MSunPV: compteur energie kWh

  • Lebritish
  • Portrait de Lebritish Auteur du sujet
  • Hors Ligne
  • Membre platinium
  • Membre platinium
Plus d'informations
15 Fév 2022 16:29 - 15 Fév 2022 16:32 #1 par Lebritish
MSunPV: compteur energie kWh a été créé par Lebritish
Bonjour,

Dans les exemple de config de MSunPV il y a des compteurs dans l’exemple 4-4
C'est quoi la valeur de 648000 ? elle correspond à quoi ?

J'ai essayé de recopier ces compteurs dans ma config mais j'ai des valeurs très très grandes en fin de journée. A mon avis y'a comme une erreur !!!
Energie PV de ce jour: 170330 Wh !!!!

Thierry
Dernière édition: 15 Fév 2022 16:32 par Lebritish.

Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.

  • Lebritish
  • Portrait de Lebritish Auteur du sujet
  • Hors Ligne
  • Membre platinium
  • Membre platinium
Plus d'informations
15 Fév 2022 21:04 #2 par Lebritish
Réponse de Lebritish sur le sujet MSunPV: compteur energie kWh
bon ben en fait la valeur du paramètre "compar" est 10000 et non pas 64800. Mais bon bref j'y comprends tjs rien :sick:

Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.

Plus d'informations
17 Fév 2022 01:07 #3 par patrick
Réponse de patrick sur le sujet MSunPV: compteur energie kWh
Salut,
Explications en 4 images (config 4-3):
Premier compteur "EnConso"



L'entrée A est sur ComptExt1, c'est le compteur d'énergie associé à l'entrée 1 "PowReso".
Le type est "Impulsion jour", c'est un compteur qui s'incrémente, cad qu'il ne va compter que les Wh positifs => consommés sur le réseau.
Compteur journalier, il est remis à zéro à 00:02.
Les paramètres ne servent à rien ! Ce qui est important ce sont les unités, Wh ici, et la décimale 1.

Deuxième compteur "EnInj"



Même entrée que le précédent, même unité et décimale.
Seul le type change, "Impulsion décompteur jour", cad qu'il ne va compter que les Wh négatifs => injectés sur le réseau.
Compteur journalier, il est remis à zéro à 00:02.

Troisième compteur "EnPV_J"



On passe sur le compteur externe associé à l'entrée 2, "PowPV", ComptExt2.
Type "Impulsion décompteur jour", cad qu'il ne va compter que les Wh négatifs => production PV.
Compteur journalier, il est remis à zéro à 00:02.

Quatrième compteur "EnPV_P"



Toujours ComptExt2 mais cette fois ci en "Impulsion décompteur".
Il ne va compter que les Wh négatifs => production PV, mais sans remise à zéro. C'est un compteur permanent, d'où le "P" d'"EnPV_P".

Un peu + clair comme ça ? :blink:
Pièces jointes :

Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.

  • Lebritish
  • Portrait de Lebritish Auteur du sujet
  • Hors Ligne
  • Membre platinium
  • Membre platinium
Plus d'informations
18 Fév 2022 21:29 - 27 Fév 2022 21:11 #4 par Lebritish
Réponse de Lebritish sur le sujet MSunPV: compteur energie kWh
Bsoir Patrick

J'ai mis la décimale à 1. Donc sur la page d’accueil du MSunPV cela m'affiche bien des Wh.
Par contre la modif n'est pas prise en compte sur les graphiques d’enregistrement. Je reste en dixièmes de Wh. Soit 229115 ald 22911.5Wh
D'ailleurs j'aimerais plutôt que ce soit comptabilisé en kWh. J'ai réglé la décimale à 4 et à l'affichage que la page d’accueil j'ai bien 22.9115kWh, m'enfin bon ca reste pas très lisible !!! un petit 22.9kWh serait plus sympa.

Sinon j'ai l'entrée 7 qui me permet de calculer la conso réseau en faisant E2-E1 et je voudrais aussi y associer un compteur. Ben là ca marche pas :sick: Le compteur reste tjs à 0. Comment qu'on fait ?

Merci !
Dernière édition: 27 Fév 2022 21:11 par Lebritish.

Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.

