Probleme pilotage Timer même si désactivé

Plus d'informations
21 Nov 2022 10:19 #1 par thib8324
Probleme pilotage Timer même si désactivé a été créé par thib8324
Salut Patrick,

j'ai constaté un fonctionnement anormal du timer qui me pose problème.
Explication: j'ai programmer le routeur pour détecter la fin de chauffe du ballon via la commande de routage solaire. Si j'ai atteint la fin de chauffe en journée, je désactive le timer de nuit qui pilote la chauffe du ballon pendant 48h. si la chauffe en journée n'a pas été atteinte depuis 48h, la chauffe de nuit prend le relais puis se désactive pendant 48h.

pour exemple voici l'illustration de ce qui pose problème:

mon timer est désactivé en Amont via la commande Val_in et je récupère la sortie du timer vers une autre tempo qui va servir à redésactiver la fonction timer.
Mon soucis c'est que même si mon timer n'est pas actif (val_in à off) il va comme même balancer la sortie à 1 sur ma tempo lorsqu'il est dans l'intervalle ON-OFF (tempo 1 dans mon exemple).



est-ce normal ou y a t-il un bug ?
Pièces jointes :

Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.

Plus d'informations
21 Nov 2022 14:49 - 21 Nov 2022 14:51 #2 par felvic
Réponse de felvic sur le sujet Probleme pilotage Timer même si désactivé
Le thermostat prend en compte le timer, quelque soit l'état de l'entrée de celui-ci.

Il faut que tu crées une commande "timer1" ---->"TH1" ---->"tempo" ( avec le param1 du TH1 sur "timer"1 )
ceci te permettra d'activer ou désactiver le timer nuit selon la température du ballon.

Et un autre thermostat TH2 avec uniquement la chauffe du ballon selon une consigne...

Avec Linux vous avez un noyau, avec Windows vous avez des pépins...
Dernière édition: 21 Nov 2022 14:51 par felvic.

Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.

Plus d'informations
21 Nov 2022 22:15 #3 par thib8324
Réponse de thib8324 sur le sujet Probleme pilotage Timer même si désactivé
Merci Felvic pour ton retour.

J'ai utilisé la consigne du timer (valueOut) au lieu du signal "on" sur un thermostat qui pilote la tempo et cela semble marché car quand le timer est désactivé, la consigne est à 0. J'avais cette idée dans la tête mais je ne l'avais pas encore testé.

Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.

Plus d'informations
22 Nov 2022 05:58 - 22 Nov 2022 08:57 #4 par felvic
Réponse de felvic sur le sujet Probleme pilotage Timer même si désactivé
Vérifie la config avec MsApp, ça doit être la même chose que ce que j'ai expliqué plus haut (" param1" sur thermostat "timer")

Avec Linux vous avez un noyau, avec Windows vous avez des pépins...
Dernière édition: 22 Nov 2022 08:57 par felvic.

Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.

Plus d'informations
23 Nov 2022 20:23 #5 par thib8324
Réponse de thib8324 sur le sujet Probleme pilotage Timer même si désactivé
Salut Felvic,

ne t'inquiet pas, je fais directement tous mes réglage via msapp (plus rapide pour la mise au point) et je fais la maj des shémas seulement quand tous fonctionne.
le seul truc que je trouve dommage c'est qu'il est impossible de voir les valeurs des tempo ni en web ni via msapp (ou alors je n'ai pas trouvé comment faire).

Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.

Plus d'informations
24 Nov 2022 08:57 #6 par felvic
Réponse de felvic sur le sujet Probleme pilotage Timer même si désactivé

le seul truc que je trouve dommage c'est qu'il est impossible de voir les valeurs des tempo ni en web ni via msapp (ou alors je n'ai pas trouvé comment faire).
Pourtant accessibles sur les deux:




Avec Linux vous avez un noyau, avec Windows vous avez des pépins...
Pièces jointes :

Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.

Plus d'informations
24 Nov 2022 19:52 #7 par thib8324
Réponse de thib8324 sur le sujet Probleme pilotage Timer même si désactivé
Salut Felvic,

c'est pas les paramètres d'entrée que je cherche a voir mais le temps restant quand une tempo est activé (en mode pulse par exemple). Quand la tempo est active et la sortie "on" active, impossible de savoir combien il reste de seconde ou depuis combien de temp le "on" est déclenché.

Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.

Plus d'informations
25 Nov 2022 08:55 #8 par felvic
Réponse de felvic sur le sujet Probleme pilotage Timer même si désactivé

Quand la tempo est active et la sortie "on" active, impossible de savoir combien il reste de seconde ou depuis combien de temp le "on" est déclenché.

Il suffit d'activer une sortie qui n'existe pas comme la A8 par exemple:


Avec Linux vous avez un noyau, avec Windows vous avez des pépins...
Pièces jointes :

Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.