des sondes de température c'est là:
ard-tek.com/index.php/forum/faq-mspv/369...emperature-sur-le-md
Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.
- Defaliz
- Auteur du sujet
- Hors Ligne
- Membre platinium
- Messages : 348
- Remerciements reçus 21
j'ai honte car j'ai utilisé le moteur de recherche mais je n'avais rien trouvé..
bonne soirée
Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.
- Defaliz
- Auteur du sujet
- Hors Ligne
- Membre platinium
- Messages : 348
- Remerciements reçus 21
j'ai redémarré le Msun, mais aucune remontée..
y'a rien d'autre à faire ?
merci
Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.
- patrick
- Hors Ligne
- Administrateur
- Messages : 3117
- Remerciements reçus 480
Il faut que tu les passes sur OW1, OW2 et OW3, avec MSApp.
Je pense qu'on en avait parlé sur le forum PV.
Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.
- Defaliz
- Auteur du sujet
- Hors Ligne
- Membre platinium
- Messages : 348
- Remerciements reçus 21
je fais la recherche : OK il trouve bien mon msun avec les bon paramètres
je modifie le nom de S1 je change powréso en puiréso, juste pour tester
dans les préférences "modifier système " est bien coché
j'utilise ensuite "envoi d'une conf par le réseau"
j'ai la fenêtre "ecriture configuration terminée" et aussi
Réponse: Envoi OK ! dans la fenetre..
pourtant rien ne change sur l'interface web..
j'ai loupé un truc ?
Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.
- patrick
- Hors Ligne
- Administrateur
- Messages : 3117
- Remerciements reçus 480
Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.
- Defaliz
- Auteur du sujet
- Hors Ligne
- Membre platinium
- Messages : 348
- Remerciements reçus 21
je l'ai fait plutôt 2 fois qu'une, même vider le cache et changer de navigateur !
j'ai suivi pas à pas ta vidéo
ard-tek.com/index.php/forum/faq-mspv/433...-calibrer-les-sondes
aucun changement côte msun..
j'utilise la version linux msapp_427
voici un extrait de la console linux : datamsgs: ("Discovery: Who is out there?") datamsgs.size(): 1
datamsgs: ("MS_PV2_2", "A8:48:FA:DC:76:1B", "10.3.141.26", "") datamsgs.size(): 4
"http://10.3.141.26/configdn.cnf"
msg2.mid[0]: "8"
ms_sizeModules_net 6780
this_sizeModules_net 6780
ms_sizeModules net 6780 32 896 1104 1552 2256 2768 3600 4304 4880 6128 6320 6704
tout semble fonctionner mais..
je vais essayer avec un windows...
Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.
- Defaliz
- Auteur du sujet
- Hors Ligne
- Membre platinium
- Messages : 348
- Remerciements reçus 21
modifier le nom de S1 directement dans le fichier texte MSun_020922_MaxiSun.conf
puis charger le fichier dans système, mise à jour..
j'ai le message "envoi OK" mais aucune modif côté web..
Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.
- Defaliz
- Auteur du sujet
- Hors Ligne
- Membre platinium
- Messages : 348
- Remerciements reçus 21
la simulation fonctionne, quand je change côté msapp on voit les changements côté web
j'ai eu aussi cette erreur au moment d'écrire la conf sur le msun :
Erreur. Vérifiez vos paramètres de connexion et/ou identifiant/mot de passe
Code de l'erreur :
Connection closed
utilisateur et mot de passe sont vides. sur msapp. que faut-il mettre ?
merci