  • Lebritish
  • Portrait de Lebritish Auteur du sujet
  • Hors Ligne
  • Membre platinium
  • Membre platinium
Plus d'informations
27 Fév 2022 21:10 #5 par Lebritish
Réponse de Lebritish sur le sujet MSunPV: compteur energie kWh
un petit UP !
Merci ;-)

Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.

Plus d'informations
27 Fév 2022 23:23 #6 par patrick
Réponse de patrick sur le sujet MSunPV: compteur energie kWh
Salut Thierry,

Pour passer tes compteurs en kWh (ou presque) il faut que tu augmentes la valeur du gain de l'entrée correspondante, qui en fait est une division.
Au lieu de 506 le passer à 50600 par exemple.
Le problème c'est que sur cette entrée tu vas n'afficher que des dizaines de Watts, pas sûr que ce soit + clair ! :dry:

Les 648000 que tu parlais dans ton premier msg viennent de là, ultime tentative avortée pour ajouter un facteur de division et de multiplication aux compteurs.

Pour ta deuxième question, ça ne marchera pas.
C'est la partie routeur qui incrémente ou décrémente les compteurs, alors que les calculs sur les sondes se font au niveau du module Wifi.
Tu as bien la possibilité de sélectionner les compteurs 1 à 8 dans les "Sondes externes" mais je ne sais plus si ça fonctionne, en fait je n'ai jamais essayé.
Et tu auras l'affichage du résultat au milieu des autres sondes/entrées.

Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.

Plus d'informations
28 Fév 2022 16:16 #7 par patrick
Réponse de patrick sur le sujet MSunPV: compteur energie kWh

Tu as bien la possibilité de sélectionner les compteurs 1 à 8 dans les "Sondes externes" mais je ne sais plus si ça fonctionne, en fait je n'ai jamais essayé.
Et tu auras l'affichage du résultat au milieu des autres sondes/entrées.


Bon, j'ai essayé et ça ne marche pas, peut-être un truc à ajouter à une prochaine mise à jour...

Faudrait quand même que je vois ça parce que ça fonctionne sur Mon Maxisun (oui, je sais il fait chaud dans le Sud !B) ):

Pièces jointes :

Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.

Plus d'informations
28 Fév 2022 19:37 #8 par patrick
Réponse de patrick sur le sujet MSunPV: compteur energie kWh
Bon ben, chui trop fort ! :whistle:




J'ai retrouvé les compteurs. Ils étaient cachés dans le groupe 4:



Donc on peut leur appliquer toutes les opérations comme pour les sondes:



Mais pas de division/multiplication, il faut bien que j'en garde pour la prochaine fois ! :P
Pièces jointes :

Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.

  • Lebritish
  • Portrait de Lebritish Auteur du sujet
  • Hors Ligne
  • Membre platinium
  • Membre platinium
Plus d'informations
01 Mar 2022 21:33 - 01 Mar 2022 21:39 #9 par Lebritish
Réponse de Lebritish sur le sujet MSunPV: compteur energie kWh
Salut patrick,

Oui mais ............. NON !!!

Y'a plein de choses que je ne comprends pas. Il me faut bcp plus d'explication concernant ces "groupes" de sonde. Comment fait tu pour avoir une autre ligne d'entrées sur l'écran d’accueil qui corresponde à ce nouveau groupe ?
De plus les compteurs ne comptent qu'en positif d'après ce que j'ai compris. Du coup c'est pas bon pour mon cas! En effet la sonde Puissance Nette change dans la journée de positive à négative. Du coup ca marche pas. Je n’arrive tjs pas a connaître l’énergie PV produite dans la journée et l’énergie dépensée dans la journée.
De plus tu ne réponds pas à toutes mes questions précédentes:
Comment faire afficher des kWh sans avoir 4 chiffres après la virgule ?
pourquoi la position de la décimale n'est pas prise ne compte sur les courbes des compteurs ?

Bref ça manque cruellement de documentation... Mais je sais que c'est le plus compliqué

Il faudrait aussi pouvoir faire des histogrammes d'énergie cumulée sur la journée, le mois, l'année.

A+

Thierry
Dernière édition: 01 Mar 2022 21:39 par Lebritish.

Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.